- sam. 30 déc. 2017 14:59
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Blocage de tringlerie Terre
- Réponses : 7
- Vues : 5536
Blocage de tringlerie Terre
Bonjour je partage cette information pratique ,au moment de retablissemrent d'un depart hta protection transformateur HTA/BT 630 KVA le sectionneur a fouet MALT situé à l'interieur de la cellule protection qui court circuite les tetes de câbles est resté bloqué. malgré que l'interrupteur ligne est o...
- ven. 29 déc. 2017 19:47
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : remplacement de transformateur
- Réponses : 4
- Vues : 3572
Re: remplacement de transformateur
Merci CANDELA Pour les réglages de la protection on a un MICOM P121 avec les protections 50P/51P et 50N/51N cette protections est en communication avec une une lecture de courant venant de 3 TC en montage Sommateurs de 5-10/5 - 15 VA 5P20. bien que cette protection qui existe en Aval d'un PFA (fusib...
- ven. 29 déc. 2017 00:14
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : remplacement de transformateur
- Réponses : 4
- Vues : 3572
Re: remplacement de transformateur
Bonjour CANDELA Pour le Transfo élévateur c'est indiqué d’après la fiche d'essai du constructeur que le transfo est réversible 400/( 21086V (+/- 2X2.5) coté HTA bareette de Couplage coté HTA) Couplage YNd11 Primary voltage - V1n (kV) = 21,086 - Primary current - I1n (A)=4.4 A Secondary voltage - V2n...
- mer. 27 déc. 2017 17:57
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : remplacement de transformateur
- Réponses : 4
- Vues : 3572
remplacement de transformateur
Bonjour Messieurs je voudrais en quelques explications pour information complementaire savoir que faut il prendre en consideration.lorsqu'on est emenée à remplacer un transformateur élévateur 0.4 KV/20 KV endomagés ca puissance 100 KVA- tension de court circuit 6% par un autre transfo de puissance d...
- mer. 27 déc. 2017 17:49
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : la Connexion entre paratonnerre et M.L.T
- Réponses : 4
- Vues : 4641
Re: la Connexion entre paratonnerre et M.L.T
bonjour j'ai quelques informations pratique dans le sujet et vu les installation visitée . parce que on est toujours emenées à faire les mesure de prise de terre des paratonerre et le controle des compteur décharge A mon avis et vu les installations visitées dans le cadre de la maintenance le puit d...
- dim. 26 nov. 2017 02:07
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : determination de Capacité Condensateur
- Réponses : 5
- Vues : 4739
Re: determination de Capacité Condensateur
bonjour CANDELA
Exactement oui c'est un comptage BT . pour la compensation a vide du transfo MT/BT on prend 6% de la puissance nominale
du transformateur , puisque les TC BT de mesure sont placés en aval du transformateur HT/BT
Cordialement
Exactement oui c'est un comptage BT . pour la compensation a vide du transfo MT/BT on prend 6% de la puissance nominale
du transformateur , puisque les TC BT de mesure sont placés en aval du transformateur HT/BT
Cordialement
- sam. 25 nov. 2017 20:28
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : determination de Capacité Condensateur
- Réponses : 5
- Vues : 4739
Re: determination de Capacité Condensateur
Merci Pericle C'est presque la même valeur que j'ai trouvé ,et puisque cette valeur 17.97KVAR dépasse 15% QC/Sn donc on adopte une compensation réactive automatique.avec plusieurs gradins soit 25 % -50% -75% OU 100 % . le relais ampèremétrique doit assurer la souplesse de la compensation à la demand...
- sam. 25 nov. 2017 13:16
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : determination de Capacité Condensateur
- Réponses : 5
- Vues : 4739
determination de Capacité Condensateur
Bonjour j'aimerais bien confirmer mon petit calcul pour determiner correctement la capacité necessaire pour eviter les penalité de dephasage reactive sur la facturation d'energie voila mon petit calcul: Nombre d’heures d’utilisation Energie = 704 heures Energie Active heures de pointe Consommé = 712...
- dim. 1 oct. 2017 21:56
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : temporisation
- Réponses : 3
- Vues : 3921
Re: temporisation
bonjour voir le lien suivant :mais pour une permutation cyclique pompe puit https://www.atecfrance.fr/content/images/tab/relais-permutation-ta2r-ta3r-notice.pdf voir aussi pour une permutation cyclique entre pompes https://www.atecfrance.fr/catalogue-atec-france/appareillages-electriques/controle-pr...
- sam. 16 sept. 2017 00:20
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Appareillage triphasé sans neutre en HTA
- Réponses : 2
- Vues : 2666
Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA
Bonjour
il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf
http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf
Cordialement
il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf
http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf
Cordialement