4321 résultats trouvés
- mer. 21 oct. 2009 14:19
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : moteur pour concasseur geratoire
- Réponses : 15
- Vues : 7081
Re: moteur pour concasseur geratoire
Bonjour, donc pour les gros cincasseur le mieux c'est un demarrage rotorique electrolytique si j'ai bien compris C'est la solution la plus performante, mais la question qu'il faut se poser est : cette performance est-elle nécessaire? Il faut donc avoir les éléments concernant le couple au démarrage ...
- mer. 21 oct. 2009 00:31
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : moteur pour concasseur geratoire
- Réponses : 15
- Vues : 7081
Re: moteur pour concasseur geratoire
Bonsoir, Avec un moteur à bagues, le meilleur système est le démarreur éléctrolytique de type "rhéostat liquide". Le seul calcul à faire au départ sera la capacité de cuve, et les constructeurs fournissent des abaques, des conseils et si besoin des techniciens. L'avantage est que tout peut...
- mar. 20 oct. 2009 14:47
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : moteur pour concasseur geratoire
- Réponses : 15
- Vues : 7081
Re: moteur pour concasseur geratoire
Bonjour, Le cas général des broyeurs-concasseurs est : -fort couple au démarrage dû à l'inertie et à la présence possible de matériaux -environnement sévère, à-coups importants, poussières, vibrations, chaleur et froid, projections d'eau Le moteur asynchrone IP 55 (voire plus...) s'impose, dans ses ...
- dim. 18 oct. 2009 21:56
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Tore magnétique + relais différentiel
- Réponses : 8
- Vues : 8377
Re: Tore magnétique + relais différentiel
Bonsoir, Qu'en est il pour un système équilibré ? On applique la même méthode ? La transformation de Fortescue permet de représenter tout système triphasé par un ensemble de composantes symétriques Directes, Inverses et Homopolaires. Quand tout va bien (réseau sain), les valeurs des composantes inve...
- dim. 18 oct. 2009 11:30
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Tore magnétique + relais différentiel
- Réponses : 8
- Vues : 8377
Re: Tore magnétique + relais différentiel
Bonjour, Comment le tore peut déceler un déséquilibre alors qu'il n a pas pu "vérifier" le courant entrant dans l'installation ? En fait, le tore mesure un flux magnétique. Dans le premier cas, c'est le flux résultant de la somme vectorielle des flux et dans le deuxième le flux produit par...
- dim. 18 oct. 2009 00:15
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
- Réponses : 7
- Vues : 4624
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonsoir, MOI JE PENSE QUE LE PROBLEME EST DU AUX HARMONIQUES PEUT ETRE TU AS UN COURANT DANS LE NEUTRE SI TU DISPOSES D'UN ANALYSEUR RESEAU TU LE BRANCHES PUIS TU RELEVES LA VALEUR DU COURANT DANS LE NEUTRE. Fouf nous a dit que les mesures avaient été faites à vide; je vois donc mal comment on pourr...
- sam. 17 oct. 2009 17:16
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Tore magnétique + relais différentiel
- Réponses : 8
- Vues : 8377
Re: Tore magnétique + relais différentiel
Bonjour, Oui, c'est tout à fait exact et le principe est exactement le même que celui du contrôleur d'isolement, sauf que là on utilise le transfo comme source et qu'on mesure directement le courant de défaut. Explication : Un DDR fait la somme vectorielle des courants dans les (2,3)4 fils qui sorte...
- jeu. 15 oct. 2009 00:16
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Mouvement du câble sous fort ampérage
- Réponses : 5
- Vues : 4994
Re: Mouvement du câble sous fort ampérage
Bonsoir, Lorsque deux conducteurs rectilignes et parallèles sont parcourus par des courants de même sens, ils s'attirent, et se repoussent dans le cas contraire. L'effet est proportionnel au produit des courants, à la longueur et inversement proportionnel à la distance entre câbles. Il est influencé...
- mer. 14 oct. 2009 00:34
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La tension électrique...
- Réponses : 12
- Vues : 11443
Re: La tension électrique...
Bonsoir, Par contre, quand vous dites un "barreau" c'est une barre de fer? c'est bien ça? Tout matériau conducteur...mais le fer n'est pas très approprié; d'une part il n'est pas un excellent conducteur, ce qui n'est guère gênant pour une expérience, mais plus si on doit produire du couran...
- mar. 13 oct. 2009 15:01
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : norme NF pas obligatoire ???
- Réponses : 15
- Vues : 11658
Re: norme NF pas obligatoire ???
Bonjour, En complémént de ce qu'a dit GAS, il me semble que votre fournisseur fait une confusion entre deux choses : -le marquage NF qui est comme "CE", sauf que dans ce cas l'AFNOR vérifie la conformité du produit, effectue des essais et contrôle périodiquement la fabrication . Dans le ca...