293 résultats trouvés

par philippe68
jeu. 12 juin 2014 22:49
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Filiation entre fusibles et disjoncteurs
Réponses : 1
Vues : 2822

Re: Filiation entre fusibles et disjoncteurs

Bonjour
oui, dans le guide technique SOCOMEC 2011 on retrouve des courbes de limitations pour les fusibles.
Cet effet limiteur est pris en compte par des logiciels de calculs, ce qui permet de valider les choix techniques

Cordialement
par philippe68
mar. 3 juin 2014 18:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Pb de chute de tension avec ECODIAL
Réponses : 3
Vues : 5103

Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL

Bonjour, je ne suis pas un spécialiste de ce logiciel Sur son concurrent que j'utilise il est possible de paramétrer directement une source en tarif bleu. Si votre logette est à 50m de votre tableau il faut effectivement l'inclure dans votre calcul IL ne faut pas dépasse 1% de chute de tension entre...
par philippe68
lun. 2 juin 2014 18:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire
Réponses : 6
Vues : 9430

Re: disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire

Bonjour en complément je rajouterai que le disjoncteur 4P permet de réaliser une installation en schéma IT avec le neutre distribué ce que ne permet pas un 3P Les groupes en 3P sont apparement prévu exclusivement pour des installations en schéma TN-C. Il n'est pas autorisé en France de raccorder un ...
par philippe68
lun. 2 juin 2014 18:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Pb de chute de tension avec ECODIAL
Réponses : 3
Vues : 5103

Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL

Bonjour, Votre problématique provient de la source de votre installation. en tarif jaune (apparement c'est votre cas) il faut compenser la chute de tension donnée par le logiciel entre le transfo en le coffret de comptage situé en limite de propriété (point de livraison représenté symboliquement par...
par philippe68
mer. 28 mai 2014 23:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes et Boucherie
Réponses : 15
Vues : 13654

Re: Normes et Boucherie

Bonsoir, petite boucherie mais quand même beaucoup de points à voir, pas simple de tout résumer dans un post! La norme a respecter est la C15-100 prise en application du code du travail ainsi que l'arrête du 25 juin 1990 pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie 1er point: mise en...
par philippe68
ven. 16 mai 2014 12:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Première intervention sur un poste BT
Réponses : 5
Vues : 5050

Re: Première intervention sur un poste BT

Bonjour,
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT

Cordialement
par philippe68
lun. 24 mars 2014 19:53
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Prise de Terre Neutre et Terre
Réponses : 3
Vues : 4229

Re: Prise de Terre Neutre et Terre

Bonjour, Concernant la prise de terre des masses: il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre des masses dans votre poste de transformation ainsi que dans votre installation. Toutes les masses doivent être ( et rester) au même potentiel. Concernant la prise de terre de Neutre: il est possible de ...
par philippe68
dim. 23 févr. 2014 18:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : formule calcul spo
Réponses : 1
Vues : 2470

Re: formule calcul spo

Bonjour, dans tous les cas la formule de la contrainte thermique peut être appliquée: S=(I²xt)/k avec: I=courant de défaut qui peut traverser la canalisation t= temps de fonctionnement du dispositif de protection k=facteur selon le type de conducteur plus d'infos dans le guide UTE C15-106 qui traite...
par philippe68
mer. 19 févr. 2014 22:16
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Comportement au feu des canalisations
Réponses : 1
Vues : 2241

Re: Comportement au feu des canalisations

Bonjour il faut tout d'abord distinguer les exigences propres aux propriétés des canalisations de celles propres aux cheminements. Les canalisations peuvent être de différents type: C2, C1 , CR1 les canalisations de type CR1 sont conçues pour résister au feu pendant 1 heure . Ce type est exigé pour ...
par philippe68
mar. 11 févr. 2014 21:09
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tarif jaune TT
Réponses : 6
Vues : 6888

Re: Tarif jaune TT

Bonjour, l'interconnexion, on en a déjà parlé précédemment celle ci se réalise généralement par un conducteur cuivre nu de section 25mm². Maintenant on peut considérer que le 16mm² protégé permet également de réaliser l'interconnexion entre les prises de terre. (tableau 54 B NFC15-100) On peut donc ...