4321 résultats trouvés
- sam. 18 juil. 2009 17:26
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : spot en 230 ou 12v
- Réponses : 12
- Vues : 8415
Re: spot en 230 ou 12v
Bonjour, Un simple exemple sera plus parlant qu'un long discours: Je compare des spots 50W, diamètre 50, angle 24 ou 25 ° selon les modèles Chez Sylvania Hi-spot 230-240 v intensité max 1360 cd Idem, série domestique 1100 cd Idem, Dichroïc 12 v 2500 cd Idem , Supéria 35 12 v 3600 cd Philips, pépite ...
- mer. 15 juil. 2009 15:37
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Puissance d'un transformateur
- Réponses : 7
- Vues : 4912
Re: Puissance d'un transformateur
Bonjour, La sortie des onduleurs est en 410 V triphasé (et alternatif forcément...) généralement. C'est curieux, car la tension normalisée en europe est 400V. Les onduleurs de type UPS fournissent bien cette tension; quand aux onduleurs PV que je connais, ils sont en mono 230V (tension simple équiva...
- mar. 14 juil. 2009 16:23
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Longueur protegeé
- Réponses : 14
- Vues : 9744
Re: Longueur protegeé
Bonjour, Pour ma part j'espère qu'il y a toujours bien moins de 20KA puisqu'il n'est pas rare qu'un Tarif Bleu se transforme un jour en Tarif Jaune sans que quiconque se préoccupe du tableau existant qui comprend un certain nombre de disjoncteurs à faible pouvoir de coupure et surtout d'interrupteur...
- lun. 13 juil. 2009 15:37
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Longueur protegeé
- Réponses : 14
- Vues : 9744
Re: Longueur protegeé
Bonjour, De plus, je n'ose pas imaginer les conséquences pour le petit patron du supermarché si c'est lui qui a la malchance de se trouver à côte du transformateur de 1000KVA, qu'il réarme plusieurs fois un disjoncteur sur un court-circuit de sorte que tout lui explose dans les doigts avec un court-...
- sam. 11 juil. 2009 11:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : reglettes fluo et variteur de lumiere
- Réponses : 6
- Vues : 3509
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour, J'ai une grande pièce 6x11m ,je désire l'éclairer avec des reglettes fluo dissimulées sous des corniches en haut des 4 murs de la pièce. Cela fairait 22 reglettes de 58W soit un total de 1276W ce que veut faire pansonic, c'est de l'éclairage indirect. C'est assurément très joli, mais le ren...
- sam. 11 juil. 2009 11:39
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : reglettes fluo et variteur de lumiere
- Réponses : 6
- Vues : 3509
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour, on trouve maintenant sur le marché des cordons lumineux à led ainsi que des spots pour éclairer des pièces, beaucoup moins énergivores que les tubes fluos . Ce n'est pas encore une réalité... Les bons tubes fluos ont un rendement lumineux de 80 à 90 lm/w, les meilleurs (usage pro et ballast...
- jeu. 9 juil. 2009 20:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Puissance d'un transformateur
- Réponses : 7
- Vues : 4912
Re: Puissance d'un transformateur
Bonjour, Un déséquilibre de 100 kVA est tout à fait acceptable; il est préférable dans ce cas d'avoir un couplage Dyn 11. Ne mettez pas de neutre réduit , respectez l'In du transfo et tout ira bien. Attention, normalement un élévateur devrait être 400/34,65 kV à vide pour que l'onduleur n'ait pas à ...
- lun. 6 juil. 2009 23:10
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : défaut d'isolement, déclenchement en parallèle...
- Réponses : 12
- Vues : 9429
Re: défaut d'isolement, déclenchement en parallèle...
Bonsoir, Pour les condensateurs: Si ce sont des modèles secs récents (multiples tubes polyamide de couleur noire), ils sont munis de fusibles internes. Donc les éléments se déconnectent au fur et à mesure de leur "mort", sans aucune manifestation externe. Pour contrôler, il suffit de faire...
- lun. 6 juil. 2009 22:34
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : carburant pour groupe électrogène
- Réponses : 14
- Vues : 8826
Re: carburant pour groupe électrogène
Bonsoir, J'ai retrouvé la circulaire relative aux hôpitaux.Bien que l'objectif n° 1 soit la sauvegarde de (fragiles)vies humaines, on constate que cela passe par la sauvegarde de nombreux systèmes électriques, automatismes, informatiques dont la problématique est très proche de ce qu'on rencontre da...
- lun. 6 juil. 2009 15:59
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : carburant pour groupe électrogène
- Réponses : 14
- Vues : 8826
Re: carburant pour groupe électrogène
Bonjour, Je rentre de week-end.. y'a t'il un texte ,une norme qui impose cela ? là ou je travaille ,on pourrait faire cela qu'un samedi,il y a énormément de contraintes pour passer sur le secouru (arret des serveurs informatiques,chambres froides des frigos etc.....). Je ne connais pas de norme dans...