120 résultats trouvés

par vincebzh56
mer. 12 juil. 2023 23:23
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : chemins de cables
Réponses : 1
Vues : 704

Re: chemins de cables

Bonjour, La première photo est un chemin de câble . Les deux dernières photos sont des treillis soudés (cablofil) Concernant les conducteurs de protection ,ils doivent suivre le même parcours que les conducteurs actifs pour des raisons de calcul vis a vis des impédances liés à la boucle de défaut. S...
par vincebzh56
mer. 12 juil. 2023 23:16
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : CPI vigilohm im20
Réponses : 1
Vues : 2330

Re: CPI vigilohm im20

Bonsoir Le CPI permet de signaler un défaut dans l' installation sous schéma de liaison a la terre IT (neutre impédant) dans votre cas ITSN ( it sans neutre) Le régale du cpi se fait lors de la première mise sous tension c est dire qu a cet instant on mesure l isolement global et on règle le cpi pou...
par vincebzh56
mer. 12 juil. 2023 23:11
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco
Réponses : 4
Vues : 4252

Re: Besoin d'aide pour l'utilisation de Caneco

Bonjour La liaison équipotentielle supplémentaire doit être faite car la protection contact indirect n est pas assurée ....le courant de défaut calculé est plus faible que le réglage magnétique. Peut être baisser la valeur du magnetique...ou installer un dispositif différentiel .. Attention la les d...
par vincebzh56
lun. 6 mars 2023 08:09
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Passage câbles en gaine TPC et vide sanitaire
Réponses : 4
Vues : 1430

Re: Passage câbles en gaine TPC et vide sanitaire

Et donc une non conformité si ce n' est pas enterré dans le sol...si la canalisation est visible il faut poser le câble a même le sol ( si u1000r2v) ou le fixer aux parois a l aide de cavaliers ou bien tube IRL ou gaine icta.surtout pas de gaine tpc non enterré pour les raisons indiquées précédemmen...
par vincebzh56
mer. 22 févr. 2023 19:36
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Bénéficier Ma Prime Renov'
Réponses : 2
Vues : 2442

Re: Bénéficier Ma Prime Renov'

Bonsoir Avez vous déjà une idée des travaux que vous souhaitez réaliser. Si les travaux sont conséquent et qu'ils peuvent permettre d obtenir un gain de > 35% d économie d énergie , il faudrait contacter l anah la plus proche de chez vous .un technicien en thermique fera une étude pour vous proposer...
par vincebzh56
ven. 17 févr. 2023 12:08
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Passage câbles en gaine TPC et vide sanitaire
Réponses : 4
Vues : 1430

Re: Passage câbles en gaine TPC et vide sanitaire

Bonjour oui pas de TPc dans la partie visible ça doit être enterré , peut être possible de le faire dans le vide sanitaire quel est le type de cable alu ? U1000Ar2V ? Vous êtes sous la coupe de la NF C 15-100 (aval disjoncteur de branchement) donc pour moi possible de tirer d'autres conducteurs dans...
par vincebzh56
ven. 17 févr. 2023 12:02
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Entretien disjoncteur masterpact/NS
Réponses : 2
Vues : 3145

Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS

Bonjour

perso, je contacterais directement le fabricant pour avoir la réponse adéquate...
Dans ton cas Chorus expert (Schneider electric)
Cordialement
par vincebzh56
ven. 17 févr. 2023 11:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : variateur moteur
Réponses : 5
Vues : 1557

Re: variateur moteur

"bonjour"

DE quoi parlez vous quel est le rapport avec la question à l'origine de ce post?!
par vincebzh56
mar. 14 févr. 2023 20:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : ERP - TGBT au sous sol
Réponses : 1
Vues : 1017

Re: ERP - TGBT au sous sol

Bonjour une réserve est classée risque d'incendie donc BE2.
Paragraphe 424 de la NF c 15-100 applicable.
Le coffret doit être dans un placard technique coupe feu .Concernant les propriétés coupe feu je n' ai pas cette information désolé
par vincebzh56
mar. 14 févr. 2023 08:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
Réponses : 3
Vues : 1074

Re: Gestion des Terres / Masse sur site industrielles

Bonjour Euh comment dire ce que dit la société de maintenance est faux bien évidemment...on détermine son schéma de liaison a la terre même pour un groupe...par contre je leur accorde que souvent le point neutre de l alternateur est raccordé à la terre donc tn mais c est un choix...sur groupe fixe q...