4321 résultats trouvés

par Candela
jeu. 30 oct. 2008 11:18
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
Réponses : 8
Vues : 8001

Re: maximum possible dans un panneau électrique

Le [z_cosphi] ne s'applique en aucun cas aux ampères! Au contraire, une intensité anormalement élevée peut être la résultante d'un mauvais [z_cosphi] . Si vos pompes prennent 29A, c'est 29 A. Reste à savoir si cette intensité est indiquée par le fabricant ou mesurée, si elle constitue une pointe ou ...
par Candela
mar. 28 oct. 2008 15:47
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur sans neutre
Réponses : 19
Vues : 12607

Re: Transformateur sans neutre

salut je pense bien qu'il s'agit d'1 auto transfo!couplé en etoile triangle votre machine doit fonctionner en TNS je pense que le but de cet auto transfo est d'isoler votre mavhine en cas de manque de phase dans le TGBT/ou un incident donc c'est pour amélioré la continuité. Bonjour, Il me semble qu...
par Candela
lun. 27 oct. 2008 22:39
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : synoptique moteur
Réponses : 2
Vues : 2031

Re: synoptique moteur

Bonjour,
Celui-ci vous convient-il? :
http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=49
par Candela
lun. 27 oct. 2008 10:03
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur sans neutre
Réponses : 19
Vues : 12607

Re: Transformateur sans neutre

Bonjour, salut si c'est le cas je pense qu'il s'agit d'un auto transformateur qui permet de passer de SLT a un autre TT-IT a+ Je serais étonné qu'une commande de machine-outil soit munie d'un autotransfo. Mais si c'est le cas, l"autotransfo qui ne comporte qu'un jeu de bobines ne permet en aucu...
par Candela
jeu. 23 oct. 2008 19:54
Forum : Régime du neutre
Sujet : Transformateur sans neutre
Réponses : 19
Vues : 12607

Re: Transformateur sans neutre

Bonjour, La mise à la terre d'une phase est effectivement conforme au schéma 312A, qualifié TN-S. Je ne vois pas pourquoi se poser plus de questions, il est bien précisé plus haut en commentaire "Le point relié directement à la terre est généralement le neutre" Le triangle des tensions va ...
par Candela
mer. 22 oct. 2008 22:39
Forum : Régime du neutre
Sujet : CPI
Réponses : 5
Vues : 4077

Re: CPI

Il coupera le circuit au deuxieme défaut . Ce n'est pas le CPI qui coupe au 2è défaut, ce sont les protections de surintensité (les magnétiques). En effet, le "1er défaut" est quelque chose d'assez théorique : ce devrait être un défaut franc et unique ayant pour effet de mettre un conduct...
par Candela
mer. 22 oct. 2008 15:19
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : transformateur de courant [resolu]
Réponses : 12
Vues : 8474

Re: transformateur de courant

Attention, même court-circuité au secondaire, le TC travaille. Un 250/5 ne doit jamais dépasser 300A permanents au primaire.
par Candela
mer. 22 oct. 2008 09:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : transformateur de courant [resolu]
Réponses : 12
Vues : 8474

Re: transformateur de courant

Est se qu'il est possible de mettre 2 TI a tor sur 2 réseau different (ex: 1 sur réseau 500A et 1 sur réseau 250A) Et est se qu'il serai possible de mettre un commutateur pour change le réseau pour passe de 500A a 250A sans coupe le courant (très important pour que ma messure soi plus precise. Et b...
par Candela
dim. 19 oct. 2008 22:42
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : remplacement d'une batterie
Réponses : 3
Vues : 2649

Re: remplacement d'une batterie

Bonjour, Une alimentation 220/12Vdc qui delivre 150A (pas loin) c'est pas très courant... personnellement je changerai la batterie ;-) Un petit calcul me montre que 1600W correspondent à, compte tenu du rendement, environ 25cm/sec pour 500 kg de charge (33 en valeur brute). Mais il est fort probable...
par Candela
dim. 19 oct. 2008 22:19
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
Réponses : 13
Vues : 12535

Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV

Un internaute viens de me conseiller de revenir au réseau EDF avec emploi d'un variateur 220 volts mono avec sortie en 380 volts tri. Il serait d'après lui possible de faire fonctionner mon moteur tri380 de 4 CV avec cet accessoire sur le réseau mono 220 volts.Que pensez-vous de cette solution? Oui...

Aller à la recherche avancée