4321 résultats trouvés
- jeu. 30 oct. 2008 11:18
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 8001
Re: maximum possible dans un panneau électrique
Le [z_cosphi] ne s'applique en aucun cas aux ampères! Au contraire, une intensité anormalement élevée peut être la résultante d'un mauvais [z_cosphi] . Si vos pompes prennent 29A, c'est 29 A. Reste à savoir si cette intensité est indiquée par le fabricant ou mesurée, si elle constitue une pointe ou ...
- mar. 28 oct. 2008 15:47
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur sans neutre
- Réponses : 19
- Vues : 12607
Re: Transformateur sans neutre
salut je pense bien qu'il s'agit d'1 auto transfo!couplé en etoile triangle votre machine doit fonctionner en TNS je pense que le but de cet auto transfo est d'isoler votre mavhine en cas de manque de phase dans le TGBT/ou un incident donc c'est pour amélioré la continuité. Bonjour, Il me semble qu...
- lun. 27 oct. 2008 22:39
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : synoptique moteur
- Réponses : 2
- Vues : 2031
- lun. 27 oct. 2008 10:03
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur sans neutre
- Réponses : 19
- Vues : 12607
Re: Transformateur sans neutre
Bonjour, salut si c'est le cas je pense qu'il s'agit d'un auto transformateur qui permet de passer de SLT a un autre TT-IT a+ Je serais étonné qu'une commande de machine-outil soit munie d'un autotransfo. Mais si c'est le cas, l"autotransfo qui ne comporte qu'un jeu de bobines ne permet en aucu...
- jeu. 23 oct. 2008 19:54
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Transformateur sans neutre
- Réponses : 19
- Vues : 12607
Re: Transformateur sans neutre
Bonjour, La mise à la terre d'une phase est effectivement conforme au schéma 312A, qualifié TN-S. Je ne vois pas pourquoi se poser plus de questions, il est bien précisé plus haut en commentaire "Le point relié directement à la terre est généralement le neutre" Le triangle des tensions va ...
- mer. 22 oct. 2008 22:39
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : CPI
- Réponses : 5
- Vues : 4077
Re: CPI
Il coupera le circuit au deuxieme défaut . Ce n'est pas le CPI qui coupe au 2è défaut, ce sont les protections de surintensité (les magnétiques). En effet, le "1er défaut" est quelque chose d'assez théorique : ce devrait être un défaut franc et unique ayant pour effet de mettre un conduct...
- mer. 22 oct. 2008 15:19
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transformateur de courant [resolu]
- Réponses : 12
- Vues : 8474
Re: transformateur de courant
Attention, même court-circuité au secondaire, le TC travaille. Un 250/5 ne doit jamais dépasser 300A permanents au primaire.
- mer. 22 oct. 2008 09:34
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : transformateur de courant [resolu]
- Réponses : 12
- Vues : 8474
Re: transformateur de courant
Est se qu'il est possible de mettre 2 TI a tor sur 2 réseau different (ex: 1 sur réseau 500A et 1 sur réseau 250A) Et est se qu'il serai possible de mettre un commutateur pour change le réseau pour passe de 500A a 250A sans coupe le courant (très important pour que ma messure soi plus precise. Et b...
- dim. 19 oct. 2008 22:42
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : remplacement d'une batterie
- Réponses : 3
- Vues : 2649
Re: remplacement d'une batterie
Bonjour, Une alimentation 220/12Vdc qui delivre 150A (pas loin) c'est pas très courant... personnellement je changerai la batterie ;-) Un petit calcul me montre que 1600W correspondent à, compte tenu du rendement, environ 25cm/sec pour 500 kg de charge (33 en valeur brute). Mais il est fort probable...
- dim. 19 oct. 2008 22:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
- Réponses : 13
- Vues : 12535
Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV
Un internaute viens de me conseiller de revenir au réseau EDF avec emploi d'un variateur 220 volts mono avec sortie en 380 volts tri. Il serait d'après lui possible de faire fonctionner mon moteur tri380 de 4 CV avec cet accessoire sur le réseau mono 220 volts.Que pensez-vous de cette solution? Oui...