Re: LEP SUR RADIATEUR

bonjour,
je confirme.

Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
"

cordialement,
par Patrick21
sam. 15 août 2009 12:31
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime hôpitaux...
Réponses : 11
Vues : 13654

Re: Régime hôpitaux...

Bonjour, ce ne sont les transfo BT/BT qui sont différents mais le CPI qui est plus sensible. Quant à l'installation, généralement il y plusieurs transfo avec leur CPI, au moins 1 par fonction (Blocs opératoires, salles de réanimation, etc). Un report par voyant du CPI dans chaque salle. Je ne sais p...
par Patrick21
sam. 15 août 2009 12:23
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : BAES
Réponses : 8
Vues : 5441

Re: BAES

bonjour, je fais une réponse afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH). Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation: l'éclairage de sécurité a pour fonctions: - assurer l'éclairage des ...
par Patrick21
jeu. 13 août 2009 18:39
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Norme ERP
Réponses : 21
Vues : 18297

Re: Norme ERP

bonjour, l'usage d'un groupe électrogène relève de 2 aspects: 1) le GE est utilisé en secours d'ERDF, c'est u n groupe de remplacement . Ce GE est utilisé pour reprendre tout ou partiellement l'ERP 2) Le GE est utilisé au titre de la sécurité incendie, c'est un GE de sécurité (GES ou GSS) .Il consti...
par Patrick21
dim. 9 août 2009 17:24
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : ALARME INCENDIE DE TYPE 4
Réponses : 14
Vues : 14510

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Bonjour, d'après vos éléments vous êtes classés ERP, petit établissement (PE) ou 5eme catégorie donc soumis à l'Arrêté du 22.06.90. Alarme incendie: article PE 27 de l'arrêté cité supra • Tous les établissements doivent être équipés d’un système d’alarme. • L’alarme générale doit être donnée par éta...
par Patrick21
dim. 9 août 2009 17:10
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime hôpitaux...
Réponses : 11
Vues : 13654

Re: Régime hôpitaux...

Bonjour, dans les établissement hospitaliers, il y a plusieurs régimes de neutre qui cohabitent. Aujoud'hui nous trouvons assez communément le: - TNS pour l'ensemble des bâtiments * - IT médical (suivant la norme NFC15-211; bloc opératoire, réanimation, etc) - IT classique pour les installations de ...
par Patrick21
dim. 9 août 2009 11:41
Forum : Régime du neutre
Sujet : Groupe électrogène et TNC
Réponses : 3
Vues : 2831

Re: Groupe électrogène et TNC

Bonjour, merci pour ces explications, en fait je cherchais des arguments pour passer en TNS qui me semble plus approprié d'autant plus que l'exloitation maintenance du site laisse à désirer. Je sais bien que le calcul de protection n'est pas toujours aisé même avec un disjoncteur à seuil magnétique ...
par Patrick21
sam. 8 août 2009 15:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Groupe électrogène et TNC
Réponses : 3
Vues : 2831

Groupe électrogène et TNC

Bonjour, dans un établissement (au Sénégal) nous devons installer un groupe électrogène (500 kVA) en secours d'un transfo HT/BT de 500 kVA également avec un inverseur tripolaire. Le régime de neutre retenu pour l'instant est le TNC. Le TNC sera réalisé également sur le réseau jusqu'aux armoires prin...