bonjour,
je confirme.
Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle."
cordialement,
158 résultats trouvés
- sam. 15 août 2009 16:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : LEP SUR RADIATEUR
- Réponses : 3
- Vues : 2073
- sam. 15 août 2009 12:31
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime hôpitaux...
- Réponses : 11
- Vues : 13654
Re: Régime hôpitaux...
Bonjour, ce ne sont les transfo BT/BT qui sont différents mais le CPI qui est plus sensible. Quant à l'installation, généralement il y plusieurs transfo avec leur CPI, au moins 1 par fonction (Blocs opératoires, salles de réanimation, etc). Un report par voyant du CPI dans chaque salle. Je ne sais p...
- sam. 15 août 2009 12:23
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : BAES
- Réponses : 8
- Vues : 5441
Re: BAES
bonjour, je fais une réponse afin de comprendre l'éclairage de sécurité des immeubles d'habitation hors immeubles de grande hauteur (IGH). Selon l'arrête du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité incendie des immeubles d'habitation: l'éclairage de sécurité a pour fonctions: - assurer l'éclairage des ...
- jeu. 13 août 2009 18:39
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Norme ERP
- Réponses : 21
- Vues : 18297
Re: Norme ERP
bonjour, l'usage d'un groupe électrogène relève de 2 aspects: 1) le GE est utilisé en secours d'ERDF, c'est u n groupe de remplacement . Ce GE est utilisé pour reprendre tout ou partiellement l'ERP 2) Le GE est utilisé au titre de la sécurité incendie, c'est un GE de sécurité (GES ou GSS) .Il consti...
- dim. 9 août 2009 17:24
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : ALARME INCENDIE DE TYPE 4
- Réponses : 14
- Vues : 14510
Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4
Bonjour, d'après vos éléments vous êtes classés ERP, petit établissement (PE) ou 5eme catégorie donc soumis à l'Arrêté du 22.06.90. Alarme incendie: article PE 27 de l'arrêté cité supra • Tous les établissements doivent être équipés d’un système d’alarme. • L’alarme générale doit être donnée par éta...
- dim. 9 août 2009 17:10
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime hôpitaux...
- Réponses : 11
- Vues : 13654
Re: Régime hôpitaux...
Bonjour, dans les établissement hospitaliers, il y a plusieurs régimes de neutre qui cohabitent. Aujoud'hui nous trouvons assez communément le: - TNS pour l'ensemble des bâtiments * - IT médical (suivant la norme NFC15-211; bloc opératoire, réanimation, etc) - IT classique pour les installations de ...
- dim. 9 août 2009 11:41
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Groupe électrogène et TNC
- Réponses : 3
- Vues : 2831
Re: Groupe électrogène et TNC
Bonjour, merci pour ces explications, en fait je cherchais des arguments pour passer en TNS qui me semble plus approprié d'autant plus que l'exloitation maintenance du site laisse à désirer. Je sais bien que le calcul de protection n'est pas toujours aisé même avec un disjoncteur à seuil magnétique ...
- sam. 8 août 2009 15:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Groupe électrogène et TNC
- Réponses : 3
- Vues : 2831
Groupe électrogène et TNC
Bonjour, dans un établissement (au Sénégal) nous devons installer un groupe électrogène (500 kVA) en secours d'un transfo HT/BT de 500 kVA également avec un inverseur tripolaire. Le régime de neutre retenu pour l'instant est le TNC. Le TNC sera réalisé également sur le réseau jusqu'aux armoires prin...