158 résultats trouvés

par Patrick21
ven. 3 janv. 2014 17:58
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène
Réponses : 7
Vues : 10321

Re: Volume réservoir journalier carburant groupe électrogène

bonjour, idem que candela, de mémoire le réservoir a une capacité de 500L max. concernant la conso, en règle général on prend le ratio de 0,25l/kVA.h, ce qui donne la conso en fonction de la charge et qui permet donc de calculer le volume du réservoir de stockage majoré de 10% (pb de fond de cuve) e...
par Patrick21
dim. 15 déc. 2013 15:40
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Repiquage cable TV et Téléphone
Réponses : 11
Vues : 9796

Re: repiquage cable TV et Téléphone

bonjour, N’étant pas un grand spécialiste de la VDI, je vais essayer de vous répondre au mieux en fonction de mes connaissances. Nous aimerions savoir si il était possible de se repiquer sur une prise TV (câble 17VATC) pour aller en alimenter une autre dans une autre pièce ? pas à ma connaissance, l...
par Patrick21
mar. 10 déc. 2013 20:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
Réponses : 8
Vues : 6426

Re: Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment

bonjour, effectivement, je donnais des pistes de réflexion, je n'avais pas volonté à réaliser une étude poussée sans connaitre l'activité, les couleurs et bien d'autres paramètres. Diminuer le niveau d'éclairement... Faudra expliquer ça au CHSCT, et aux gars qui ont pris l'habitude d'un certain nive...
par Patrick21
sam. 7 déc. 2013 22:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Prise de terre aire de distribution de carburant
Réponses : 1
Vues : 2420

Re: Prise de terre aire de distribution de carburant

Bonjour,

Est que vous êtes soumis à la réglementation ICPE rubrique 1434?

Est ce que une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée?
Auquel cas une interconnexion est probable.

Mais sans plus d’éléments et sans plan de masse coté, il est très difficile de vous aider.

Cordialement,
par Patrick21
sam. 7 déc. 2013 22:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment
Réponses : 8
Vues : 6426

Re: Problème de choix de l'éclairage intérieur d'un batiment

bonjour, il y plusieurs façons de faire des économies sur l'eclairage,tout dépend de la réduction de consommation envisagée (%), des couts d'investissement, du temps de retour d'investissement (TRI). Je vous donne des pistes dans l'ordre de préférence : 1) privilégier d’éclairage naturel -puits de l...
par Patrick21
mar. 26 nov. 2013 20:46
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Onduleur pour ascenseur
Réponses : 4
Vues : 4765

Re: Onduleur pour ascenseur

Bonjour, rien d'impossible en effet. Sur Paris, il y a des contraintes, comme ailleurs me direz vous, sur les nuisances sonores et rejets d’échappement. bref, j'ai eu connaissance d'un ERP du 1er groupe, type M, qui en guise de source de sécurité à fait le choix d'installer 2 onduleurs de sécurité a...
par Patrick21
dim. 24 nov. 2013 16:52
Forum : Divers locaux
Sujet : Local batteries au Lithium
Réponses : 2
Vues : 7647

Re: Local batteries au Lithium

Bonjour, Il n'y a pas de réglementation propre aux batteries "lithium". Dans votre cas vous êtes sur des batteries portables, donc hors de la réglementation ICPE sous la rubrique 2925 qui ne fait mention que de batteries de traction (de chariot élévateur) et de batteries stationnaires (com...
par Patrick21
sam. 23 nov. 2013 21:42
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : couplage à l'arrêt
Réponses : 4
Vues : 4256

Re: couplage à l'arrêt

Merci Candela, je vais regarder la configuration de la GTE (gestion technique électrique) afin de m'assurer qu'il n'y ait pas une ou deux boucles (comme le laisse entendre certain) prévues d’être reprise en charge, d'autant plus que sur l'une, il y a 2 très gros moteurs (1MW chacun). La centrale fai...
par Patrick21
sam. 23 nov. 2013 12:11
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : couplage à l'arrêt
Réponses : 4
Vues : 4256

Re: couplage à l'arrêt

Merci candela, Nous sommes bien en excitation séparée. J'entends bien pour la magnétisation des transfos, toutefois cette magnétisation n'est rendue possible que si la source le permet. Il doit bien y avoir un seuil (puissance des GE) sous lequel la magnétisation est impossible. Est ce qu'il faut pr...
par Patrick21
ven. 22 nov. 2013 19:47
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : couplage à l'arrêt
Réponses : 4
Vues : 4256

couplage à l'arrêt

bonjour, Bien que le connaisse les grands principes du couplage à l’arrêt, je n'ai a ce jour jamais mis en pratique aussi j'ai un peu de mal avec ce type d'installation car je dois vérifier que l'entreprise a bien réalisé les travaux avant de procéder aux essais. (le CT a été particulièrement mauvai...

Aller à la recherche avancée