Dans ce cas vous pouvez mettre une prise rasoir 20 à 50 VA alimentée par un transformateur se séparation.
@+
3371 résultats trouvés
- jeu. 25 nov. 2010 22:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Normes volumes SDB et GTL
- Réponses : 6
- Vues : 3286
- jeu. 25 nov. 2010 22:03
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Probleme section cable d'alimentation.
- Réponses : 13
- Vues : 8171
Re: Probleme section cable d'alimentation.
Bonjour Tout dépend des hyptothèses que l'on prend Hypothèse chute de tension Les logiciels utilisent souvent une hypothèse de 3% maxi, alors que le dimentionnement du câble d'alimentation du tableau de répartition principal doit se faire avec une hypothèse de 2% maxi. Donc 60A mono avec de l'alu et...
- jeu. 25 nov. 2010 20:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Normes volumes SDB et GTL
- Réponses : 6
- Vues : 3286
Re: Normes volumes SDB et GTL
Bonsoir
Pas de prise possible en volume 1.
(les volumes comptent par rapport à la baignoire ou à la douche, pas par rapport au lavabo).
Il faut qu'il y ait au moins 1 dispositif général de coupure à moins de 1m30.
@+
Pas de prise possible en volume 1.
(les volumes comptent par rapport à la baignoire ou à la douche, pas par rapport au lavabo).
Il faut qu'il y ait au moins 1 dispositif général de coupure à moins de 1m30.
@+
- mer. 24 nov. 2010 23:45
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Urgent
- Réponses : 4
- Vues : 3345
- mer. 24 nov. 2010 21:12
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Urgent
- Réponses : 4
- Vues : 3345
Re: Urgent
Bonsoir
Allez voir les abaques et calculette sur ce site.
@+
Allez voir les abaques et calculette sur ce site.
@+
- mer. 24 nov. 2010 19:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Eqilibrage de phase pour maison individuel
- Réponses : 3
- Vues : 940
Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel
Gaz ou pas, il faut un circuit plaques 32A. Mettez 3 ID mono (un par phase) en répartissant les gros consommateurs restant dessus (four, LL, LV). Mettez 1 ID tetra pour ce que vous pouvez brancher en tri ou tetra : chauffe-eau, future plaque... Mettez des type A partout, c'est plus facile pour équil...
- mer. 24 nov. 2010 08:32
- Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- Sujet : Demande d'estimation de consommation électrique
- Réponses : 6
- Vues : 4118
Re: Demande d'estimation de consommation électrique
Bonjour En général ce qui consomme c'est le chauffage. Analysez vos relevés de consommation entre l'été et l'hiver pour voir la différence Votre logement est-il bien isolé ? Car si c'est une passoire thermique, vous jettez vos € à l'extérieur. Néanmoins, je ne trouve pas cette conso anormale. Perso ...
- mar. 23 nov. 2010 21:54
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : id hdi
- Réponses : 4
- Vues : 2194
Re: id hdi
Bonsoir
Tout dépend du prix que l'on est près à mettre pour cette solution.
Pour un ordi familial, un HPI n'apporte pas grand chose, c'est fait pour les salles informatiques.
@+
Tout dépend du prix que l'on est près à mettre pour cette solution.
Pour un ordi familial, un HPI n'apporte pas grand chose, c'est fait pour les salles informatiques.
@+
- lun. 22 nov. 2010 22:02
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : id hdi
- Réponses : 4
- Vues : 2194
Re: id hdi
Bonsoir Ce n'est pas un HDI mais selon fabricant HPI/HI/SI C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Cela peut apporter du mieux mais ce n'est pas une garantie absolue. Ne pas mett...
- dim. 21 nov. 2010 20:24
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Passage en mono?
- Réponses : 4
- Vues : 1488
Re: Passage en mono?
Bonsoir
Le mieux est de demander un devis de branchement à ERDF
Vous saurez exactement ce qui est possible ou non en fonction de votre configuration.
@+
Le mieux est de demander un devis de branchement à ERDF
Vous saurez exactement ce qui est possible ou non en fonction de votre configuration.
@+