3371 résultats trouvés

par Carminas
jeu. 25 nov. 2010 22:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes volumes SDB et GTL
Réponses : 6
Vues : 3286

Re: Normes volumes SDB et GTL

Dans ce cas vous pouvez mettre une prise rasoir 20 à 50 VA alimentée par un transformateur se séparation.

@+
par Carminas
jeu. 25 nov. 2010 22:03
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Probleme section cable d'alimentation.
Réponses : 13
Vues : 8171

Re: Probleme section cable d'alimentation.

Bonjour Tout dépend des hyptothèses que l'on prend Hypothèse chute de tension Les logiciels utilisent souvent une hypothèse de 3% maxi, alors que le dimentionnement du câble d'alimentation du tableau de répartition principal doit se faire avec une hypothèse de 2% maxi. Donc 60A mono avec de l'alu et...
par Carminas
jeu. 25 nov. 2010 20:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes volumes SDB et GTL
Réponses : 6
Vues : 3286

Re: Normes volumes SDB et GTL

Bonsoir

Pas de prise possible en volume 1.
(les volumes comptent par rapport à la baignoire ou à la douche, pas par rapport au lavabo).

Il faut qu'il y ait au moins 1 dispositif général de coupure à moins de 1m30.

@+
par Carminas
mer. 24 nov. 2010 23:45
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Urgent
Réponses : 4
Vues : 3345

Re: Urgent

Re

http://www.volta-electricite.info

Colonne de gauche dans la rubrique : Données du site.

@+
par Carminas
mer. 24 nov. 2010 21:12
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Urgent
Réponses : 4
Vues : 3345

Re: Urgent

Bonsoir

Allez voir les abaques et calculette sur ce site.

@+
par Carminas
mer. 24 nov. 2010 19:32
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eqilibrage de phase pour maison individuel
Réponses : 3
Vues : 940

Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel

Gaz ou pas, il faut un circuit plaques 32A. Mettez 3 ID mono (un par phase) en répartissant les gros consommateurs restant dessus (four, LL, LV). Mettez 1 ID tetra pour ce que vous pouvez brancher en tri ou tetra : chauffe-eau, future plaque... Mettez des type A partout, c'est plus facile pour équil...
par Carminas
mer. 24 nov. 2010 08:32
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Demande d'estimation de consommation électrique
Réponses : 6
Vues : 4118

Re: Demande d'estimation de consommation électrique

Bonjour En général ce qui consomme c'est le chauffage. Analysez vos relevés de consommation entre l'été et l'hiver pour voir la différence Votre logement est-il bien isolé ? Car si c'est une passoire thermique, vous jettez vos € à l'extérieur. Néanmoins, je ne trouve pas cette conso anormale. Perso ...
par Carminas
mar. 23 nov. 2010 21:54
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : id hdi
Réponses : 4
Vues : 2194

Re: id hdi

Bonsoir

Tout dépend du prix que l'on est près à mettre pour cette solution.

Pour un ordi familial, un HPI n'apporte pas grand chose, c'est fait pour les salles informatiques.

@+
par Carminas
lun. 22 nov. 2010 22:02
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : id hdi
Réponses : 4
Vues : 2194

Re: id hdi

Bonsoir Ce n'est pas un HDI mais selon fabricant HPI/HI/SI C'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Cela peut apporter du mieux mais ce n'est pas une garantie absolue. Ne pas mett...
par Carminas
dim. 21 nov. 2010 20:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Passage en mono?
Réponses : 4
Vues : 1488

Re: Passage en mono?

Bonsoir

Le mieux est de demander un devis de branchement à ERDF
Vous saurez exactement ce qui est possible ou non en fonction de votre configuration.

@+

Aller à la recherche avancée