4321 résultats trouvés

par Candela
mer. 14 janv. 2009 11:36
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Eclairage pour batiment
Réponses : 5
Vues : 3694

Re: Eclairage pour batiment

Bonjour, Donc ma 1ere question , car je ne comprend pas très bien les normes avec le nombre de LUX par zone de travail et aussi lorsque j'aurai trouvé comment les répartir pour "être aux normes", dans mes recherches j'ai cru comprendre que c'était : -Soudure : 300lux -Machine outils, usage...
par Candela
mar. 13 janv. 2009 15:50
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable avec brins gris, quel métal ?
Réponses : 4
Vues : 3149

Re: cable avec brins gris, quel métal ?

Bonjour, La guerre est grosse consommatrice de cuivre (pour les munitions), et comme en plus il y avait des difficultés d"approvisionnement avec les "gros" pays producteurs, il a bien fallu que l'industrie électrique utilise l'aluminium (produit en France)pour le fil et les bobinages....
par Candela
lun. 12 janv. 2009 10:40
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : procédure groupe électrogéne mobile
Réponses : 6
Vues : 4332

Re: procédure groupe électrogéne mobile

Bonjour, Actuellement, les groupes de ces puissances sont souvent "universels", c'est à dire qu'ils prévoient différentes tensions, modes de couplage etc. Mais il est malgré tout indispensable de préciser ce que vous voulez en faire, afin que vous receviez bien l'ensemble du matériel néces...
par Candela
dim. 11 janv. 2009 13:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Points lumineux plafond en poutres
Réponses : 6
Vues : 3535

Re: Points lumineux plafond en poutres

Bonjour, 4/Dernière question, j'ai acheté une grande goulotte chez Brico dépôt et mon coffret quatre rangées HAGER se fixe pile poil dessus permettant ainsi de passer des cables derrière le tableau. Les gars de chez bric m'ont dit de couper la gaine et de fixer les deux parties, au desssus et dessou...
par Candela
ven. 9 janv. 2009 20:54
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : protection des transfo
Réponses : 6
Vues : 4053

Re: protection des transfo

Bonsoir, Erdf est un concessionnaire des reseau de THT >50kv Non, en HTB (on ne dit plus THT pour les réseaux de transport) c'est RTE. (Réseau de transport d'électricité). Il n'existe pas de fusibles au dessus de 36 kV. en parlant de ditribution HTA <50kv (20kv), la protection des Transfo est ce que...
par Candela
ven. 9 janv. 2009 15:37
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : protection des transfo
Réponses : 6
Vues : 4053

Re: protection des transfo

Bonjour, Dans l'immense majorité des cas, le pouvoir de coupure des fusibles HTA est largement supérieur aux besoins, et on ne s'en préoccupe pas. Deux cas sont à distinguer: - Installation soumise à la C13-100 : Il faut impérativement suivre le tableau d'affectation de la norme, l'usager n'a aucun ...
par Candela
ven. 9 janv. 2009 15:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement monophasé ou triphasé
Réponses : 4
Vues : 2909

Re: Branchement monophasé ou triphasé

Bonjour, pour vous répondre, il manque un élément essentiel :la puissance souscrite! De ce point de vue, le triphasé ne se justifie qu'au delà de 12kW et ne devient obligatoire qu'au delà de 18.(il arrive qu'Edf soit réticent à livrer 15 ou 18 kW en mono). J'ai du mal à comprendre quels éléments pou...
par Candela
ven. 9 janv. 2009 12:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Demande infos normes installation
Réponses : 4
Vues : 2508

Re: Demande infos normes installation

kibo a écrit :Merci pour ces réponses.
J'ai entendu parler d'une norme c15-900
Est ce que celle ci demande de tous faire passer par des chemins de cables ?
Bonjour,
Il ne s'agit pas d'une norme, mais d'un guide pratique. En vente à l'UTE:
http://www.ute-fr.com/FR/ProductDetail. ... tID=U15900
A+
par Candela
ven. 9 janv. 2009 11:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Puissance KVA du G.E pour moteur électrique 4KW triphasé
Réponses : 7
Vues : 5460

Re: Puissance KVA du G.E pour moteur électrique 4KW triphasé

Bonjour, Votre groupe fait 7,5 kVA 400V, donc 6kW electriques, le moteur en donnant généralement plus, mais cette donné n'est souvent pas communiqué, ou à une valeur qui n'est pas à la bonne vitesse (donnée constructeur, utilisation hors GE). On va supposer de l'ordre de 7,5 kW. Côté moteur, on trou...
par Candela
jeu. 8 janv. 2009 14:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable avec brins gris, quel métal ?
Réponses : 4
Vues : 3149

Re: cable avec brins gris, quel métal ?

Bonjour, Je ne vois que l'aluminium, mais je ne me souviens pas d'en avoir vu en 2,5², et ce, depuis bien longtemps. Il a laissé de mauvais souvenirs, durables, à ceux qui ont connu la guerre! Il est certain qu'il n'est pas adapté aux fils et câbles de petite section : trop de problèmes de de contac...

Aller à la recherche avancée