240 résultats trouvés

par Baboune73
mar. 20 avr. 2021 08:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Débutant montage cuisine : prise induction
Réponses : 1
Vues : 916

Re: Débutant montage cuisine : prise induction

Bonjour

La réponse est plutôt simple.
Votre plaque à induction peut tirer 32A et votre prise a des contacts qui "résiste" jusqu'à 20A.

Le risque c'est que tout fonde.... voir +
A+
par Baboune73
lun. 22 mars 2021 09:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Repiquage cable TV et Téléphone
Réponses : 11
Vues : 9790

Re: Repiquage cable TV et Téléphone

Bonjour, Je ne sais pas ce que vous entendez par repiquage sur une prise TV (on parle bien de coaxial). Oui il existe des prises Coaxiale dites de "passage". qui permettent la connexion de deux câbles. (1 entrée et 1 sortie afin d'avoir un repiquage) Par exemple chez Legrand dans la gamme ...
par Baboune73
mer. 3 mars 2021 15:08
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : tester un thermostat de cumulus
Réponses : 9
Vues : 4542

Re: tester un thermostat de cumulus

Bonjour

Le thermostat se contrôle en continuité entre les bornes 1 et 3 puis 2 et 4.

A+
par Baboune73
mar. 2 mars 2021 11:43
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : tester un thermostat de cumulus
Réponses : 9
Vues : 4542

Re: tester un thermostat de cumulus

Bonjour De première vue je dirais que le thermique du thermostat à déclencher. Il faut appuyer sur le bouton rouge à côté du "S". Si le thermostat déclenche régulièrement, vérifier que votre chauffe eau n'est pas entartré. Pour la mesure de la résistance (elle se mesure aux bornes de la ré...
par Baboune73
mar. 2 févr. 2021 17:01
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Demmande de schema commandes
Réponses : 3
Vues : 3519

Re: Demmande de schema commandes

Bonjour,

Si je comprend bien votre demande, vous souhaitez doubler vos commandes.
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants et les boutons marches en parallèle avec les boutons existants.

A+
par Baboune73
lun. 1 févr. 2021 08:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Changement disjoncteur plombé
Réponses : 3
Vues : 1960

Re: Changement disjoncteur plombé

Effectivement la partie aval du disjoncteur "appartient" au client et vous avez le droit d'ouvrir cette partie afin de raccorder votre départ et par conséquent rallonger la liaison. Les plombs protègent-ils l'accès a cette partie ou l'accès à la vis de réglage du disjoncteur?
A+
par Baboune73
jeu. 28 janv. 2021 09:36
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Changement disjoncteur plombé
Réponses : 3
Vues : 1960

Re: Changement disjoncteur plombé

Bonjour,
non ce disjoncteur est propriété d'EDF ou d'une régie. Pour le déplacement il faut les contacter.
Comment comptez vous couper le courant ?

A+
par Baboune73
mer. 13 janv. 2021 17:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Puis-je avoir le câble électrique entre le radiateur électrique et le mur?
Réponses : 2
Vues : 1571

Re: Puis-je avoir le câble électrique entre le radiateur électrique et le mur?

Bonjour

Par contre attention à ne pas surcharger la ligne. Prise + radiateur n'est pas conventionnel. Un circuit dédié serait préférable.

A+
par Baboune73
ven. 8 janv. 2021 10:45
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre
Réponses : 5
Vues : 3097

Re: Minuterie commandée par un BP à la phase et un BP au neutre

Bonjour
Etes vous sûr que les BP soit un au neutre et un à la phase ?
Je partirais plus sur la supposition que l'installation a été modifié dans le passé mais que personne n'a pris soin de changer la couleur des conducteurs.

A+