240 résultats trouvés
- sam. 13 déc. 2014 10:10
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Question sur magnétisation transformateur
- Réponses : 10
- Vues : 13716
Re: Question sur magnétisation transformateur
Bonjour! Merci Candela pour ces explications ;-) Si j'ai bien compris, le phénomène a une origine purement "électromagnétique". Etonnant d'apprendre que le circuit magnétique reste dans un état tel qu'il a été laissé après rupture d'un courant. Ne s'agirait-il pas de cette fameuse notion d...
- jeu. 11 déc. 2014 22:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Question sur magnétisation transformateur
- Réponses : 10
- Vues : 13716
Re: Question sur magnétisation transformateur
Bonsoir, Cela fait une petite tirée que je ne suis pas revenu sur le forum! Je regarde toutefois certains posts, mais je n'interagis pas, faute de temps! :( Pour faire suite à ce post, je me posais une petite question: Sauriez-vous m'expliquer en vulgarisant le langage technique ce qu'est un courant...
- dim. 9 nov. 2014 10:58
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : applique sdb et liaison equipotentielle
- Réponses : 12
- Vues : 9162
Re: applique sdb et liaison equipotentielle
Bonjour, En effet, ce que vous dites RFco concerne les salles d'eau dont le logement n'est pas pourvu de prise de terre (dans ce cas, des dispositions compensatoires devront être prévues comme le dit l'art.771.411.3.2 du titre 7 de la NF C15-100). Or, notre ami possède (je pense) une prise de terre ...
- dim. 9 nov. 2014 09:09
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : applique sdb et liaison equipotentielle
- Réponses : 12
- Vues : 9162
Re: applique sdb et liaison equipotentielle
Bonjour, Votre boite LES devra être connectée à la barrette de terre générale de votre installation... Donc, vous devez ramener un fil de terre à votre tableau électrique principal. En ce qui concerne la section, celle-ci peut-être limité à 2,5mm2 si le conducteur est protégé mécaniquement (posé sou...
- ven. 11 avr. 2014 19:58
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Habilitations pour personnel effectuant des mesures en TBT
- Réponses : 18
- Vues : 19901
Re: Habilitations pour personnel effectuant des mesures en T
Bonjour,
Bon, on est tous d'accord alors ?
Bon, on est tous d'accord alors ?
- sam. 22 mars 2014 08:52
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Habilitations pour personnel effectuant des mesures en TBT
- Réponses : 18
- Vues : 19901
Re: Habilitations pour personnel effectuant des mesures en T
Bonjour, - Tu demandes des avis sur l'application des dispositions réglementaires relatives à l'habilitation électrique. Je te donne le mien en le justifiant / référentiel pertinent à appliquer. Désolé s'il contrarie ton propre avis, mais il fine tu fais comme comme tu veux (perso je ne cautionnerai...
- jeu. 20 mars 2014 22:01
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Habilitations pour personnel effectuant des mesures en TBT
- Réponses : 18
- Vues : 19901
Re: Habilitations pour personnel effectuant des mesures en T
Bonsoir, Merci pour vos réponses mais entendons-nous bien: Ces personnes exercent des activités de mesurages et des expérimentations sur des matériaux: Ils utilisent principalement des alimentations stabilisées à découpage ou linéaires qui fournissent une tension et un courant précis. En l'occurrenc...
- mar. 18 mars 2014 21:24
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Habilitations pour personnel effectuant des mesures en TBT
- Réponses : 18
- Vues : 19901
Habilitations pour personnel effectuant des mesures en TBT
Bonjour, Quelle serait selon vous l'habilitation à proposer à une personne qui effectue des mesures et essais électriques dans un emplacement dédié aux essais spécifiques (style laboratoire, paillasses etc ...) à l'aide d'alimentations stabilisées dont la tension ne dépasse pas 30V cc sous quelques ...
- sam. 8 mars 2014 19:31
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des transformateurs
- Réponses : 24
- Vues : 26931
Re: Protection des transformateurs
Bonsoir,
Merci Candela pour cette réponse.
Néanmoins, je ne comprends pas comment tu parviens à obtenir 18A (même en doublant In du plus gros moteur)...
Merci Candela pour cette réponse.
Néanmoins, je ne comprends pas comment tu parviens à obtenir 18A (même en doublant In du plus gros moteur)...
- lun. 3 mars 2014 20:26
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection des transformateurs
- Réponses : 24
- Vues : 26931
Re: Protection des transformateurs
Bonsoir, Merci pour cette réponse. Ce que je voulais dire dans mon dernier paragraphe, c'est que si l'on protège les enroulements du transformateur à l'aide d'un dispositif magnéto-thermique (16A) et qu'il apparaît une surcharge au niveau d'un moteur ou plusieurs de désenfumage (d'accord, ce serait ...