146 résultats trouvés

par Tipler
jeu. 26 juin 2014 20:53
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Couplage de 2 groupes electrogènes
Réponses : 13
Vues : 16924

Re: Couplage de 2 groupes electrogènes

Bonjour, FC9966 a écrit: Par contre mes régulateurs ne me permettent pas de faire de la régulation de cos phi, est-ce que cela peut me poser un problème ? Non, cette fonction n'est utile que pour se coupler au réseau. En mode ilôté, la régulation de tension est suffisante. Sur un projet de centrale ...
par Tipler
lun. 2 juin 2014 16:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire
Réponses : 6
Vues : 9432

Re: disjoncteur tripolaire, disjoncteur tetrapolaire

Bonjour, confronté encore aujourd'hui à ce choix face à un client important: - Les groupes que nous distribuons sont équipés de disjoncteur tétrapolaire, or notre client nous souligne que nos concurrents place essentiellement des disjoncteurs tripolaires, coût moindre oblige. Mais je ne suis pas tro...
par Tipler
jeu. 22 mai 2014 22:02
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Le Coffret D'inhibition Groupe
Réponses : 2
Vues : 7269

Re: Le Coffret D'inhibition Groupe

bonsoir, Merci de m'informer pour la question suivante , nous avons recu sous forme de Kit un coffret d'inhibition Groupe ,ma question quel est le role de ce coffret , qui nécessite un cablage séparé ,est ce que ce coffret peut étre installé avec un groupe de remplacement de Secour,puisque le groupe...
par Tipler
dim. 11 mai 2014 19:56
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix d'un inverseur de source
Réponses : 2
Vues : 4447

Re: Choix d'un inverseur de source

Bonsoir, personnellement j'utiliserai un produit de type VICTRON ENERGY ou XANTREX dans ce genre: http://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/ Nota: pour une arrivée en 400v tri, il est nécessaire d'avoir 3 produits de ce type (1 par phase). Le champ solaire sera ...
par Tipler
mer. 23 avr. 2014 07:14
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Capacité de court-circuit d'un alternateur synchrone
Réponses : 4
Vues : 3921

Re: Capacité de court-circuit d'un alternateur synchrone

Bonjour, Ces inconvénients disparaissent en effet lorsque l'alternateur est connecté à un grand réseau. Qu'entendez vous par là? une centrale de groupe électrogène par exemple? 25%, ça reste encore énorme, cela équivaut à 100V? je n'ai jamais fait d'essai avec des démarrages moteurs, mais je ne suis...
par Tipler
mar. 22 avr. 2014 19:06
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Capacité de court-circuit d'un alternateur synchrone
Réponses : 4
Vues : 3921

Capacité de court-circuit d'un alternateur synchrone

Bonsoir à tous, à ce jour, un peu perdu avec cette notion de capacité de court-circuit... Chez un fabriquant français d'alternateur pour groupe électrogène, ceux équipés d'une régulation shunt n'ont pas de capacité de court-circuit contrairement aux excitation AREP ou PMG. Ces derniers types d'excit...
par Tipler
ven. 11 avr. 2014 06:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Réponses : 5
Vues : 4601

Re: Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Bonjour et merci de ta réponse GAS.
par Tipler
mer. 9 avr. 2014 22:24
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Pôle additionnel inter sectionneur rotatif
Réponses : 5
Vues : 4601

Pôle additionnel inter sectionneur rotatif

Bonsoir, sur un inter-sectionneur rotatif Schneider type VARIO tripolaire, quel est le rôle du bloc additif VZN 11(pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée)? Il semble apparemment d'usage d'utiliser ce pôle additif... Merci de vos éclaircissements. Cdt, Tipler PS: voir ici http://docs-e...
par Tipler
ven. 21 mars 2014 20:16
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Schéma de raccordement module autostart groupe electrogene
Réponses : 1
Vues : 2615

Re: Schéma de raccordement module autostart groupe electroge

Bonsoir,

un peu vague comme demande. Toutefois, entre ce code sous google (dans la barre de recherche) afin de faire une recherche sur ce type de module:

Code : Tout sélectionner

filetype:pdf STC SMARTEC
Cdt, Tipler.
par Tipler
jeu. 20 mars 2014 20:48
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjoncteur avec protection magnétique seule
Réponses : 5
Vues : 4891

Re: Disjoncteur avec protection magnétique seule

Bonsoir,

sur le catalogue, les compact NSX déclencheur MA jusqu'au 250 et LM jusqu'au 630 n'existent qu'en 3P 3D, pas vu de 4P 3D...
Qu'en est t'il exactement, mon catalogue a 2ans.

Cdt, Tipler.