191 résultats trouvés

par benzou
jeu. 7 janv. 2021 14:32
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : 15 100 et surcharge
Réponses : 4
Vues : 2825

15 100 et surcharge

bonjour,
la norme dit : Un moteur dont le courant à rotor calé n'est pas supérieur au courant admissible dans la
canalisation est considéré comme non susceptible de produire des surcharges.
comment connaître le courant à rotor calé?
par benzou
ven. 23 oct. 2020 16:05
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : A effacer
Réponses : 0
Vues : 1420

A effacer

Bonjour,
c
par benzou
ven. 23 oct. 2020 15:55
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Câblage CNC
Réponses : 2
Vues : 1956

Re: Câblage CNC

Bonjour
c'est quoi une CNC?
ton mode de pose c'est quoi?
par benzou
ven. 23 oct. 2020 15:48
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Taux de pollution harmonique
Réponses : 1
Vues : 1284

Re: Taux de pollution harmonique

la norme dit : (1) A défaut d’information des constructeurs, circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc. DE 15% A 33% (2) A défaut d’information des constructeurs, circuits dédiés à la bureautique, l’informatiqu...
par benzou
dim. 18 oct. 2020 10:02
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 5
Vues : 4635

Re: température max disjoncteur

Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
par benzou
mar. 6 oct. 2020 18:10
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 5
Vues : 4635

Re: température max disjoncteur

Bonjour. Merci de votre réponse. Je pense que le constructeur doit donner une température max. La je ne suis pas sur la température ambiante mais la température du dijo (caméra thermique )
par benzou
ven. 2 oct. 2020 16:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : température max disjoncteur
Réponses : 5
Vues : 4635

température max disjoncteur

Bonjour,
avec la caméra thermique je trouve 75°C sur la face avant d'un IC60N;
sur le site de schneider :Température de fonctionnement -35…70 °C .
j'aurais bien aimé prendre ça mais le 35C m'embête...

merci d'avance
Quel est la température d'un disjoncteur?
par benzou
ven. 12 juin 2020 20:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : indice de protection
Réponses : 6
Vues : 4254

Re: indice de protection

Bonjour à tous,
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,

merci d'avance
par benzou
sam. 16 mai 2020 17:56
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : séparation câble de communication
Réponses : 2
Vues : 2585

séparation câble de communication

Bonjour, dans la15 100 il est dit : . 444.3.6.1 Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 cm. c'est quoi les r...

Aller à la recherche avancée