4321 résultats trouvés

par Candela
ven. 26 juin 2009 22:06
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur HT Dyn11
Réponses : 12
Vues : 9219

Re: Transformateur HT Dyn11

Bonjour, Celui ci m'intéresse bien :-D Si tu pouvais me faire parvenir les références de ce livre quand tu l'aura sous la main, ce serait super. Le livre s'appelle "Le Transformateur de puissance" Edité par la CEM au 2è trimestre 1982 , il n'a donc pas du se trouver dans le commerce. C'est...
par Candela
jeu. 25 juin 2009 23:48
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : automatiser un G.E. manuel
Réponses : 6
Vues : 4440

Re: automatiser un G.E. manuel

Bonjour, Pour avoir vu pas mal d'incidents au cours de ma carrière, je vous incite à être très prudent lors de l'implantation d'un automatisme qui n'a pas été prévu pour votre groupe. -vérifiez si possible que la pompe d'injection (probablement intégrée) peut supporter un arrêt par électrovanne. Ce ...
par Candela
mer. 24 juin 2009 10:36
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur HT Dyn11
Réponses : 12
Vues : 9219

Re: Transformateur HT Dyn11

Bonjour, Je ne suis pas particulièrement documenté côté Schneider, mais beaucoup mieux du côté de leurs concurrents... -Guide du transformateur 1è édition - GEC ALSTHOM - 10/89 Cet ouvrage assez complet indique les 15 couplages principaux, en soulignant les plus répandus qui sont Dyn 11 et Yzn11, ma...
par Candela
lun. 22 juin 2009 16:12
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur HT Dyn11
Réponses : 12
Vues : 9219

Re: Transformateur HT Dyn11

Rebonjour, Par contre désolé pour Candela mais finalement impossible de remettre la main sur le document qui concernait l'histoire du cuivre :-x Cela ne m'étonnerait même pas que ce soit moi qui ait fait une mauvaise interprétation du sujet :oops: Ce n'est pas très grave; il me semble aussi avoir lu...
par Candela
lun. 22 juin 2009 13:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur HT Dyn11
Réponses : 12
Vues : 9219

Re: Transformateur HT Dyn11

Bonjour, Autant que je sache, la motivation principale est le blocage total de l'harmonique 3, ce qui évite de polluer le réseau HTA. Les transfos à secondaire zig-zag ont aussi cette propriété, mais ils sont plus coûteux. Le Dyn11 est effectivement pratiquement le seul utilisé en distribution, on t...
par Candela
ven. 19 juin 2009 10:45
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Norme dans le tertaire
Réponses : 8
Vues : 8985

Re: Norme dans le tertaire

Bonjour, La norme C 15-100 est applicable à toutes les installations électriques fixes à basse tension, qu'elles soient domestiques, tertiaires, ERP, agricoles, industrielles et j'en passe. Les modes de pose autorisés sont les mêmes pour toutes les applications, le choix et les restrictions ne dépen...
par Candela
jeu. 18 juin 2009 22:34
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Disjoncteur débrochable HT
Réponses : 4
Vues : 8327

Re: Disjoncteur débrochable HT

Bonsoir, En HTA et en cellules, on a le choix entre deux technologies : -Les fonctions sectionneur + disjoncteur déconnectable (les disjoncteurs fixes sont très rares, il s'agit d'un disjoncteur sur chariot, mais dont les connexions amont et aval sont boulonnées, il faut en général retirer les panne...
par Candela
mer. 17 juin 2009 00:28
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : mesure du courant derriere un moteur
Réponses : 8
Vues : 5170

Re: mesure du courant derriere un moteur

Bonsoir, Bizarre, votre phrase "qui consomme donc 5 A"! Vous ne pouvez que relever l'intensité nominale sur la plaque, et pas la déduirede la puissance, qui est la puissance mécanique disponible sur l'arbre. Et le rendement de ces moteurs avoisine les 0,7, et si le [z_cosphi] est assez bon...
par Candela
mar. 16 juin 2009 10:58
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Sélectivité des protections dans une boucle fermée
Réponses : 4
Vues : 3350

Re: Sélectivité des protections dans une boucle fermée

Bonjour, Mais cela dit, pour la protection en court-circuit d'un câble dans une boucle fermée, les protections avals et amonts de celui-ci ne doivent elles pas déclencher en même temps et par conséquent avoir les mêmes seuils et temps de déclenchement pour l'élimination du défaut ?? Il me semble que...
par Candela
mar. 16 juin 2009 00:18
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Compteur EDF
Réponses : 4
Vues : 3159

Re: Compteur EDF

Bonsoir, Je ne parlé pas de la consommation, mais bien de point de puissance atteinte... Petite erreur de ma part. La mesure de la puissance ou de la consommation totalise les trois phases : ni l'une, ni l'autre ne dépendent de la répartition entre phases. En revanche, s'il y a un disjoncteur, comme...