19 résultats trouvés
- ven. 21 août 2020 16:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
- Réponses : 9
- Vues : 12378
Re: les TC (TT) pour la mesure et protection
Bonjour, Votre question appelle une réponse complète. Je suis d'accord avec ce qui a déjà été écrit. Je vous recommande de lire le chapitre 3.8 du livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD. COM. Je vous en donne quelques extraits car je ne sais pas ajouter...
- sam. 27 juin 2020 14:33
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : SLT Régime IT neutre isolé neutre impédant neutre non distribué
- Réponses : 2
- Vues : 3654
Re: SLT Régime IT neutre isolé neutre impédant neutre non distribué
Bonjour, Ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, le fait d'augmenter l'impédance de point neutre augmente le capacitif homopolaire du réseau et donc le courant de défaut. Sur un réseau capacitif, si l'on veut réduire le courant de défaut il faut utiliser un inductance (et non pas une résistance) po...
- sam. 27 juin 2020 14:27
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : IK1/IK2
- Réponses : 6
- Vues : 6691
Re: IK1/IK2
Je complète ma réponse.
Le rapport Ik1/Ik3 dépend du facteur de mise à la terre. Si en BT le rapport Ik1/Ik3 est supérieur le rapport Ik2/Ik3 est une constante égale à 0,866.
Le rapport Ik1/Ik3 dépend du facteur de mise à la terre. Si en BT le rapport Ik1/Ik3 est supérieur le rapport Ik2/Ik3 est une constante égale à 0,866.
- sam. 27 juin 2020 14:22
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : IK1/IK2
- Réponses : 6
- Vues : 6691
Re: IK1/IK2
Bonjour à tous, Au risque d e choquer un grand nombre de personnes, l'adage Ik3>Ik2>n'est pas exact. Le rapport IK3/Ik1 dépend de la valeur du facteur de mise à la terre F=Zo/Zd. Pour F<1 Ik1 est plus grand que Ik3. C'est le cas notamment des réseaux BT. Je vous renvoi au livre édité par Dunod "...
- ven. 29 mai 2020 11:04
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Poste source ENEDIS type "d" ou "D"
- Réponses : 1
- Vues : 1927
Re: Poste source ENEDIS type "d" ou "D"
Bonjour,
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).
Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).
Bien cordialement
Ces postes alimentent les réseaux de distribution HTA. Ce sont des postes de transformation.
Un poste d est alimenté en 63 OU 90 kV
un poste D est alimenté en THT (225 kV).
Ils fournissent tous les deux de la HTA (20 kV).
Bien cordialement
- ven. 29 mai 2020 10:50
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : puissance de précision TC
- Réponses : 2
- Vues : 3037
Re: puissance de précision TC
Bonjour,
Je ne peux mettre une pièce jointe à ma réponse. Envoyez moi un mail à l'adresse mlb76@orange.fr. Je vous enverrais le mode opératoire qui se trouve par ailleurs dans mon livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD.
Bien cordialement
MLB
Je ne peux mettre une pièce jointe à ma réponse. Envoyez moi un mail à l'adresse mlb76@orange.fr. Je vous enverrais le mode opératoire qui se trouve par ailleurs dans mon livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD.
Bien cordialement
MLB
- ven. 29 mai 2020 10:42
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Vidanges cellules SF6
- Réponses : 1
- Vues : 2611
Re: Vidanges cellules SF6
Bonjour, Je n'ai pas une grand expérience de ce sujet. Je suis étonné toutefois qu'il n'y aient ni soupape, ni valve. Il existe toutefois sur ces appareils des capteur de baisse pression qui peut éventuellement servir à la vidange. Le gaz SF6 pose deux problèmes: c'est un gaz à effet de serre. Il ne...
- ven. 27 mars 2020 17:25
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Fusibles de transformateur
- Réponses : 6
- Vues : 4171
Re: Fusibles de transformateur
Bonjour,
J'aurais aimer connaître le type de poste de livraison. S'agit 'il d'un poste avec disjoncteur et protection C13-100 et trois départs transfo avec fusibles et interrupteur?
Les observations de Candela me semblent pertinentes.
J'aurais aimer connaître le type de poste de livraison. S'agit 'il d'un poste avec disjoncteur et protection C13-100 et trois départs transfo avec fusibles et interrupteur?
Les observations de Candela me semblent pertinentes.
- ven. 27 mars 2020 10:01
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
- Réponses : 9
- Vues : 7118
Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Bonjour,
J'ai préparé un extrait de mon livre traitant des régimes de neutre et des schémas des liaisons à la terre.
Cet extrait est un exercice sur la transformation des circuits série ou parallèle.
Je suis près à vous l'envoyer
Bien cordialement
MLB
J'ai préparé un extrait de mon livre traitant des régimes de neutre et des schémas des liaisons à la terre.
Cet extrait est un exercice sur la transformation des circuits série ou parallèle.
Je suis près à vous l'envoyer
Bien cordialement
MLB
- jeu. 26 mars 2020 22:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
- Réponses : 9
- Vues : 7118
Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Bonsoir,
Je comprend vos interrogations. Je pense cependant que l'on ne peut pas travailler sur les défauts d'isolements si on n'utilise pas les composantes symétriques.
Bien à vous
MLB
Je comprend vos interrogations. Je pense cependant que l'on ne peut pas travailler sur les défauts d'isolements si on n'utilise pas les composantes symétriques.
Bien à vous
MLB