1946 résultats trouvés

par GAS
mer. 25 mars 2015 12:54
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Chauffe eau
Réponses : 6
Vues : 4975

Re: Chauffe eau

Bonjour, Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'inductance. Si je comprends bien il faut ouvrir un circuit brutalement pour avoir droit à ce phénomène. En effet cela se produit generalement sur des circuits inductifs (eclairage fluo. moteurs...) J'avais remarqué que le fil de phase n'ét...
par GAS
mar. 24 mars 2015 11:06
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Chauffe eau
Réponses : 6
Vues : 4975

Re: Chauffe eau

Bonjour, Et comment interpréter que le défaut soit plus important lorsque le thermostat est ouvert ? Avez vous effectue des mesures d'isolement sur les autres circuits? Comme vous le savez l'impedance equivalente de l'installation resulte du montage // de celle de chacun des autres circuits. De mon ...
par GAS
jeu. 19 mars 2015 13:16
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Equipotentialité mur blindés
Réponses : 3
Vues : 3440

Re: Equipotentialité mur blindés

Bonjour,
Pour completer la reponse de RFco, si les materiels electriques employes ne sont pas tous de classe II, et si les parois de ce bungalow sont assemblees mecaniquement, il serait souhaitable de prevoir un eclissage electrique sur chaque liaison.
par GAS
jeu. 12 mars 2015 15:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : Norme electrique pour la realisation des terres
Réponses : 5
Vues : 5501

Re: Norme electrique pour la realisation des terres

Re, D'après les infos que j'ai , les clients déconnectes la terre info quand ils ont des retours de perturbation issus de la terre générale. Mais en réalité ce lien continue d'exister. Alors pourquoi on doit continuer ce principe de raccordement de la terre info. . A toutes fins utiles, voici une tr...
par GAS
jeu. 12 mars 2015 10:48
Forum : Régime du neutre
Sujet : Norme electrique pour la realisation des terres
Réponses : 5
Vues : 5501

Re: Norme electrique pour la realisation des terres

Bonjour,
artifus a écrit :Par contre j'aimerai savoir ce que ce client risque ?
En presence de masses simultanement accessibles non interconnectees il demeure toujours un risque potentiel d'electrisation par contact indirect. :(
par GAS
mar. 3 mars 2015 15:59
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Pose d'un détecteur de Présence.
Réponses : 4
Vues : 3516

Re: Pose d'un détecteur de Présence.

Bonjour,
Pour une meilleure lisibilite du texte, essayez de ne pas utiliser les accents ou les caracteres speciaux. ;-)
Merci
par GAS
ven. 23 janv. 2015 13:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise a la terre menuiseries...
Réponses : 7
Vues : 9943

Re: Mise a la terre menuiseries...

Bonjour,
Voir ici. ;-)
par GAS
lun. 12 janv. 2015 10:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : passage du consuel
Réponses : 1
Vues : 2079

Re: passage du consuel

Bonjour,
Le Consuel verifie egalement la section des conducteurs d'alimentation du tableau de repartition principal car cette liaison releve du champ d'application de la NFC 15-100. ;-)
par GAS
mar. 23 déc. 2014 10:41
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Megohmetre
Réponses : 5
Vues : 5021

Re: Megohmetre

Bonjour, Il faut se referer au tableau 61A de la norme NFC 15-100 qui donne les valeurs minimales de resistance d'isolement. pour une tension nominale du circuit en TBTS OU TBTP la tension d'essai en courant continu est de 250 V pour une valeur d'isolement mini superieure ou egale a 0,25 Mohm, pour ...
par GAS
mer. 3 déc. 2014 18:14
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : va et vient à quatre points d'allumage
Réponses : 11
Vues : 8203

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Bonsoir,
Que comptez vous faire plus precisement?