Bonsoir
C'est un DMCR ou un BULCHOZ?
Pour ma part je fais un pont sur les contacts Sec du boitier.
Cordialement
64 résultats trouvés
- ven. 31 août 2018 22:22
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
- Réponses : 4
- Vues : 5941
- dim. 26 août 2018 19:01
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
- Réponses : 2
- Vues : 2992
Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Bonjour a tous! Je tente d’expérimenter des méthodes d'injection pour tester des vieux disj BT. Je me suis attaqué a des disjoncteur UNELEC la gamme SP et DV .Je trouve cette gamme ,malgre sa vetustée robuste et assez fiable. Par exemple sur un DVT de 1600A avec 3TC autonome (pas d'unité) rapport TC...
- sam. 21 juil. 2018 17:11
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
- Réponses : 5
- Vues : 6025
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Merci Candela!
C'est surtout au niveaux des courbes que je seché et aussi au rapport TC qui n'etaient pas tres clair...
Si vous le souhaitez je peux vous envoyer les docs ?
Merci!
C'est surtout au niveaux des courbes que je seché et aussi au rapport TC qui n'etaient pas tres clair...
Si vous le souhaitez je peux vous envoyer les docs ?
Merci!
- lun. 16 juil. 2018 15:16
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
- Réponses : 5
- Vues : 6025
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonsoir Candela
Merci pour votre interet , un ancien d'Alsthom via une connaissance m'a envoyer toutes les docs qu'il me fallait.
Merci !
Merci pour votre interet , un ancien d'Alsthom via une connaissance m'a envoyer toutes les docs qu'il me fallait.
Merci !
- jeu. 5 juil. 2018 22:56
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
- Réponses : 5
- Vues : 6025
Re: Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonsoir Candela
Oui! pour la protection TR !
Pour celui de la C13-100 il y avait un peu plus de lettre...
En tout cas Merci!!
Oui! pour la protection TR !
Pour celui de la C13-100 il y avait un peu plus de lettre...
En tout cas Merci!!
- jeu. 5 juil. 2018 18:55
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
- Réponses : 5
- Vues : 6025
Injection sur les relais OPN de chez Alsthom
Bonjour a tous Lors d'une maintenance j'ai eu a contrôler un relais OPN associer a un disj HT Orthofluor de chez Alsthom. Déjà c'est pas hyper intuitif pour recuperer les infos rapport TC max de I et Homopolaire. J'avais un reglage primaire en homopolaire régler au primaire a 4A J'ai donc injecté su...
- dim. 10 juin 2018 22:19
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Méthode AMDEC pour IACM et H61
- Réponses : 2
- Vues : 3041
Re: Méthode AMDEC pour IACM et H61
je serais tenter de dire pyratex pour les contacts mais pour la commande et bielles je ne sais pas si la vaseline tiendra.J'ai deja fais ca en interieur et je sais qu 'il faut bien nettoyer les isolateurs car il y a risques de passages de courants.
- mer. 6 juin 2018 21:43
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Norme NFC 13-100
- Réponses : 3
- Vues : 5282
Re: Norme NFC 13-100
Bonsoir
Il me semble que cette norme s'applique dans les postes de livraison la ou s'effectue la separation entre le reseau Enedis et la protection clients.
Il me semble que cette norme s'applique dans les postes de livraison la ou s'effectue la separation entre le reseau Enedis et la protection clients.
- jeu. 17 mai 2018 20:31
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Transfo-TFO TPC
- Réponses : 9
- Vues : 7587
Re: Transfo-TFO TPC
En general quand j'ai des changements de reseau a effectué chez les clients.Je mesure la tension secondaire.Je coupe , Enedis bascule sur le 20Kv , je bouge la molette du transfo sur 20Kv et ensuite j'ajuste la molette de reglage pour retomber sur une tension secondaire tres proche de l'origine. Cor...
- dim. 22 avr. 2018 20:37
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : SF6 cellule HTA
- Réponses : 2
- Vues : 3092
Re: SF6 cellule HTA
La question est un peu limite...Il suffit de taper ampoule SF6 sur Google...