238 résultats trouvés

par Bitec
ven. 4 déc. 2009 21:50
Forum : Divers locaux
Sujet : eclairage enseigne magasin
Réponses : 5
Vues : 4784

Re: eclairage enseigne magasin

Bonjour, Je n'ai pas spécialement d'expérience dans l'installation d'enseignes et je ne sais pas de quels choix vous disposez mais je m'autorise cette réponse pensant avoir quelques notions de ce que doit être une enseigne pour être efficace. De longue date des spécialistes ont testé et fait des con...
par Bitec
lun. 30 nov. 2009 21:10
Forum : Régime du neutre
Sujet : Passage régime IT en TN hôpital
Réponses : 10
Vues : 11114

Re: Passage régime IT en TN hôpital

Bonjour, Le problème du schéma IT est généralement celui du déclenchement "désordonné" des dispositifs différentiels qui peut être la conséquence d'un cumul de petits défauts. Il se trouve que la présence de dispositifs différentiels est toujours obligatoire pour la protection des circuits...
par Bitec
ven. 27 nov. 2009 22:15
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : calcul de courant de court circuit
Réponses : 10
Vues : 8146

Re: calcul de courant de court circuit

Bonjour, Pour compléter les indications de Candela j'ajouterais que s'il s'agit d'un transformateur 20000/400V, même si vous ignorez la puissance de court circuit amont vous obtiendrez sensiblement la réponse attendue IK3 en Ampères si vous divisez l'intensité nominale du transformateur par la tensi...
par Bitec
mer. 18 nov. 2009 21:41
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Intensite en triphase sur tete d'armoire
Réponses : 12
Vues : 10789

Re: Intensite en triphase sur tete d'armoire

Bonjour, Si vous parlez d'un tableau, le disjoncteur à l'origine de l'alimentation est calibré pour satisfaire au moins deux conditions : - l'intensité maximale d'emploi qui permettra de satisfaire les besoins quels que soient le nombre et le calibre des disjoncteurs situés en aval, - limiter l'inte...
par Bitec
ven. 6 nov. 2009 21:46
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Au sujet du pouvoir de coupure
Réponses : 6
Vues : 4653

Re: Au sujet du pouvoir de coupure

Bonjour, Il y a de point de vue très peu de probabilité qu'il s'agisse d'un Tarif Jaune même avec trois salles de soins. Vous traitez cela sans vous inquiéter de contraintes particulières comme s'il s'agissait d'un Salon de Coiffure, simplement avec un circuit spécialisé par récepteur électromédical...
par Bitec
ven. 6 nov. 2009 21:03
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Alim coffret désenfumage
Réponses : 4
Vues : 4925

Re: Alim coffret désenfumage

Bonjour, Pas de problème pour raccorder le Tableau de Sécurité entre le Dispositif à Coupure Visible Tarif Jaune et le disjoncteur général. La liaison a une longueur maximale de 3 mètres, la section des conducteurs est adaptée à l'intensité d'emploi dans les conditions de fonctionnement les plus sév...
par Bitec
jeu. 22 oct. 2009 21:05
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Compétences douteuses
Réponses : 17
Vues : 13185

Re: Compétences douteuses

Bonjour, J'ai lu en quelques jours sur ce forum, des récits où il est fait le constat ici des insuffisances de Contrôleurs Techniques qui contrôlent mal , là bas de Vendeurs Conseil qui conseillent mal, on pourrait y ajouter des Fabricants qui fabriquent mal, des Installateurs qui installent mal, et...
par Bitec
sam. 15 août 2009 20:43
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime hôpitaux...
Réponses : 11
Vues : 13652

Re: Régime hôpitaux...

Bonjour, Le transformateur est conforme à la EN 61558-2-15 qui correspond à des qualités particulières de fabrication, le bobinage est muni d'une sonde de température qui agit en alarme au même titre que la surveillance d'intensité. Le transformateur n'est pas protégé contre les surcharges par coupu...
par Bitec
sam. 8 août 2009 19:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : bonjour comment relier 180m ??
Réponses : 11
Vues : 6421

Re: bonjour comment relier 300m ??

Bonjour, Pourquoi un branchement de chantier. Est ce pour une durée limitée. Le câble dont vous parlez va cheminer où? Et puis si vous faites le calcul des dépenses que vous allez faire pour faire cuire vos pizzas et frites je pense que vous allez vous poser des questions. Pourquoi ne demandez vous ...
par Bitec
dim. 2 août 2009 21:27
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Ferrailleur vendeur de câble
Réponses : 5
Vues : 3193

Re: Ferrailleur vendeur de câble

Bonjour, Je suis bien d'accord. Je ne suis pas certain que ce soit le ferrailleur (c'est péjoratif), appelons le plutôt comme il s'affiche : récupérateur de métaux, qui puisse être gravement mis en cause si un problème survenait, en fait, même s'il ne dit pas tout et qu'il écrit encore moins il agit...

Aller à la recherche avancée