94 résultats trouvés

par parental25
jeu. 4 janv. 2018 19:34
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement d'interrupteurs
Réponses : 39
Vues : 26526

Re: Branchement d'interrupteurs

salut
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!
par parental25
dim. 31 déc. 2017 10:16
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement d'interrupteurs
Réponses : 39
Vues : 26526

Re: Branchement d'interrupteurs

salut
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters
par parental25
mar. 19 déc. 2017 07:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : creation atelier bois
Réponses : 10
Vues : 6082

Re: creation atelier bois

salut dans ce cas de bâtiment, une seule prise de terre générale, liaison entre existant et ce tableau à faire avec du 3 G 10 mm² phase / neutre / terre si plusieurs prises de terre générales liaison entre elle en 25 mm² mini 16 mm² isolé! Pas d'obligation d’interconnexions des terres avec des bâtim...
par parental25
jeu. 7 déc. 2017 14:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Telerupteur 5 fils
Réponses : 9
Vues : 6175

Re: Telerupteur 5 fils

re sur R c'est un fil orange qui ne sert pas, disons en attente, il est seul et la borne ne sert que de domino, elle n'est relié à rien dans le télérupteur, elle n'est pas présente sur tous ces modèles c'est suivant l'année de fabrication. Pour le fun, tu as une grand mère jeune! retour lampes c'est...
par parental25
jeu. 7 déc. 2017 08:03
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Telerupteur 5 fils
Réponses : 9
Vues : 6175

Re: Telerupteur 5 fils

Bonjour début de réponse ce doit être un câblage dit 3 fils, neutre au bouton poussoir, si sur la 5° borne qui ne sert que de dérivation il y a des fils pont entre d'autres bornes c'est un 3 fils sur une borne contact = phase sur l'autre retour lampe sur une borne bobine = phase sur l'autre retour b...
par parental25
sam. 11 nov. 2017 17:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : lampes alimentées en triphasé
Réponses : 7
Vues : 7490

Re: lampes alimentées en triphasé

RFco a écrit : ven. 10 nov. 2017 11:42 J'ai un client chez qui tout est en tri.

Mais en tri 230 (transfo privé )


@+
salut
mais les ampoules sont alimentées en 2 phases (biphasé) ?
j'ai connu le passage du 110 volts au 220 volts en biphasé
par parental25
mar. 7 nov. 2017 21:48
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : changement de agcp enedis
Réponses : 12
Vues : 10847

Re: changement de agcp enedis

L'abonné qui a un contrat 30 A (6 kVA en mono) voit lors de l'installation de Linky son DB réglé au maximum, soit 45A*, et le compteur possède un interrupteur qui assure désormais la limitation à la valeur du contrat, soit 30A. La protection contre les court-circuits est inchangée. salut faux, le p...
par parental25
lun. 6 nov. 2017 13:20
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Ecole futur réfectoire
Réponses : 8
Vues : 10388

Re: Ecole futur réfectoire

salut
Le maire a peut être envoyer sur les roses le bureau de contrôle mais ce ne sera pas lui le responsable de l'installation électrique
ATTENTION aux normes pour un local ERP
par parental25
lun. 6 nov. 2017 13:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : lampes alimentées en triphasé
Réponses : 7
Vues : 7490

Re: lampes alimentées en triphasé

salut
ne pas confondre un tableau de correspondance entre puissance absorbée et intensité avec un tableau disant qu'il existe des lampe en triphasé.
Ce tableau ne dit pas qu'il y existe des lampes en triphasé, perso en 55 ans de métier jamais vu.
par parental25
dim. 5 nov. 2017 08:48
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : changement de agcp enedis
Réponses : 12
Vues : 10847

Re: changement de agcp enedis

salut le problème se pose surtout sur les anciennes installations en amont des disjoncteurs/ exemple chez moi en aval du DB j'ai mis du 16 mm² après avoir fait une reno de l'installation électrique mais en amont du DB et du compteur Linky il ni a que du 6mm² et fusible enedis 32 A maxi admissible si...