Re: dépannage présence de tension sur la terre
bonjour, pour les courants de défaut sur les ordinateurs c'est tout à fait normal, un ordinateur génère en moyenne 3mA de défaut à la masse ;-) Cependant pour le problème de terre, c'est un peu plus embêtant, vérifiez bien si votre réseau général de protection est bien connecté à une prise de terre ...
- dim. 6 juin 2010 00:26
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : aide probleme it
- Réponses : 5
- Vues : 3072
Re: aide probleme it
bonjour Vous dites être en IT ensuite vous précisez que les circuits pc et éclairage sont sur transformateur dédié, quel est le Schéma de liaison à la terre de ce ou ces transfo dédié(s)? Avez vous fait des mesures de tension entre conducteurs actifs et conducteurs actifs/terre? Que donnent les résu...
- dim. 6 juin 2010 00:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mesureur de terre et de boucle
- Réponses : 4
- Vues : 3799
Re: Mesureur de terre et de boucle
bonsoir Très difficile pour nous de nous avancer face à un appareil que l'on ne connait pas. Cependant pour la plupart des appareils mesureurs de terre (tellurrohmmètre) vous avez la possibilité de faire la mesure avec 3 piquets, 2 qui sont à planter et 1 que vous mesurez. Ci cette méthode s'avère i...
- dim. 6 juin 2010 00:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Default d isolement
- Réponses : 3
- Vues : 1985
Re: Default d isolement
bonsoir, Il faut compter 1000 [z_homs] /volts, soit environ 0.25M [z_homs] pour un circuit 230volts et 0.5M [z_homs] pour un circuit sous 400volts En ce qui concernent les protections différentielles, celles-ci déclenchent entre leur sensibilité divisé par 2 et leur sensibilité (Idn/2 et Idn) soit: ...
- sam. 5 juin 2010 23:56
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protection fusible cellule HT
- Réponses : 15
- Vues : 14619
Re: Protection fusible cellule HT
bonsoir,
voilà un sujet très intéressant
Une très bonne lecture, merci Candéla
voilà un sujet très intéressant
Une très bonne lecture, merci Candéla
- ven. 30 avr. 2010 11:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Pouvoir de coupure
- Réponses : 4
- Vues : 2472
Re: Pouvoir de coupure
Bonjour, Si l'installation de départ à bien été réalisée vous devriez avoir à disposition l'ensemble des notes de calculs justifiant du choix des dimensionnements des canalisations et des protections ainsi que les valeurs de court/circuit (IK1, IK2, IK3 et If) qui vous serviront à choisir la protect...
- ven. 12 mars 2010 23:57
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : réalisation coffret de chantier
- Réponses : 14
- Vues : 9208
Re: réalisation coffret de chantier
bonsoir, Les symboles sur votre schéma électrique ne sont pas très justes mais c'est pas grave, nous avons compris l'essentiel ;-) Pour votre installation de chantier votre étude me parait conforme, toutefois, sur l'interrupteur principal "S1" la coupure du neutre doit également être ajout...
- ven. 12 mars 2010 23:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : volume 0
- Réponses : 6
- Vues : 3667
Re: volume 0
bonsoir,
Oui tout à fait, par contre à titre d'information n'oubliez surtout pas de mettre en tête un dispositif différentiel à haute sensibilité
Oui tout à fait, par contre à titre d'information n'oubliez surtout pas de mettre en tête un dispositif différentiel à haute sensibilité
- ven. 12 mars 2010 18:07
- Forum : L’habilitation électrique
- Sujet : Qualifications pour habiliter ?
- Réponses : 11
- Vues : 8284
Re: Qualifications pour habiliter ?
bonjour, Le titre d'habilitation comprend deux signatures, celle de l'employeur et la votre, il en manque une des deux le titre n'est pas valable, donc si vous n'êtes pas en phase avec ce qui est marqué vous ne signez pas ;-) De plus l'habilitation "T" est très dangereuse et à utiliser ave...
- sam. 27 févr. 2010 09:44
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Présence tension mais rien ne fonctionne
- Réponses : 7
- Vues : 4156
Re: Présence tension mais rien ne fonctionne
bonjour,
Effectivement, afin de pouvoir vous aider, il nous faudra un peu plus de renseignement sur votre problème
Où avez vous pris la mesure?
Votre appareil était-il bien calibré? ( V ou mV)?
Entre quels conducteurs aviez vous pris cette mesure?
Effectivement, afin de pouvoir vous aider, il nous faudra un peu plus de renseignement sur votre problème
Où avez vous pris la mesure?
Votre appareil était-il bien calibré? ( V ou mV)?
Entre quels conducteurs aviez vous pris cette mesure?