277 résultats trouvés
- jeu. 4 juin 2009 19:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Disjoncteur 13A
- Réponses : 8
- Vues : 4277
Disjoncteur 13A
Salutations ! J'ai, de mémoire, entrevu sur un catalogue ABB des disjoncteurs uni+neutre 13A. Qu'en ai t il pour le câble en aval ? Pour l'info j'ai 2394W d'eclairage sur un disjoncteur 10A et un câble 3G1.5 sur 100m à 12m de hauteur, lors de la mise en service ca va probablement péter, c'est la seu...
- sam. 28 mars 2009 21:02
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : DDR et composante continu
- Réponses : 5
- Vues : 4661
Re: DDR et composante continu
Haute sensibilité ou pas, vos DDR assureront quand même leur fonction: voir le courant de fuite et cela peut importe les récépteurs branchés derrière. La particularité des types A (haute immunité) est qu'ils ne déclenchent pas intempestivement suite à des composantes continues ou autres emisent par ...
- ven. 13 févr. 2009 11:09
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Articles (49 et 50)
- Réponses : 7
- Vues : 6455
Re: Articles (49 et 50)
J'avais égalemnt trouvé cela mais visiblement tous ces documents portent sur le pays de la Loire
- ven. 13 févr. 2009 01:23
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : exercice
- Réponses : 3
- Vues : 2506
Re: exercice
Vous n'avez pas des courbes fournies avec l'exercice en question ?
- ven. 13 févr. 2009 00:15
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Cherche protection basse température
- Réponses : 5
- Vues : 3622
Re: Cherche protection basse température
Eh bien, c'est comme les platines de rue, hormis castel ou aiphone, rare sont celles avec une résistance chauffante permettant d'abaisser la température d'utilisation. Je vous conseille d'acheter un petit coffret avec resistance chauffante integrer ou de faire un montage. N'oubliez pas de mettre un ...
- ven. 13 févr. 2009 00:09
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : ALIM ASCENSEUR
- Réponses : 5
- Vues : 4006
Re: ALIM ASCENSEUR
Personnellement je fais tirer constamment l'ascenseur en CR1, en effet si l'alimentation est coupé pendant l'incendie entre 2 niveaux avec des personnes à l'intérieur ca sent pas bon pour l'installateur ! Concernant l'éclairage, posez la question à l'ascenseuriste, en effet je crois savoir que leur ...
- jeu. 12 févr. 2009 23:58
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Articles (49 et 50)
- Réponses : 7
- Vues : 6455
Articles (49 et 50)
Voilà la problèmatique. Nous devons intervenir sur une petite portion d'alimentation HT 20kV d'un transformateur public qu'ERDF nous a sous-traitée. nous devons également la fourniture et la pose du transformateur public. L'economiste de cette affaire nous réclame, affolé, l'article 49 et 50. Cepend...
- mer. 21 janv. 2009 17:53
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : equivalence de puissance
- Réponses : 6
- Vues : 4308
Re: equivalence de puissance
On voit de plus en plus de poste de personne qui cherche un alternative au branchement EDF (c'est pas plus mal, ca fait réfléchir à des solutions alternatives). Mais est ce que vous rentreriez dans vos coûts en passant sur un GE ?
- mer. 21 janv. 2009 17:35
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : Le capital de l'entreprise ???
- Réponses : 8
- Vues : 5823
Re: Le capital de l'entreprise ???
Le capital sert avant tout, lorsque vous etes un "petit", a obtenir un prêt convenable. En effet selon les métiers il est plus ou moins indispensable et plus ou moins important. En elec il est evident que nous devons acheter un utilitaire, du materiel etc... En principe une banque s'engage...
- mer. 14 janv. 2009 20:22
- Forum : Protections particulières
- Sujet : problemes champs electromagnétiques
- Réponses : 4
- Vues : 3421
Re: problemes champs electromagnétiques
Vous faites bien passé un simple signal sinusoïdale de 50hz dans votre câble ? Le câble n'est pas "spiré" autour d'un axe ? Si vous répondez oui à la première question et non à la 2ème vous n'avez pas a vous préoccuper du champ magnétique émis par votre câble même chargé à son maximum (~50...