Neutre impédant (HTA) vers neutre compensé (HTA)
Bonjour, Suite à un pb de batteries au poste de livraison, un prestataire a fait une proposition visant à remplacer la protection générale C13-100, actuellement en neutre impédant, avec la possibilité de passage en neutre compensé sous prétexte qu'ERDF fait évoluer la mise à la terre du neutre HTA. ...
- jeu. 12 avr. 2012 12:00
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : AES réglementation
- Réponses : 4
- Vues : 3612
Re: AES réglementation
Bonjour, j'ai relu la réglementation, car l'installation d'un onduleur comme AES n'est pas courante. Cette AES est à raccorder suivant les mêmes disposition qu'un GES toutefois concernant le SLT il s'agit dans ce cas de l'IT car selon l'article EL 16 §4, la dérogation permettant de réaliser selon le...
- mar. 10 avr. 2012 18:09
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : AES réglementation
- Réponses : 4
- Vues : 3612
Re: AES réglementation
Bonjour, pour commencer : - Quel est le type et la catégorie de l'établissement où sera installée l'AES? - Pourquoi une AES par onduleur? C'est assez rare... - Quels sont les récepteurs que doit alimenter l'AES? - Quel est le bilan de puissance estimé pour cette AES? Pouvez vous repréciser vos quest...
- ven. 30 déc. 2011 11:40
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : installation de sécurité ERP
- Réponses : 3
- Vues : 3666
Re: installation de sécurité ERP
Bonjour, concernant les dérivations et connexions, en référence à l'article EL16, il est nécessaire que les dispositifs de connexion tiennent 960°. "EL16 : § 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité ré...
- ven. 23 déc. 2011 21:41
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Accueil et hébergement du public et bureaux
- Réponses : 6
- Vues : 4794
Re: Accueil et hébergement du public et bureaux
bonsoir, effectivement pour les ERP du second groupe (5eme catégorie), il n'y a pas de type pour le cas général mais vous avez des PO (petits hôtels), PU (petits établissement de soins), etc.. bien souvent, par habitude ou pour faire une correspondance avec les ERP du 1er groupe on parle de PE type ...
- ven. 28 oct. 2011 12:21
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Luminaire pour éclairage de sécurité
- Réponses : 3
- Vues : 2722
Re: Luminaire pour éclairage de sécurité
Bonjour, quelques rappels concernant l'eclairage de sécurité par source centrale: - Les Luminaires pour Source Centrale (LSC) doivent être admis à la marque NF AEAS (EC11 §1). - Les sources centrales devront être conformes à la norme NFC 71 815 (EC11 §8). - Les câbles d’alimentation entre la Source ...
- sam. 22 oct. 2011 21:19
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Je ne comprends pas l'article GH 46
- Réponses : 8
- Vues : 8004
Re: Je ne comprends pas l'article GH 46
Bonsoir, 1) ok pour le volet réglementaire 2) Chaque équipement de sécurité est alimenté par 2 canalisations qui sauf cas particulier, sont alimentées depuis : - un TGBT dans un local CF 2h avec des départs vers les installations classiques et des départs vers des installations de sécurité, réalisés...
- sam. 22 oct. 2011 12:16
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
- Réponses : 6
- Vues : 5309
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Bonjour,
le plus simple est de réaliser un encoffrement en plaque de plâtre, certaines sont résistantes au feu.
Il me semble que du BA 20 classique répond à cette exigence mais à confirmer avec les fabricants.
Cordialement,
le plus simple est de réaliser un encoffrement en plaque de plâtre, certaines sont résistantes au feu.
Il me semble que du BA 20 classique répond à cette exigence mais à confirmer avec les fabricants.
Cordialement,
- sam. 15 oct. 2011 19:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Je ne comprends pas l'article GH 46
- Réponses : 8
- Vues : 8004
Re: Je ne comprends pas l'article GH 46
Bonsoir, comme vous le fait remarquer Max78, merci de préciser quel § vous ne comprenez pas. Pour essayer de répondre à votre question concernant votre schéma: - etes vous sous la réglementation du 18 octobre 1977 ou par dérogation vousa en appliquez la nouvelle réglementation à venir? - le TGBT et ...
- sam. 15 oct. 2011 18:34
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
- Réponses : 6
- Vues : 5309
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Bonsoir, je suppose que vous parlez de la réglementation IGH du 18 octobre 1977. Vous trouverez les éléments dans l'article : GH 43 Caractéristiques des installations de sécurité .... § 5 — Les canalisations alimentant les installations de sécurité doivent être établies dans les conditions prévues à...