240 résultats trouvés
- lun. 25 nov. 2019 18:05
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : éclairage commandé
- Réponses : 32
- Vues : 18941
Re: éclairage commandé
J 'ai fait un schéma de principe. Vous avez plusieurs solutions : - Installation dans la boite de dérivation possible mais nécessitera de rajouter deux fil pour la commande via l 'inter existant. - installation dans la boite de l'interrupteur peut s'avérer compliquer si la boite d'encastrement ne pe...
- lun. 25 nov. 2019 13:04
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : éclairage commandé
- Réponses : 32
- Vues : 18941
Re: éclairage commandé
Bonjour, Le problème du 6410 c'est que c'est un récepteur à impulsion. Pour votre éclairage il sera obligatoire de le coupler avec un télérupteur. Pourquoi avoir choisi ce récepteur ? Un 5610 me parait plus approprié plus un éclairage (Possibilité selon la boite d'encastrement de l'installer derrièr...
- lun. 25 nov. 2019 09:16
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : disjoncteur retardé
- Réponses : 4
- Vues : 3684
Re: disjoncteur retardé
Bonjour
Les données constructeurs sont bien à 40ms. Maintenant il faut également prendre en compte la nature et le type de défaut.
A+
Les données constructeurs sont bien à 40ms. Maintenant il faut également prendre en compte la nature et le type de défaut.
A+
- lun. 25 nov. 2019 09:09
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Renouvellement/déplacement tableau triphasé
- Réponses : 18
- Vues : 10270
Re: Renouvellement/déplacement tableau triphasé
Bonjour, Comme le montre les schémas de Carminas, faites bien attention également à l'équilibrage des phases, surtout avec un chauffe eau mono et du chauffage electrique! . Je ne sais pas qui vous orientait vers un différentiel 100mA , mais c'est à proscrire . Il vaut mieux, dans le cadre d'une mise...
- jeu. 21 nov. 2019 12:00
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : contacteur télémécanique
- Réponses : 9
- Vues : 5863
- mer. 20 nov. 2019 18:16
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : contacteur télémécanique
- Réponses : 9
- Vues : 5863
Re: contacteur télémécanique
j'ai juste oublié de vous demander comment vous vouliez piloter la pompe.
Avez vous un coffret électrique a proximité pour intégrer les protections?
Il faudra obligatoirement récupérer le triphasé pour la commande (au moins 2 phases !).
Avez vous un coffret électrique a proximité pour intégrer les protections?
Il faudra obligatoirement récupérer le triphasé pour la commande (au moins 2 phases !).
- mer. 20 nov. 2019 12:36
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : contacteur télémécanique
- Réponses : 9
- Vues : 5863
Re: contacteur télémécanique
Cela pourrais fonctionner pour votre pompe de piscine à condition que vous ayez du 400v de disponible pour commander ce contacteur?
Est-ce le cas?
Quelle est la puissance de la pompe? (réglage du thermique).
Est-ce le cas?
Quelle est la puissance de la pompe? (réglage du thermique).
- mer. 20 nov. 2019 09:39
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : contacteur télémécanique
- Réponses : 9
- Vues : 5863
Re: contacteur télémécanique
Bonjour
A première vue vous n 'avez que le relais thermique ....
y a t -il le contacteur avec et quel est sa tension de bobine?
A+
A première vue vous n 'avez que le relais thermique ....
y a t -il le contacteur avec et quel est sa tension de bobine?
A+
- mer. 20 nov. 2019 09:36
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Moteur triphasé sans neutre
- Réponses : 3
- Vues : 5297
Re: Moteur triphasé sans neutre
Bonjour,
Le PE est distribué.... et quel est le Schéma de Liaison à la Terre utilisé?
Cordialement.
Le PE est distribué.... et quel est le Schéma de Liaison à la Terre utilisé?
Cordialement.
- lun. 18 nov. 2019 09:21
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Mesure de la résistance de terre
- Réponses : 6
- Vues : 4087
Re: Mesure de la résistance de terre
De toute manière , je ne pense pas que l 'on pourra lui apporté une éventuelle réponse à sa question (si on peut appeler ça une question).
A+
A+