4321 résultats trouvés
- jeu. 19 nov. 2009 11:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Estimation puissance en domestique ?
- Réponses : 9
- Vues : 4888
Re: Estimation puissance en domestique ?
En domestique, le facteur de puissance est en général assez bon : -lampes à incandescence, résistances, chauffage = 1 -appareils électroniques normalement "PFC" s'ils sont récents donc voisin de 1 -moteurs "universels" et asynchrones monophasés corrects (ces derniers ont un conde...
- jeu. 19 nov. 2009 11:07
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TL+ballast+compensation+puissance
- Réponses : 4
- Vues : 3040
Re: TL+ballast+compensation+puissance
Bonjour, Ce matin, j'ai sans doute les idées plus claires :-D Votre calcul de condensateur semble correct, à quelque chose près. La bonne valeur correspond au minima de l'intensité, dont la valeur exacte est difficile à déterminer. L'erreur que vous faites, c'est de considérer que l'intensité ligne ...
- jeu. 19 nov. 2009 01:50
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : TL+ballast+compensation+puissance
- Réponses : 4
- Vues : 3040
Re: TL+ballast+compensation+puissance
Bonsoir, Il est tard et je n'ai pas beaucoup de temps pour vous répondre. Voici quelques éléments : -je ne comprends pas comment vous déduisez vos puissances des tensions et intensités : il n'est pas possible de déduire R de U et I, c'est Z que vous obtenez. La puissance d'arc par exemple est en VA ...
- mer. 18 nov. 2009 17:22
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime du neutre auto transfo
- Réponses : 15
- Vues : 11148
Re: regime du neutre auto transfo
Bonjour, En fonction des impédances de l'autransformateur utilisé, il peut être important de réaliser une forme de sélectivité entre l'amont et l'aval. En régime IT , imaginons un défaut homopolaire vu en amont de l'AT comme étant inférieur au seuil de déclenchement (du CPI), en absence du second di...
- mar. 17 nov. 2009 11:44
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : facture sur tarif jaune
- Réponses : 9
- Vues : 5843
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour, concrétement dans ce batiment ,pour diminuer la consommation et soulager la facture edf sans que la pose d'une batterie de condos soit utile,il serait peut étre plus judicieux d'agir sur les installations . par exemple,une coupure automatique des éclairages ou/et du chauffage lorsque les bu...
- lun. 16 nov. 2009 23:29
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : facture sur tarif jaune
- Réponses : 9
- Vues : 5843
Re: facture sur tarif jaune
Bonjour, A priori, les récepteurs cités ont un bon [z_cosphi] . Le problème du tarif jaune, c'est que le gain se fait uniquement sur la puissance souscrite. Il faut donc connaître le [z_cosphi] au moment de la pointe de consommation. Comme il y a des radiateurs électriques, on peut supposer qu'il es...
- lun. 16 nov. 2009 17:53
- Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- Sujet : embouts mal sertis
- Réponses : 8
- Vues : 6382
Re: embouts mal sertis
Bonjour,
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement
- lun. 16 nov. 2009 11:29
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : 44 v sur deux fils non branchés
- Réponses : 7
- Vues : 3669
Re: 44 v sur deux fils non branchés
Bonjour, J Inexplicablement, pourtant, la tension y est de 44 V. Il y a donc matière à penser, jusqu'à plus ample information, qu'il y a un vice sérieux quelque part entre le point de départ et d'arrivée. Il ne peut pas y avoir un phénomène de type induction suffisant pour expliquer une telle tensio...
- lun. 16 nov. 2009 10:39
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime du neutre auto transfo
- Réponses : 15
- Vues : 11148
Re: regime du neutre auto transfo
Bonjour, Le régime IT s'impose donc naturellement en amont et en aval de l'autotransformateur. Je ne comprends pas ce raisonnement. Puisque la mise en place d'un AT ne modifie en rien le régime de neutre, pourquoi s'imposer ce régime coûteux et contraignant? En IT, la C15-100 impose la présence d'un...
- dim. 15 nov. 2009 20:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime du neutre auto transfo
- Réponses : 15
- Vues : 11148
Re: regime du neutre auto transfo
Bonjour, Nous avons sorti le neutre du point milieu. La question et si je ne relie pas le neutre a la terre dans quel regime de neutre je serais ? De par sa construction, l'autotransfo ne réalise aucune séparation des circuits. Le circuit aval aura nécessairement le même régime de neutre que l'amont...