4321 résultats trouvés
- mar. 10 août 2021 23:56
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : groupe électrogène pour pompe immergée panelli
- Réponses : 2
- Vues : 4009
Re: groupe électrogène pour pompe immergée panelli
Bonjour, pour pouvoir vous répondre, il est essentiel de nous indiquer quel est le mode de démarrage de cette pompe. En effet, pour un groupe électrogène: -le courant de court-circuit est limité, entre 2,5 et 4In selon la technique d'excitation, et la puissance active encore plus puisque c'est la pu...
- ven. 6 août 2021 23:43
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Je veux construire une table pas chère... des suggestions ?
- Réponses : 1
- Vues : 1245
Re: Je veux construire une table pas chère... des suggestions ?
[politesse] J'ai un peu dépassé mon budget pour emménager dans mon premier appartement après le canapé, le lit et les ustensiles/ustensiles de cuisine. Je voudrais construire ma table de cuisine. en partie parce que je les aime, et en partie parce que cela semble plus faisable, j'aimerais construire...
- mar. 3 août 2021 22:22
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : les contacteurs
- Réponses : 3
- Vues : 2477
Re: les contacteurs
Bonsoir, Un contacteur 40A peut supporter un courant permanent de 40A. Mais cette caractéristique doit être associée à une catégorie d'emploi (AC1, AC, DC1 par exemple), une tension, un nombre de manoeuvres. L'ensemble constitue ce que l'on nomme les valeurs assignées correspondant à un usage bien p...
- dim. 1 août 2021 11:51
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Orage grande ville
- Réponses : 1
- Vues : 10166
Re: Orage grande ville
Bonjour, En milieu urbain, le risque est certes très réduit, mais il ne peut être nul. Un habitat compact, des immeubles hauts, des lignes HTA et souvent BT enterrées limitent beaucoup les risques, mais des circonstances particulières existent: -des zones subsistent avec des lignes BT aériennes -un ...
- dim. 1 août 2021 11:31
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Dimensionnement GE alimentation bloc transfo-moteur
- Réponses : 2
- Vues : 2783
Re: Dimensionnement GE alimentation bloc transfo-moteur
Bonjour, La meilleure solution, et de loin, est l'adoption du "montage bloc": -utiliser un autotransfo, ce qui réduit la chute de tension et permet un bien meilleur Icc (environ x2 par rapport au transfo). Ucc d'un AT ~2 à 2,5%. Mais attention! Un autotransfo ne peut être utilisé avec un r...
- lun. 26 juil. 2021 00:28
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
- Réponses : 6
- Vues : 4522
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Bonsoir, Je ne comprend pas ce phénomène de sur tension, néanmoins, en rapport à mes connaissances, cela à t'il un rapport de prés ou de loin à un phénomène de résonance circuit L - C série où L serait l'inductance du transfo et C la capacité des batteries de condensateurs? @+ La résonance se produi...
- sam. 24 juil. 2021 11:54
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : CONSUEL dans local commercial.
- Réponses : 2
- Vues : 7710
Re: CONSUEL dans local commercial.
Bonjour, Tout d'abord je suis étonné qu'il faille un passage du consuel pour pouvoir remettre le courant alors que le local était déjà alimenté par le passé. Dès lors qu'une coupure de l'alimentation (minimum retrait des fusibles AD ou barrettes du CCPI) a été effectuée l'attestation CONSUEL est obl...
- mar. 20 juil. 2021 11:40
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
- Réponses : 6
- Vues : 4522
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Bonjour, Si la batterie reste branchée alors que l'usine est à l'arrêt, il est tout à fait normal qu'elle absorbe un courant. Elle est de toute évidence branché sur un transfo à vide ou faiblement chargé. Selon le théorême de Boucherot, les 40 A correspondent à de l'énergie réactive* fournie (et don...
- lun. 19 juil. 2021 23:59
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : Moteurs à hystérésis
- Réponses : 2
- Vues : 1573
Re: Moteurs à hystérésis
Bonjour, Il y a une description très précise dans un de tomes de "techniques de l'ingénieur"; mais en ce moment je ne dispose ni de l'ouvrage ni des références. Je vous les communiquerai à la rentrée si aucune réponse ne vous a été donnée d'ici-là. Désolé, mais avec l'âge la mémoire n'est ...
- lun. 19 juil. 2021 23:50
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Détecteur de défaut Lapin et Piegeon
- Réponses : 2
- Vues : 4339
Re: Détecteur de défaut Lapin et Piegeon
Bonjour, Pour compléter les explications techniques données par pericles, voici ce que je sais concernant l'étymologie des appellations "lapin" et "pigeon": A l'origine, les "lapins" étaient des détecteurs monophasés très basiques; un circuit magnétique était fixé direc...