1162 résultats trouvés

par pericles
jeu. 10 déc. 2009 18:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Conduit ICTA ou ICA en enterré ?
Réponses : 3
Vues : 4791

Re: Conduit ICTA ou ICA en enterré ?

Bonjour, 1/ on utilise la gaine ICTA pour le montage en apparent ou en encastré et pendant la construction dans les parois verticales ou dans les éléments préfabriqués Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=64879 Pour info voir Identification des conduits électrique...
par pericles
sam. 5 déc. 2009 14:36
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Influences externes du r2v ?
Réponses : 5
Vues : 2824

Re: Influences externes du r2v ?

bonjour, le tableau 52D indique les conditions de la t° ambiante d’utilisation pour un câble U 1000 R 2V ====> AA 4 à AA 6 , toutefois voir la fiche technique du fabricant de câble pour s’assurer que les conditions d’utilisation correspondent à votre installation. Voir le mémo ci-après pour plus d’i...
par pericles
dim. 29 nov. 2009 22:29
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Devis pour une extension de restaurant.
Réponses : 12
Vues : 6701

Re: Devis pour une extension de restaurant.

Bonsoir et merci Périclès Je ne comprends pas pourquoi à puissances et intensités égales la longueur maxi du câble en triphasé est le double de celle en monophasé. Cordialement. Bonsoir, en monophasé, pour une chute de tension identique au triphasé, la longueur de la canalisation sera divisée par 2...
par pericles
sam. 28 nov. 2009 22:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Devis pour une extension de restaurant.
Réponses : 12
Vues : 6701

Re: Devis pour une extension de restaurant.

Bonsoir mais ce qui me choque c'est le nombre de points qui est maxi. C'est pour cela que j'aimerais avoir votre avis. Cordialement. bonsoir, voir les exemples de définition des protection et section de câbles : page 14 et15 du document ci-après Circuits d’éclairage Choix, dimensionnement et consei...
par pericles
sam. 28 nov. 2009 20:26
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cable r2v classe 1 ou 2 ?
Réponses : 7
Vues : 5293

Re: Cable r2v classe 1 ou 2 ?

Bonjour,
Je pense que vous confondez la classe de souplesse de l’âme du conducteur avec la classe d’isolement
Voir fiche U 1000 R2V http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 000R2V.pdf

salutations
par pericles
ven. 27 nov. 2009 15:26
Forum : Divers locaux
Sujet : 50 kwh/m²/an
Réponses : 4
Vues : 3687

Re: 50 kwh/m²/an

bonjour,
en effet il y a 8 zones climatiques (France continentale et Corse) et 3 niveaux d’altimétrie à prendre en compte dans la définition de la performance énergétique du bâtiment
quelques liens ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... RT2005.pdf

cordialement
par pericles
mar. 24 nov. 2009 18:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Protection disjoncteur moteur 300mA
Réponses : 5
Vues : 3251

Re: Protection disjoncteur moteur 300mA

Bonjour, Est-il possible de mettre un interdiff tétra de 300mA en amont du disjoncteur tri et ne pas utiliser le neutre cet l'interdiff? Merci Bonjour, Pour l’utilisation en tripolaire de l’interrupteur différentiel tétrapolaire il faudra vérifier le câblage du bouton test pour s’assurer de son fon...
par pericles
mar. 24 nov. 2009 17:43
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Couplage des moteurs
Réponses : 4
Vues : 2697

Re: Couplage des moteurs

Bonjour,
Voir le mémo raccordement moteurs asynchrones triphasés
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... hrones.pdf

cordialement
par pericles
lun. 23 nov. 2009 14:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Diamètre gaine tpc
Réponses : 2
Vues : 1323

Re: Diamètre gaine tpc

Bonjour, ERDF préconise une gaine tpc minimum de 75mm de diamètre Voir mode d’emploi pour votre raccordement au réseau électrique http://asp.zone-secure.net/v2/252/436/1928/pdfweb.pdf Memo canalisations enterrées http://photomaniak.com/upload/out.php/i852349_CANALISATIONENTERREgainetpcannot.pdf cord...
par pericles
ven. 13 nov. 2009 12:34
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Pour compenser la chute de tension sur 45 m
Réponses : 6
Vues : 3097

Re: Pour compenser la chute de tension sur 45 m

bonjour, pour une section de 10², un courant d’emploi de 45A et un longueur de 42m on obtient : 7.137V de chute de tension soit 3.1% pour une section de 25², un courant d’emploi de 45A et un longueur de 42m on obtient : 2.964V de chute de tension soit 1.29% Voir la copie d’écran de la calculette htt...