240 résultats trouvés

par nonolost
jeu. 12 nov. 2009 18:42
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Surtensions
Réponses : 5
Vues : 3588

Re: Surtensions

Bonsoir Candela ! Comme d'habitude, tu es toujours au RDV pour m'expliquer ces interrogations et je t'en remercie ! Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'interpréter certains textes normatifs, ce dernier issu de la 13-100 est peu clair à mon goût. Rien à voir, peux-tu me confirmer qu'en cas...
par nonolost
mer. 11 nov. 2009 19:25
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Surtensions
Réponses : 5
Vues : 3588

Re: Surtensions

Merci Candela ! Mais sincèrement, j'avoue ne pas comprendre l'utilité de ne pas relier à la terre la porte du poste. En fait, je crois que c'est la phrase de la 13-100 que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas court-circuiter cette resistance (entre les portes et auvent d'une part et la pris...
par nonolost
mer. 11 nov. 2009 16:07
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Surtensions
Réponses : 5
Vues : 3588

Surtensions

Bonjour, J'ai vu dans la NFC15-100 (442.2) que la circulation des courants de défaut HT dans la prise de terre des masses d'un poste provoquait une élevation du potentiel de ces masses par rapport à la terre. Cette valeur dépend de l'intensité du courant de défaut et de la résistance de la prise de ...
par nonolost
dim. 8 nov. 2009 11:57
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime TN
Réponses : 5
Vues : 5667

Re: Régime TN

Bonjour, j'ai tiré de ce départ que 3ph et le PEN depuis un disjoncteur tripolaire, et avant de relier ces 3ph et PEN dans un disjoncteur 4 poles (côté administration), j'ai lié le PEN à une barrette de terre dans l'armoire, par la suite je l'ai lié au disjoncteur (pour ne pas couper le neutre). Lor...
par nonolost
sam. 7 nov. 2009 00:35
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Alim coffret désenfumage
Réponses : 4
Vues : 4925

Re: Alim coffret désenfumage

Merci pour ces réponses. Je viens de regarder dans la C15-100 et , en effet ... on peut se dispenser de protéger ces canalisations contre les courts-circuits si la longueur est inférieure ou égale à 3m et si le risque de court-circuit est limité (protection mécanique de la canalisation entre les deu...
par nonolost
jeu. 5 nov. 2009 18:47
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Alim coffret désenfumage
Réponses : 4
Vues : 4925

Alim coffret désenfumage

Bonjour, Doit on protéger des conducteurs (mis sous gaine ICT) servant d'alimentation d'un coffret plastique (protections moteurs désenfumage) contre les courts circuits? Pour info, ces conducteurs (tri+n) sont repris en amont d un disjoncteur Tarif Jaune donc aucune protection n existe entre le bra...
par nonolost
lun. 2 nov. 2009 20:28
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15456

Re: Régime de neutre TN

désolé, je reviens sur les fameux 5% de chute de tension dont on faisait allusion quelques posts plus haut; le tableau P.86 du guide UTE 15-105 indique le delta U donc pour moi, il nous donne après calcul le pourcentage de la "chute" et non pas la valeur de la tension au bout de la ligne e...
par nonolost
lun. 2 nov. 2009 19:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15456

Re: Régime de neutre TN

Cette formule n'est valable qu'avec un conducteur cuivre, je précise !!! :-D
par nonolost
lun. 2 nov. 2009 18:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15456

Re: Régime de neutre TN

Merci Candela pour toutes ces précisions. c'est largement plus clair ! Conclusion: Il n'est donc pratiquement jamais dangereux de toucher un neutre mise à part peut-être en régime IT où le neutre est isolé de la terre soit par un éclateur ou par une impédance; en effet, il peut exister une tension e...
par nonolost
lun. 2 nov. 2009 08:40
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime de neutre TN
Réponses : 24
Vues : 15456

Re: Régime de neutre TN

Dans mon cas précis, la ddp entre les deux points revient bien à mesurer la tension prise entre mon point de contact et la terre, si j ai bien compris?
Est il toujours non dangereux de toucher un neutre ou bien est ce que cela n'est valable que dans ce cas précis?
Cordialement,

Aller à la recherche avancée