240 résultats trouvés

par nonolost
mar. 10 mars 2020 16:28
Forum : Régime du neutre
Sujet : Disjoncteur testé IT
Réponses : 6
Vues : 5854

Re: Disjoncteur testé IT

Bonjour Merci pour ces explications. Pour le dernier alinéa, je ne parlais pas de double défaut mais bien d’un seul défaut en TN (IK1 par exemple) sur un réseau 400/690V. J’essayais de comprendre pourquoi le normalisateur demandait de se référer au PDC sous 690V lors d’un double défaut en IT sous 40...
par nonolost
sam. 7 mars 2020 15:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : Disjoncteur testé IT
Réponses : 6
Vues : 5854

Re: Disjoncteur testé IT

Bonjour, Merci beaucoup pour cette réponse Candela. La NF C15-100 dit justement que le PDC sous un pôle à prendre lors du choix de la protection doit être celui sous 690V (et non sous 400V). Pourriez-vous svp me dire si le raisonnement suivant est bon: Ex: Disjoncteur tri+N (4P3D): lors d'un Ik1 (ou...
par nonolost
jeu. 5 mars 2020 22:13
Forum : Régime du neutre
Sujet : Disjoncteur testé IT
Réponses : 6
Vues : 5854

Re: Disjoncteur testé IT

Bonjour, Petites interrogations à propos de ce sujet, notamment coupure d’un défaut double sous 1 pôle en IT: Le cas le plus sévère semble être celui d’un défaut double entre phases, dont un seul pôle peut participer à la coupure sous 400V. En quoi est-ce problématique de couper sur un pôle avec une...
par nonolost
sam. 14 déc. 2019 19:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Relais de protection - tension de déplacement
Réponses : 9
Vues : 7380

Re: Relais de protection - tension de déplacement

Bonjour, Je déterre ce post vieux de 10 ans car une question m'est venue et je souhaitais la soumettre. Peut-on raccorder un neutre HTA accessible (sortie d'un transfo élévateur d'une centrale GE) à un transformateur de potentiel pour assurer une détection "déplacement du point neutre" ou ...
par nonolost
sam. 7 oct. 2017 09:13
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT : TNC section câble min 16 mm²....
Réponses : 4
Vues : 5827

Re: SLT : TNC section câble min 16 mm²....

Bonjour, Une raison aussi qui a poussé le législateur à imposer une section minimale pour le PEN est, outre ce que disait pericles, d'assurer la bonne tenue mécanique de ces conducteurs (des conducteurs de section plus faibles sont trop fragiles en terme de résistance mécanique). En effet, une ruptu...
par nonolost
dim. 10 juil. 2016 11:39
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : ventillation d'un local TGBT
Réponses : 3
Vues : 21320

Re: ventillation d'un local TGBT

Bonjour, Ceci est une question que je me pose depuis pas mal de temps et qui m'a valu l'affaire de plusieurs débats ! Au titre de l'ERP, un local renfermant une armoire divisionnaire, ou même un TGBT est considéré comme un local de service électrique mais il n'est pas nécessaire d'y apporter une ven...
par nonolost
dim. 3 mai 2015 10:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Résistance de la prise de terre
Réponses : 2
Vues : 5953

Re: Résistance de la prise de terre

Bonjour, Voici mes réfléxions en la matière: En schéma TT (utilisé pour l'alimentation des particuliers, entre autres), le DDR doit être placé à l'origine de l'installation. Le disjoncteur de branchement du distributeur est équipé d'un DDR dont la sensibilité est de 500mA, ce qui a pour effet d'impo...
par nonolost
dim. 8 févr. 2015 14:05
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : déclenchement DDR sur court-circuit
Réponses : 1
Vues : 2575

déclenchement DDR sur court-circuit

Bonjour, Je viens poser une petite question au sujet des dispositifs différentiels. Cette question est née suite à une discussion avec un responsable technique qui m'a soutenu qu'un différentiel pouvait déclencher à la suite d'un court circuit phase-neutre en régime TT, et ce, en considérant que le ...
par nonolost
ven. 19 déc. 2014 09:59
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : HO HOV avec ou sans EPI ?
Réponses : 3
Vues : 7263

Re: HO HOV avec ou sans EPI ?

Bonjour, Pour répondre à votre interrogation, la zone 2, délimitée par la DMA (Distance Minimale d'Approche) et la DLVR (DIstance Limite de Voisinage Renforcé) est la zone de voisinage renforcée en haute tension. En 20KV, la DLVR est fixée à 2m des PNST (pièces nues sous tension). La zone comprise e...
par nonolost
jeu. 18 déc. 2014 19:36
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Question sur magnétisation transformateur
Réponses : 10
Vues : 13716

Re: Question sur magnétisation transformateur

Bonjour, Un circuit magnétique 50 Hz, ce n'est jamais qu'un aimant que l'on magnétise N-S puis S-N 50 fois par seconde. Et justement pour éviter d'y dépenser trop d'énergie, on choisit un matériau ayant une rémanence assez faible, ce qui le distingue d'un aimant permanent. De quelle énergie s'agit-i...