54 résultats trouvés
- mar. 22 avr. 2014 13:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Prise RJ45 construction maison
- Réponses : 9
- Vues : 6359
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour, Les socles RJ45 dans le tableau com sont apparus dans l' Amendement A3 NF C15-100 de février 2010. Avant ce n'était pas obligatoire. Donc voir si permis de construire avant février 2010 ou après. Ensuite ce type d'équipement n’intervient pas dans la sécurité d'une d'installation. Le Consuel...
- ven. 18 avr. 2014 21:19
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : PC encastrées sol
- Réponses : 1
- Vues : 4193
Re: PC encastrées sol
Bonsoir, Personne n'a un avis sur le sujet ? J'ai cherché des fabricants et apparemment il n'y en a pas 50. Legrand, Arnould ( même groupe que Legrand) font des prises encastrées sol en IP44, par contre en les contactant ils me répondent uniquement pour l'intérieur. En regandant UTE-C 15-103 "c...
- jeu. 17 avr. 2014 13:32
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : PC encastrées sol
- Réponses : 1
- Vues : 4193
PC encastrées sol
Bonjour, Un restaurant de 5e catégorie souhaiterais des prises de courant encastrées au sol dans un terrasse en bois non couverte. Est-ce autorisé ? Je n'ai rien trouvé dans la NFC 15-100 pour l'instant qui l'interdit. Peut-être existe-t-il un décret ou arrêté qui traite ce sujet ? Merci d'avance po...
- sam. 5 avr. 2014 20:05
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle sécurité ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6807
Re: Controle sécurité ERT
Bonsoir,
Merci GAS pour toutes ces informations.
@+
Merci GAS pour toutes ces informations.
@+
- ven. 4 avr. 2014 12:17
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle sécurité ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6807
Re: Controle sécurité ERT
Re, J'ai commencé à lire le titre 6 et il y a des décrets et arrêtés cités pour les ERT. Je viens de lire l’arrêté du 10 octobre 2000 et effectivement j'ai plutôt intérêt à bien cadrer les vérifications que je vais être amenées à faire. Cependant j'aurais besoin de quelques éclaircissements : - Est-...
- ven. 4 avr. 2014 12:08
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle sécurité ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6807
Re: Controle sécurité ERT
Bonjour, Merci Gas pour votre avis. A vous lire cela ne semble pas simple à mettre en place. Je vais regarder le chapitre de la NF C 15100 en question, maintenant cela doit être général comme chapitre. Autant dans les ERP certains éléments de sécurité sont spécifiques en fonction de la catégorie et ...
- jeu. 3 avr. 2014 12:15
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle sécurité ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6807
Re: Controle sécurité ERT
Re,
Précision, il s'agit de contrôles d'entretien et non de contrôles obligatoires comme ceux réalisées par les organismes agréées.
@+
EDIT: Plutôt que de créer un nouveau message, vous pouvez éditer et modifier votre message initial. Ce sera plus clair...
Candela
Précision, il s'agit de contrôles d'entretien et non de contrôles obligatoires comme ceux réalisées par les organismes agréées.
@+
EDIT: Plutôt que de créer un nouveau message, vous pouvez éditer et modifier votre message initial. Ce sera plus clair...
Candela
- jeu. 3 avr. 2014 12:04
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle sécurité ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6807
Controle sécurité ERT
Bonjour, Une entreprise (ERT) me demande de prendre en charge le contrôle des éléments de sécurité. Il s'agit de bureaux avec moins de 20 salariés Qu'elles sont les périodicités de contrôles des éléments de sécurité ? Sur ce que j'ai pu identifier, il y en a peut-être d'autres, ces contrôles concern...
- mer. 26 mars 2014 07:45
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Installation avec DB non différentiel
- Réponses : 8
- Vues : 5168
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonjour,
C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.
Merci Carminas
C'est ce que je pensais concernant le R02V mais j'ai eu comme un doute.
Merci Carminas
- mar. 25 mars 2014 21:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Installation avec DB non différentiel
- Réponses : 8
- Vues : 5168
Re: Installation avec DB non différentiel
Bonsoir,
Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?
Merci d'avance
@+
Dans ce type de configuration, Est-ce qu'un R02V poser en apparent sans gaine est considéré comme de la classe 2 ? ou doit-il être sous gaine ?
Merci d'avance
@+