94 résultats trouvés

par parental25
dim. 5 nov. 2017 08:36
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Problème va et vient
Réponses : 9
Vues : 5364

Re: Problème va et vient

salut il y a bien une solution pour trouver le vrai fil de retour lampe et de phase si embrouille dans une boite sans allez fouiller dans cette boite: mettre les trois fils sur un seul domino et ça aux 2 va et vient, la lampe doit être allumée, sur un 1° domino repérer le fil qui éteint la lampe le ...
par parental25
lun. 9 oct. 2017 04:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : détecteur de passage
Réponses : 2
Vues : 2453

Re: détecteur de passage

salut
et pourquoi ne pas utiliser un contact passage de porte?
par parental25
lun. 9 oct. 2017 04:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13385

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

salut
tu ne nous a pas dit quelle est la longueur réelle de cette alim. ni l'intensité maxi demandée par l'ascenseur
par parental25
dim. 8 oct. 2017 20:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13385

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

Je rapelle que je suis dans la partie commune et services généraux et non pas dans les locaux d'habitation re tu fais bien de le dire, je pensais que l'ascenseur était dans un logement :-D tu sais ce que tu fais tu prends ton mémento tu le copie et tu l'envoie au contrôleur, comme ça tu auras son a...
par parental25
dim. 8 oct. 2017 19:35
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13385

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

D'un autre côté s'agissant de parties communes d'un immeuble, la règle de dimensionnement des conducteurs en locaux d'habitations qui dit 20A maxi pour du 2,5² ne s'applique pas. On est dans le cadre général de la partie 523 de la NF C15-100 sur les courants admissibles, et suivant le contexte de c...
par parental25
dim. 8 oct. 2017 12:16
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13385

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

bonjour, mais alors pourquoi dans les mémentos promotelec immeubles collectifs d'habitation qui se base sur la norme NF C 15-100, ont nous autorise a utilisé un 5G2.5 pour un disositif de protection 25A en tri pour une longueur de cable de 10M maxi en respectant une chute de tension de 1%. j'aimera...
par parental25
dim. 8 oct. 2017 08:04
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : protection alimentation ascenseur apres vérification consuel
Réponses : 12
Vues : 13385

Re: protection alimentation ascenseur apres vérification consuel

salut plus 1 avec RFCO 3 G 2.5 = 20 A MAXI ; mono ou tri l'ampérage supporté par un fil ne change pas, 20 A reste 20 A ce sont les Kw qui changent. si l'ascenseur demande une puissance au dessus mettre le câble adapté si 25 A = câble mini 4 mm² (voir la puissance en Kw pour déterminer l'ampérage abs...
par parental25
dim. 24 sept. 2017 10:46
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Double va-et-vient+Prise+Ventilateur
Réponses : 14
Vues : 8017

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Pourquoi est-ce-tu me fais mettre les fils marrons marqués blanc et violet avec les fils noirs, sur le 1er VV, alors, que sur l'actuel mécanisme le marron marqué violet est effectivement avec les fils noirs sur un VV mais le fil marron marqué blanc est sur l'autre VV https://img11.hostingpics.net/t...
par parental25
sam. 23 sept. 2017 20:39
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Double va-et-vient+Prise+Ventilateur
Réponses : 14
Vues : 8017

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

je vois que tu ne respecte pas mes dires, tu n'as pas mis les deux marrons répere blanc et violet côté des 2 fils noirs
moi je ne vois pas sur la photo ce 4° fil marron donc si il y en a un le mettre sur la borne 4 côté gris
par parental25
sam. 23 sept. 2017 17:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Double va-et-vient+Prise+Ventilateur
Réponses : 14
Vues : 8017

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

re
on reprend tout:
1° V.V.
les 2 noirs sur borne rouge
le marron marqué blanc sur la borne 2
le marron marqué violet sur la borne 4

2° V.V.
le gris sur la borne rouge
le marron sans marque sur la borne 2