191 résultats trouvés
- jeu. 29 avr. 2010 12:44
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle etablissement type O 4ème catégorie
- Réponses : 5
- Vues : 4187
Re: Controle etablissement type O 4ème catégorie
En recherchant des infos, j'ai trouvé ça dans la NF15-100 : ''535.4.3.2 : une selectivite entre un dispositif de moyenne sensibilite de type S (par exemple 500mA) et un dispositif a moyenne sensibilite non temporise (par exemple 300 mA) est quasi totale, le retard du dispositif amont permettant gen...
- mar. 27 avr. 2010 15:05
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
re, Vous pouvez vous référer au document Promotelec suivant qui est très bien fait: ;-) http://www.promotelec.com/technique/espaceinfo/5PointsSecuElectrique.pdf ouf!!! je viens de regarder, il ne parle que de mise à la terre des masses pour la salle d'eau... aucun 30mA pour les prises... la prise d...
- mar. 27 avr. 2010 14:50
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
Bonjour, qu'elle est la différence entre une mise en conformité et une mise en sécurité? La mise en conformité consiste à reprendre tout ou partie d'une installation entachée de non-conformité(s) au regard d'une réglementation technique en vigueur. La mise en sécurité concerne les dispositions mini...
- mar. 27 avr. 2010 13:51
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
qu'elle est la différence entre une mise en conformité et une mise en sécurité?
- sam. 24 avr. 2010 11:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
applique juste la partie pour l'habitation, et puis séparation et mise en conformité sont deux choses différentes.
Tu as la norme 15 100?
Tu as la norme 15 100?
- ven. 23 avr. 2010 23:53
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Controle etablissement type O 4ème catégorie
- Réponses : 5
- Vues : 4187
Re: Controle etablissement type O 4ème catégorie
bonjour, le disjoncteur EDF peut sauter entre 250 et 500 mA et le 300Ma peut sauter entre 150 et 300mA, tu as donc une plage commune et sa te grille ta sélectivité, Il faut voir si t'es 300mA assure une sélectivité totale avec un baco selectif et demander à EDF de le change. sinon remplacer les 300M...
- ven. 23 avr. 2010 23:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
à moins de te copier coller la partie de la 15 -100 sur l'habitation, sa peut être long,
télécharge la sur le site de l'afnor
télécharge la sur le site de l'afnor
- jeu. 22 avr. 2010 23:35
- Forum : Protections particulières
- Sujet : paratonnerre
- Réponses : 6
- Vues : 6429
Re: paratonnerre
merci pr ta réponse, je vais de ce pas regarder la 17-100 et je reviendrais surement vers toi pour d'autres questions :)
- jeu. 22 avr. 2010 12:30
- Forum : Protections particulières
- Sujet : paratonnerre
- Réponses : 6
- Vues : 6429
paratonnerre
Bonjour,
je cherche une reglementation qui m'indique dans quel cas j'ai l'obligation d'installer un paratonner sur un batiment.
merci d'avance!
je cherche une reglementation qui m'indique dans quel cas j'ai l'obligation d'installer un paratonner sur un batiment.
merci d'avance!
- sam. 17 avr. 2010 22:33
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel apres branchement edf
- Réponses : 27
- Vues : 12150
Re: Consuel apres branchement edf
c est a dire? mais il fait quand meme reactualiser l instal???? non, si j'ai bien compris ERDF à déplacer son compteur sur à des travaux urbains. il n'a rien changé chez lui, consuel devrait contrôler l'instal en fonction des normes en vigueur en 70... Je pense qu'il faut appeler Consuel car ils on...