24 résultats trouvés
- mar. 10 oct. 2017 17:38
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
- Réponses : 7
- Vues : 7517
liaison classe 2en DB et TGBT
bonjour, je souhaiterai avoir des précisions: en régime TT, le DB peut être sans DDR " à moins que la partie d'installation comprise entre l'origine et le ou les dispositifs satisfassent à la mesure de protection par emploi de matériel classe 2 ou par isolation équivalente" 15-100 §531.2.4...
- dim. 7 mai 2017 09:59
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : machine CE et norme française
- Réponses : 7
- Vues : 5854
Re: machine CE et norme française
ok je pense avoir compris
- jeu. 4 mai 2017 12:44
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : machine CE et norme française
- Réponses : 7
- Vues : 5854
Re: machine CE et norme française
ok pour le CE cela permet à un produit de voyager librement dans le marché commun prenons une machine CE, (un laminoir, une presse, une machine qui visse des bouchons ou une perceuse, dans tous les cas elle est CE), je l'installe dans une usine et je l'alimente électriquement. est ce que cette machi...
- jeu. 4 mai 2017 07:34
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : machine CE et norme française
- Réponses : 7
- Vues : 5854
Re: machine CE et norme française
Donc une machine CE installée en France peut avoir des prises allemandes, pas de 30 mA sur les PC, des disjoncteurs dont le pouvoir de coupure est insuffisant, et des protections non adaptées au régime de neutre, sous prétexte qu'elle est CE? pas certain! il me semblait, mais je n'ai pas retrouvé le...
- mar. 2 mai 2017 18:51
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : machine CE et norme française
- Réponses : 7
- Vues : 5854
machine CE et norme française
bonjour,
une machine CE qui est installée en France, doit elle être conforme à la norme française (15-100) ou puisqu'elle est CE elle est forcément bonne d'un point de vu électrique?
par exemple 30 mA sur PC, prise de type allemande, etc...
merci
une machine CE qui est installée en France, doit elle être conforme à la norme française (15-100) ou puisqu'elle est CE elle est forcément bonne d'un point de vu électrique?
par exemple 30 mA sur PC, prise de type allemande, etc...
merci
- jeu. 6 avr. 2017 07:00
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : une self informatique
- Réponses : 1
- Vues : 2202
Re: une self informatique
il n'y a pas beaucoup de réponse voici des photos: [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_554837IMG00107.jpg[/img] [/img] [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_734545IMG00108.jpg[/img] [/img] [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_893740IMG00110.jpg[/img] [/img] ...
- lun. 3 avr. 2017 18:52
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : une self informatique
- Réponses : 1
- Vues : 2202
une self informatique
bonjour, je me suis retrouvé devant ce problème: une alimentation en tri 400v sans neutre TNS au primaire d'un transfo 40kVA qui sert a alimenter un coffret avec des départs pc, ecl, etc... au secondaire de ce transfo, 400v+N schéma TNS MAIS la terre au secondaire n'est pas reliée directement au neu...
- dim. 26 mars 2017 09:31
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : appareillage et canalisatio en volume 2
- Réponses : 3
- Vues : 3213
Re: appareillage et canalisatio en volume 2
Merci Carminas,
j'étais pas descendu si bas dans la norme.
je te remercie pour cette aide
j'étais pas descendu si bas dans la norme.
je te remercie pour cette aide
- dim. 26 mars 2017 08:34
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : appareillage et canalisatio en volume 2
- Réponses : 3
- Vues : 3213
appareillage et canalisatio en volume 2
bonjour, un sèche serviette (classe 2 + DDR 30mA + IP24) est installé dans un local contenant une douche. cet appareil est en volume 2 l'alimentation de ce sèche serviette se fait par une boite de jonction dans la dernière 15-100 (2015): 701.3.2: appareillage: seuls peuvent être installés ... TBT .....
- ven. 3 févr. 2017 23:17
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : filiation triphasé / mono
- Réponses : 7
- Vues : 6632
Re: filiation triphasé / mono
oui pericles c'est ça.
j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V
il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.
merci pour ces réponses rapides et précises
j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V
il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.