24 résultats trouvés

par vadee
mar. 10 oct. 2017 17:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : liaison classe 2en DB et TGBT
Réponses : 7
Vues : 7517

liaison classe 2en DB et TGBT

bonjour, je souhaiterai avoir des précisions: en régime TT, le DB peut être sans DDR " à moins que la partie d'installation comprise entre l'origine et le ou les dispositifs satisfassent à la mesure de protection par emploi de matériel classe 2 ou par isolation équivalente" 15-100 §531.2.4...
par vadee
dim. 7 mai 2017 09:59
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : machine CE et norme française
Réponses : 7
Vues : 5854

Re: machine CE et norme française

ok je pense avoir compris
par vadee
jeu. 4 mai 2017 12:44
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : machine CE et norme française
Réponses : 7
Vues : 5854

Re: machine CE et norme française

ok pour le CE cela permet à un produit de voyager librement dans le marché commun prenons une machine CE, (un laminoir, une presse, une machine qui visse des bouchons ou une perceuse, dans tous les cas elle est CE), je l'installe dans une usine et je l'alimente électriquement. est ce que cette machi...
par vadee
jeu. 4 mai 2017 07:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : machine CE et norme française
Réponses : 7
Vues : 5854

Re: machine CE et norme française

Donc une machine CE installée en France peut avoir des prises allemandes, pas de 30 mA sur les PC, des disjoncteurs dont le pouvoir de coupure est insuffisant, et des protections non adaptées au régime de neutre, sous prétexte qu'elle est CE? pas certain! il me semblait, mais je n'ai pas retrouvé le...
par vadee
mar. 2 mai 2017 18:51
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : machine CE et norme française
Réponses : 7
Vues : 5854

machine CE et norme française

bonjour,

une machine CE qui est installée en France, doit elle être conforme à la norme française (15-100) ou puisqu'elle est CE elle est forcément bonne d'un point de vu électrique?

par exemple 30 mA sur PC, prise de type allemande, etc...

merci
par vadee
jeu. 6 avr. 2017 07:00
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : une self informatique
Réponses : 1
Vues : 2202

Re: une self informatique

il n'y a pas beaucoup de réponse voici des photos: [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_554837IMG00107.jpg[/img] [/img] [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_734545IMG00108.jpg[/img] [/img] [img] [IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_893740IMG00110.jpg[/img] [/img] ...
par vadee
lun. 3 avr. 2017 18:52
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : une self informatique
Réponses : 1
Vues : 2202

une self informatique

bonjour, je me suis retrouvé devant ce problème: une alimentation en tri 400v sans neutre TNS au primaire d'un transfo 40kVA qui sert a alimenter un coffret avec des départs pc, ecl, etc... au secondaire de ce transfo, 400v+N schéma TNS MAIS la terre au secondaire n'est pas reliée directement au neu...
par vadee
dim. 26 mars 2017 09:31
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : appareillage et canalisatio en volume 2
Réponses : 3
Vues : 3213

Re: appareillage et canalisatio en volume 2

Merci Carminas,

j'étais pas descendu si bas dans la norme.

je te remercie pour cette aide
par vadee
dim. 26 mars 2017 08:34
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : appareillage et canalisatio en volume 2
Réponses : 3
Vues : 3213

appareillage et canalisatio en volume 2

bonjour, un sèche serviette (classe 2 + DDR 30mA + IP24) est installé dans un local contenant une douche. cet appareil est en volume 2 l'alimentation de ce sèche serviette se fait par une boite de jonction dans la dernière 15-100 (2015): 701.3.2: appareillage: seuls peuvent être installés ... TBT .....
par vadee
ven. 3 févr. 2017 23:17
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : filiation triphasé / mono
Réponses : 7
Vues : 6632

Re: filiation triphasé / mono

oui pericles c'est ça.

j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V

il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.

merci pour ces réponses rapides et précises

Aller à la recherche avancée