65 résultats trouvés

par Mckallowey
ven. 26 févr. 2016 14:58
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : maintenance de TGBT
Réponses : 6
Vues : 5542

Re: maintenance de TGBT

Non pas forcément couper l'armoire, il suffit d'être équipé de bon EPI adaptés. De toute façon, pour que la thermographie soit efficace il faut que l'armoire soit sous tension est en plus que l'installation soit très sollicitée en énergie.
par Mckallowey
mer. 24 févr. 2016 18:08
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : maintenance de TGBT
Réponses : 6
Vues : 5542

Re: maintenance de TGBT

Bonjour, Je comprends pas tellement votre question ... Concernant la thermographie, le bureau de contrôle n'est pas très honnête car il est toujours possible de viser des jeux de barres en y mettant du scotch par exemple au niveau des jeux de barres... Pour info, j'ai fais la thermographie sur tous ...
par Mckallowey
mer. 17 févr. 2016 19:36
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19777

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Le regime est TNS et normalement le defaut d'isolement devrait faire disjoncter en protection de surcharge Il se pourrait que le régime IT soit placé entre le coffret de relayage et le moteur de désenfumage. Et l'alimentation du coffret de relayage est alimenté en TNS. Nous avons mesuré l'isolement...
par Mckallowey
mer. 17 févr. 2016 18:58
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19777

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Bonjour,

Cet installation est réglementairement en régime IT. Le défaut est sous doute du à un courant de fuite d'une phase à la terre et contrôlé par un CPI électronique.
Afin de débloquer la situation, il faut trouver où se trouve le courant de fuite et réparer. Bon courage.

Cordialement,
par Mckallowey
mar. 2 févr. 2016 15:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Normes ERP Crêperie
Réponses : 4
Vues : 7294

Re: Normes ERP Crêperie

Oula oula oula.... Je veux pas t'affoler mais tu mets le pied dans qqchose de très compliqué. On va commencer par le commencement, il y a t'il un achitecte ? Un permis de construire ? Une notice de sécurité par le Sdis ? Un bureau de contrôle ? Honnêtement au niveau normatif il y a trop de soucis à ...
par Mckallowey
jeu. 14 janv. 2016 13:24
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Ajout 30 Ma
Réponses : 1
Vues : 2294

Re: Ajout 30 Ma

Bonjour,

Si c'est un bloc diff 80A, tu peux le changer par un bloc diff 100A.

Cdlt
par Mckallowey
ven. 27 nov. 2015 16:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Question sur les limites d'implantation de bouches incendie
Réponses : 3
Vues : 2952

Re: Question sur les limites d'implantation de bouches incen

Bonjour, Vous installez des bouches et vous n'avez pas la norme de référence ... ok. Plus rien de m'étonne 8-) Ce qu'il faut retenir de la NF S 62 200 concernant le voisinage électrique : NF S 62 200 (Août 2009) : 5.4.1 Généralités Le volume sphérique de 10 m de rayon ayant pour centre l'intersectio...
par Mckallowey
lun. 16 nov. 2015 17:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cable incendie
Réponses : 5
Vues : 4938

Re: Cable incendie

Bonjour, Si c'est du câble CR1, vous pouvez remplacer la partie abîmée sans avoir besoin de remplacer toute la longueur du circuit. Par contre, il faut la connexion se fasse dans une boîte de connexion adaptée type 960°. PS : Je suppose avec l'expérience, que c'est sous doute du à son application à ...
par Mckallowey
mar. 3 nov. 2015 17:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Fuite de courant sur plomberie
Réponses : 4
Vues : 6387

Re: Fuite de courant sur plomberie

Bonjour, C'est un défaut qui est courant dans notre métier, je dirai que c'est un simple retour de tension sur les canalisations métalliques... Rajoutez simplement un bonne liaison équipotentielle sur cette même tuyauterie et le courant s'en ira. Bien évidement, cette liaison doit être reliée à une ...
par Mckallowey
lun. 6 juil. 2015 19:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Mise à la terre de CDC
Réponses : 10
Vues : 7786

Re: Mise à la terre de CDC

Ce qui me choque c'est que sur tous les projets que j'ai eu à traiter, les avis des BC diffères... Alors que l'on pose toujours le même type de CDC. Allez comprendre. C'est pas pour défendre mon bout de gras mais... Chaque contrôleur technique a son analyse du risque même au sein d'une même société...