- lun. 6 oct. 2014 18:38
- Forum : Divers locaux
- Sujet : coupure d'urgence
- Réponses : 5
- Vues : 9492
Re: coupure d'urgence
Bonjour On se doit quand même de respecter le code du travail :: Article R4215-8 Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion. Et puis la...
- ven. 3 oct. 2014 13:20
- Forum : Protections particulières
- Sujet : Parafoudre - protection différentielle
- Réponses : 4
- Vues : 11979
Re: Parafoudre - protection différentielle
Bonjour la remarque du bureau de contrôle n'est pas forcément pertinente A la base la fonction différentielle et parafoudre sont d'application contadictoire A travers le parafoudre un force un écoulement de courant à la terre, ce que détecte un dispositif différentiel et donc ouvre le circuit Hors l...
- jeu. 2 oct. 2014 18:37
- Forum : Divers locaux
- Sujet : coupure d'urgence
- Réponses : 5
- Vues : 9492
Re: coupure d'urgence
Bonjour 1 dispositif de coupure par niveau a proximité du tableau électrique doit suffire pour une installation de bureaux. je pense pas que l'architecte est la bonne personne pour cette réponse, je la poserai plutôt au bureau d'études (s'il existe) ou à l'organisme de contrôle qui receptionnera l'i...
- jeu. 25 sept. 2014 18:40
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Probleme differentielle dans installation IT
- Réponses : 1
- Vues : 2746
Re: Probleme differentielle dans installation IT
Bonjour, problématique bien connu des exploitants de schéma IT ou le neutre est distribué Certains récepteurs électriques génèrent de fait un courant de défaut (cas de machines avec des redresseurs ou des hacheurs, des ordinateurs par exemple), d'autres en particulier lors du vieillissement (apparei...
- ven. 19 sept. 2014 22:40
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Changement régime de neutre
- Réponses : 5
- Vues : 6448
Re: Changement régime de neutre
Bonjour,
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas
L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire
Cordialement
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas
L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire
Cordialement
- jeu. 4 sept. 2014 20:09
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : controle isolement moteur de desenfumage.
- Réponses : 4
- Vues : 7525
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Bonjour deux types de moteurs peuvent être utilisés pour réaliser du désenfumage dans une installation: 1- moteur servant uniquement au désenfumage, piloté par un coffret de relayage simple à une ou deux vitesses. 2- moteur assurant double fonction : confort et désenfumage piloté par un coffret de r...
- jeu. 4 sept. 2014 19:02
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : controle isolement moteur de desenfumage.
- Réponses : 4
- Vues : 7525
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Bonjour, effectivement une option a ne pas oublier pour le coffret de relayage Un CPI au départ dans le TGS (ou TGBT selon les cas) ne sert pas à grand chose car pour pouvoir signaler un défaut d'isolement lors des périodes de non utilisation il faut qu'il soit raccordé en aval du contacteur de comm...
- jeu. 28 août 2014 18:42
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : coupure d'urgence par arrêt coup de poing
- Réponses : 11
- Vues : 9488
Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing
Bonjour,
il faudrait quand même savoir a quoi était destiné cet AU à l'origine
Coupure générale ou coupure Force de la partie Laboratoire?
Peut être une réponse sur les schémas d'origine?
Cordialement
il faudrait quand même savoir a quoi était destiné cet AU à l'origine
Coupure générale ou coupure Force de la partie Laboratoire?
Peut être une réponse sur les schémas d'origine?
Cordialement
- sam. 23 août 2014 23:41
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
- Réponses : 2
- Vues : 3683
Re: Mise en place CPI pour transformateur en parellèles
Bonjour,
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.
Cordialement
oui à partir du moment ou le TGBT est composé d'un seul jeu de barres principal non séparable.
Cordialement
- lun. 18 août 2014 19:38
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : installation sirene flash lumineux
- Réponses : 4
- Vues : 9337
Re: installation sirene flash lumineux
Bonjour,
Il n'est pas obligatoire d'installer des flashs lumineux dans les sanitaires accessibles uniquement au personnel (locaux soumis au code du travail même si situés dans un établissement recevant du public)
Sauf si prescription particulière de la commission de sécurité!
Cordialement
Il n'est pas obligatoire d'installer des flashs lumineux dans les sanitaires accessibles uniquement au personnel (locaux soumis au code du travail même si situés dans un établissement recevant du public)
Sauf si prescription particulière de la commission de sécurité!
Cordialement