293 résultats trouvés

par philippe68
sam. 8 févr. 2014 16:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Eclairage de sécurité
Réponses : 2
Vues : 2397

Re: Eclairage de sécurité

Bonjour, La règle des 15m ne vaut que dans les circulations et dégagements. Reste plus qu'a définir le mot circulation Dans un local, si un des points cités au §3.1 n'est pas respecté il faut installer un éclairage d'évacuation dans le local. C'est la que les choses se complique car la réglementatio...
par philippe68
sam. 8 févr. 2014 16:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section LEP
Réponses : 3
Vues : 3260

Re: Section LEP

Bonjour, votre section de 16mm² ne sera pas forcément suffisante il faut tenir compte de la section du plus grand conducteur de protection de votre installation, Attention ce n'est pas le conducteur "qui sort de la terre" au niveau de votre barrette (celui ci s'appelle conducteur de Terre)...
par philippe68
mer. 5 févr. 2014 21:15
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Inter coup de point dans "office de remise en température"
Réponses : 5
Vues : 6218

Re: Inter coup de point dans "office de remise en températur

Bonjour, Article GC4 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissement recevant du public du 1er Groupe. Les articles GC ont trait à tous les aménagement relatives aux Grandes Cuisines. (dont le terminologie à maintenant évoluer pour intégrer les offices de remise en température) Art...
par philippe68
mer. 5 févr. 2014 21:08
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection de pompes dans chaufferie
Réponses : 1
Vues : 2428

Re: Protection de pompes dans chaufferie

Bonjour, Protection des pompes par thermique calibré au courant nominal : oui pour assurer la protection contre les surcharges. Protection par dispositif différentiel: oui, les circuits terminaux dans les locaux classés BE2 doivent être protégés par des dispositifs différentiels de seuil assigné max...
par philippe68
mar. 4 févr. 2014 00:00
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Section de câble et protection
Réponses : 6
Vues : 6366

Re: Section de câble et protection

Bonjour, voila un élément complémentaire intéressant. Le bureau de contrôle recommande (j'utilise votre terme volontairement, il n'impose pas!) une protection surcharge à l'origine de votre canalisation. La protection contre les surcharges peut être assurée de plusieurs manières, on peut même en êtr...
par philippe68
lun. 3 févr. 2014 20:33
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Section de câble et protection
Réponses : 6
Vues : 6366

Re: Section de câble et protection

Bonjour, effectivement avec une protection amont en 160A on peut se poser la question. Néanmoins il faudrait s'assurer que la canalisation est alors convenablement protégée contre les courts circuits par le disjoncteur placé à l'origine. On peut également mettre des fusibles de calibre 125 A type aM...
par philippe68
dim. 2 févr. 2014 23:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Section de câble et protection
Réponses : 6
Vues : 6366

Re: Section de câble et protection

Bonjour, Il faudrait connaitre le schéma des liaisons à la terre de l'installation pour établir un calcul exhaustif ainsi que le mode de pose des câbles Rapidement en se basant sur le guide UTE C15-105 on peut apporter les éléments suivants: Un câble de section 35mm² accepte une intensité de 160 A e...
par philippe68
lun. 27 janv. 2014 20:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Paratonnerre
Réponses : 1
Vues : 1885

Re: Paratonnerre

Bonsoir, il existe une norme: NFC17-100 qui traite des installations de protection contre la foudre. La réglementation des Établissements recevant du public, ainsi que celle des installations classées, impose une vérification à la mise en service ainsi qu'une vérification annuelle de ces équipements...
par philippe68
lun. 20 janv. 2014 19:53
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Inter coup de point dans "office de remise en température"
Réponses : 5
Vues : 6218

Re: inter coup de point dans "office de remise en températur

Bonjour, la mise en place d'un dispositif de coupure pour les circuits Force ne concerne que les locaux dont la puissance totale des appareils cuisson ou de remise en température (toutes énergies confondues) est supérieure à 20KW. Attention il y a d'autre prescriptions si vous dépassez ce seuil. Cor...
par philippe68
ven. 17 janv. 2014 14:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Senssibilité des différentiels
Réponses : 2
Vues : 2457

Re: Senssibilité des différentiels

Bonjour, 1/ Imposition de différentiels dans le cas d'une installation réalisée en schéma des liaisons à la terre TT. Sensibilité adaptée à la valeur de la prise de terre. (en général 300mA sur les circuits terminaux Force, 1000 mA pour les circuits de distributions 30mA circuits PC (voir point 2)) ...