4321 résultats trouvés

par Candela
dim. 9 nov. 2008 15:55
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cablette point de centre
Réponses : 12
Vues : 7810

Re: Cablette point de centre

Bonjour,
peu importe la méthode (câblette, tige filetée, boîte noyée dans du béton..), il faut que la boîte par elle-même permette la suspension d'une charge de 25 kg minimum (C 15-100 559.1.1)
par Candela
sam. 8 nov. 2008 15:25
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Rèalisation d'une terre
Réponses : 12
Vues : 8043

Re: Rèalisation d'une terre

depuis quand la norme demande des piquets de 2 m ,?? es ce nouveau ?? le consuel va mesurer la prise de terre c 'est sa valeur qui compte Bonjour, la norme n'impose aucun procédé, elle recommande simplement la boucle à fond de fouille (sur le périmètre du bâtiment) comme le procédé le plus simple e...
par Candela
ven. 7 nov. 2008 10:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Courant porteur pour INTERNET TV telephonie
Réponses : 3
Vues : 2318

Re: Courant porteur pour INTERNET TV telephonie

Bonjour, Ce fonctionnement correspond en tout point à celui d'une "box", donc c'est possible. La Freebox (V5 + HD) que j'utilise a été livrée avec des "freeplugs" qui ne sont que des boitiers combinant l'alimentation TBT et le système CPL. Ce dernier fonctionne en continuité d'un...
par Candela
jeu. 6 nov. 2008 11:50
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : altistart3
Réponses : 6
Vues : 4646

Re: altistart3

Bonjour, Avec 2,2kW, l'horizon s'éclaircit! Je pars sur les données catalogue Leroy (à corriger avec votre moteur, tout est sur la plaque) 2,2kw 1436tr 400v +/-10% In 4,8 A Id/In= 5,9 Besoin courant au démarrage direct 28A 1- solution GE 5kVa, 4kW, 5,5ch à 3000tr/min int max alternateur en c/c envir...
par Candela
mar. 4 nov. 2008 12:13
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : altistart3
Réponses : 6
Vues : 4646

Re: altistart3

Bonjour, Si j'ai bien suivi, vous avez abandonné l'idée "Groupe électrogène" et vous voulez faire démarrer votre moteur tri 380 sur un réseau mono 230 V ? Dans ce cas, l'altistart ne peut pas convenir, car ce n'est qu'un démarreur, il ne peut pas convertir l'entrée mono en sortie tri. A la...
par Candela
dim. 2 nov. 2008 01:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : interrupteur differentiel 40 ou 63??
Réponses : 6
Vues : 5509

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Bonjour, "Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien?? Eh bien...plus de 40 et moins de 63A! Il s'agit de la valeur réelle transitant par cet appareil (et pas de la somme des calibres des disjoncteurs situés en aval). Je vous concède que ce n'est pas toujours simple à détermi...
par Candela
dim. 2 nov. 2008 01:33
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : equipement d'un magasin
Réponses : 7
Vues : 5019

Re: equipement d'un magasin

Bonjour, Je vous conseille de vous procurer, au moins pour commencer, l'excellent mémento édité par l'association PROMOTELEC "Etablissements recevant du public - Installations électriques". La 17è édition (2007) comporte 144 pages et coûte...14€, port en sus. Seules les canalisations "...
par Candela
dim. 2 nov. 2008 01:09
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : fonctionnement alternostat
Réponses : 4
Vues : 7153

Re: fonctionnement alternostat

Bonjour, Il s'agit d'un autotransformateur variable monophasé. Comme l'indique la plaque, si vous branchez le secteur entre le bornes 1 et 3, en manoeuvrant la poignée ronde vous obtenez de 0 à 250 V entre 1 et 2. De la même façon, si vous branchez le secteur entre 1 et 4, vous obtenez 0 à 220 v ent...
par Candela
ven. 31 oct. 2008 00:05
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
Réponses : 13
Vues : 12533

Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV

Bonjour, Je reviens une nouvelle fois demander votre aimable aide technique sur le variateur. Le distributeur local de ce matériel me demande la tension du moteur soit 380 ou 400 volts,il précise que si le moteur n'est pas adapté à la sortie variateur,le moteur ne tournera pas? Que pensez-vous de c...
par Candela
jeu. 30 oct. 2008 23:01
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
Réponses : 8
Vues : 7999

Re: maximum possible dans un panneau électrique

Bonjour, Si on a 200 ampères de disponible, cos phi = 1 ou 0.5 c'est toujours 200A. Effectivement, on aura moins de puissance disponible si on a un petit cos phi, mais en terme d'intensité, et c'est ce qui est demandé, ça ne joue absolument aucun rôle. ...On ne saurait mieux dire. Effectivement, en ...

Aller à la recherche avancée