Bonjour,
peu importe la méthode (câblette, tige filetée, boîte noyée dans du béton..), il faut que la boîte par elle-même permette la suspension d'une charge de 25 kg minimum (C 15-100 559.1.1)
4321 résultats trouvés
- dim. 9 nov. 2008 15:55
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Cablette point de centre
- Réponses : 12
- Vues : 7810
- sam. 8 nov. 2008 15:25
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Rèalisation d'une terre
- Réponses : 12
- Vues : 8043
Re: Rèalisation d'une terre
depuis quand la norme demande des piquets de 2 m ,?? es ce nouveau ?? le consuel va mesurer la prise de terre c 'est sa valeur qui compte Bonjour, la norme n'impose aucun procédé, elle recommande simplement la boucle à fond de fouille (sur le périmètre du bâtiment) comme le procédé le plus simple e...
- ven. 7 nov. 2008 10:19
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Courant porteur pour INTERNET TV telephonie
- Réponses : 3
- Vues : 2318
Re: Courant porteur pour INTERNET TV telephonie
Bonjour, Ce fonctionnement correspond en tout point à celui d'une "box", donc c'est possible. La Freebox (V5 + HD) que j'utilise a été livrée avec des "freeplugs" qui ne sont que des boitiers combinant l'alimentation TBT et le système CPL. Ce dernier fonctionne en continuité d'un...
- jeu. 6 nov. 2008 11:50
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : altistart3
- Réponses : 6
- Vues : 4646
Re: altistart3
Bonjour, Avec 2,2kW, l'horizon s'éclaircit! Je pars sur les données catalogue Leroy (à corriger avec votre moteur, tout est sur la plaque) 2,2kw 1436tr 400v +/-10% In 4,8 A Id/In= 5,9 Besoin courant au démarrage direct 28A 1- solution GE 5kVa, 4kW, 5,5ch à 3000tr/min int max alternateur en c/c envir...
- mar. 4 nov. 2008 12:13
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : altistart3
- Réponses : 6
- Vues : 4646
Re: altistart3
Bonjour, Si j'ai bien suivi, vous avez abandonné l'idée "Groupe électrogène" et vous voulez faire démarrer votre moteur tri 380 sur un réseau mono 230 V ? Dans ce cas, l'altistart ne peut pas convenir, car ce n'est qu'un démarreur, il ne peut pas convertir l'entrée mono en sortie tri. A la...
- dim. 2 nov. 2008 01:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : interrupteur differentiel 40 ou 63??
- Réponses : 6
- Vues : 5509
Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??
Bonjour, "Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien?? Eh bien...plus de 40 et moins de 63A! Il s'agit de la valeur réelle transitant par cet appareil (et pas de la somme des calibres des disjoncteurs situés en aval). Je vous concède que ce n'est pas toujours simple à détermi...
- dim. 2 nov. 2008 01:33
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : equipement d'un magasin
- Réponses : 7
- Vues : 5019
Re: equipement d'un magasin
Bonjour, Je vous conseille de vous procurer, au moins pour commencer, l'excellent mémento édité par l'association PROMOTELEC "Etablissements recevant du public - Installations électriques". La 17è édition (2007) comporte 144 pages et coûte...14€, port en sus. Seules les canalisations "...
- dim. 2 nov. 2008 01:09
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : fonctionnement alternostat
- Réponses : 4
- Vues : 7153
Re: fonctionnement alternostat
Bonjour, Il s'agit d'un autotransformateur variable monophasé. Comme l'indique la plaque, si vous branchez le secteur entre le bornes 1 et 3, en manoeuvrant la poignée ronde vous obtenez de 0 à 250 V entre 1 et 2. De la même façon, si vous branchez le secteur entre 1 et 4, vous obtenez 0 à 220 v ent...
- ven. 31 oct. 2008 00:05
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe électrogène 380 volts 5KV
- Réponses : 13
- Vues : 12533
Re: Groupe électrogène 380 volts 5KV
Bonjour, Je reviens une nouvelle fois demander votre aimable aide technique sur le variateur. Le distributeur local de ce matériel me demande la tension du moteur soit 380 ou 400 volts,il précise que si le moteur n'est pas adapté à la sortie variateur,le moteur ne tournera pas? Que pensez-vous de c...
- jeu. 30 oct. 2008 23:01
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : maximum possible dans un panneau électrique
- Réponses : 8
- Vues : 7999
Re: maximum possible dans un panneau électrique
Bonjour, Si on a 200 ampères de disponible, cos phi = 1 ou 0.5 c'est toujours 200A. Effectivement, on aura moins de puissance disponible si on a un petit cos phi, mais en terme d'intensité, et c'est ce qui est demandé, ça ne joue absolument aucun rôle. ...On ne saurait mieux dire. Effectivement, en ...