277 résultats trouvés

par Emine
dim. 14 janv. 2024 16:39
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre
Réponses : 4
Vues : 945

Prise de terre masse HTA et Prise de terre du neutre

Bonjour Dans un local il y a : (02) Deux transformateurs HTA/HTA (30KV/5.5KV) (01) Un transformateur HTA/BT (5.5KV/0.4KV) Tableau HTA 36Kv Tableau HTA 5.5KV Les deux transformateurs (HTA/HTA) sont mis à la terre a travers une résistance (NER: Neutral Grounding Resistor)) Le régime du neutre du trans...
par Emine
jeu. 12 oct. 2023 11:22
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Resistance de neutre HTA / HTB
Réponses : 0
Vues : 2306

Resistance de neutre HTA / HTB

Bonjour Dans réseaux les HTA et HTB le neutre peut être mis à la terre à travers une résistance , concernant le câble entre le neutre du transformateur et cette résistance et le câble entre cette résistance et le réseau de terre, est ce que la section de ces câbles est donnés par les normes 13-100 /...
par Emine
mar. 27 juin 2023 15:34
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé
Réponses : 7
Vues : 2363

Re: Calcul du courant de démarrage en étoile triangle pour un moteur triphasé

Bonjour

Merci beaucoup pour le partage Pericles, c'est très intéressant

Cordialement
par Emine
dim. 16 avr. 2023 11:42
Forum : Régime du neutre
Sujet : Construire une prise terre d'une usine
Réponses : 4
Vues : 3245

Re: Construire une prise terre d'une usine

Bonjour il faut connaitre la différence entre le conducteur de protection PE et la prise de terre La prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre( par exemple boucle de 25 mm²) Conducteur de prot...
par Emine
mar. 11 avr. 2023 12:23
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : régimes du neutre
Réponses : 5
Vues : 2585

Re: régimes du neutre

Bonjour

Veuillez trover ci-dessous les critères de choix des schémas TT, TN et IT

https://fr.electrical-installation.org/ ... ,_TN_et_IT

Cordialement
par Emine
dim. 9 avr. 2023 14:14
Forum : Régime du neutre
Sujet : Construire une prise terre d'une usine
Réponses : 4
Vues : 3245

Re: Construire une prise terre d'une usine

Bonjour Veuillez trouver ci-dessous les recomdations de la norme NFC 15-100 542.2.3 Réalisation des prises de terre 542.2.3.1 Boucle à fond de fouille La réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l’utilisation des prises de terre d...
par Emine
mer. 14 déc. 2022 14:21
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Tension pour charger les batterie solaire 96 V
Réponses : 0
Vues : 1761

Tension pour charger les batterie solaire 96 V

Bonjour Dans certaines installations photovoltaïques qui devaient délivrer du 24 V DC , ils utilisaient un contrôleur de charge de 96 V DC pour charger les batteries puis un redresseur 96VDC/24VDC afin d'obtenir du 24 VDC pour alimenter les charges, quand j'ai demandé pourquoi ils n'utilisaient pas ...
par Emine
jeu. 24 mars 2022 11:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Réponses : 5
Vues : 2169

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Bonjour

lorsque on parle de la longueur max c'est à dire le régime TN, ci-dessous le lien vers la méthode de calcul

https://fr.electrical-installation.org/ ... 0_la_terre

Cordialement
par Emine
jeu. 17 mars 2022 12:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Niveau de protection Paratonnerre
Réponses : 0
Vues : 1317

Niveau de protection Paratonnerre

Bonjour Dans le guide UTE 17-102 1995 pour déterminer le niveau de protection d'une paratonnerre il suffit de calculer l'efficacité E ensuite en utilisant le tableau B10. (Image 1 ) Dans le guide UTE 17-102 2011 pour le niveau de protection il faut voir Annexe A (Image 2) dans Annexe A il y a Évalua...

Aller à la recherche avancée