218 résultats trouvés

par lob
ven. 26 févr. 2016 23:53
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
Réponses : 2
Vues : 3404

Re: Pouvoir de limitation du courant de court-circuit

bonsoir , le fait de limiter un icc(intensite de court circuit ) permet de limiter le pdc (pouvoir de coupure). En effet , l'icc est calculée ou evaluée et elle permet de determiner le pouvoir de coupure de la protection electrique . Si par exemple on calcule un icc de 15KA à un endroit du circuit e...
par lob
ven. 26 févr. 2016 23:28
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19338

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Biensur au lieu de bineur:)
par lob
ven. 26 févr. 2016 23:15
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : MOTEUR DE DESENFUMAGE
Réponses : 12
Vues : 19338

Re: MOTEUR DE DESENFUMAGE

Bonsoir , oui bineur , il est naturel de vous renvoyer un retour ! surtout qu'il y a eu un diagnostic si 'l'on puis dire . il s'agissait de la carte d'alimentation du moteur . de quel défaut s'agissait il? je ne le sait pas puisque la carte est partie chez le fournisseur ( pourtant neuve ). Le techn...
par lob
ven. 26 févr. 2016 17:01
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : maintenance de TGBT
Réponses : 6
Vues : 5538

Re: maintenance de TGBT

Bonjour ,

donc pour réaliser une thermographie il est bien nécessaire que le jeu de barre ou le conducteur/connecteur en général soit sous isolant ?

On ne peux donc pas réaliser de contrôle thermographique sur des barres sous tension ( en charge )?

Cordialement.
par lob
ven. 26 févr. 2016 13:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : maintenance de TGBT
Réponses : 6
Vues : 5538

Re: maintenance de TGBT

bonjour, mettre des scotchs nécessite de couper l'armoire , ce qui est difficilement réalisable . ma question est la suivante : peut on réaliser du contrôle thermographie sur des jeu de barre nu ( sans isolant , cuivre nu)? Oui effectivement , il s'agit de TGBTs à tiroirs débrochables (Entre 30 et 3...
par lob
ven. 26 févr. 2016 12:47
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
Réponses : 4
Vues : 3397

Re: diesel alternateur de secours regul vitesse

bonjour , oui effectivement le statisme est une droite ( puissance frequence=(puissance)). Nous ne sommes pas autorisé à modifier ces reglages mais j'ai remonté l'information à la structure fournissant ce GE de secours . Les 1000kw pour 50hertz sont les valeurs que l'on m'a donné . je n'ai pas vu le...
par lob
jeu. 25 févr. 2016 19:27
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
Réponses : 4
Vues : 3397

Re: diesel alternateur de secours regul vitesse

Bonjour , j'ai plus d'éléments : le groupe fonctionne en mode statisme si l'on puis dire . pas en isochrone selon votre lien ( très intéressant et instructif ). Donc , lorsque l'on met de la charge , la vitesse/fréquence baisse . c'est le mode de fonctionnement retenu . à noter qu'à vide la fréquenc...
par lob
mar. 23 févr. 2016 21:53
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : quel disjoncteur choisir
Réponses : 3
Vues : 2906

Re: quel disjoncteur choisir

bonjour , de quel type de machine il s'agit ? Y a t -il des moteurs ? les 55kw doivent correspondre à la puissance utile . sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement . Pabsorbée = rendement *55000 watts ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée ...
par lob
lun. 22 févr. 2016 21:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : diesel alternateur de secours regul vitesse
Réponses : 4
Vues : 3397

diesel alternateur de secours regul vitesse

Bonjour , voilà , je vous présente la situation : j'ai un site à secourir électriquement par le biais d'un groupe électrogènes mobile de secours ( 1600kva). je commande le groupe et j'apprends un fois installé que la régulation de vitesse ne fonctionne qu'en manuel . lorsque l'on charge l'alternateu...
par lob
lun. 22 févr. 2016 14:19
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : maintenance de TGBT
Réponses : 6
Vues : 5538

maintenance de TGBT

Bonjour , ma question concerne la maintenance preventive de TGBTS la maintenance classique des NORMAUX SECOURS (TGBTs secourus par des groupes électrogènes ) est classique niveau 1/2/3/4..... les départs constitués de tiroirs est également prévus . le contrôle thermographique n'est pas realisable pa...