par Candela
sam. 17 janv. 2009 14:49
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cablâge tableau et raccord ict
Réponses : 5
Vues : 3393

Re: Cablâge tableau et raccord ict

Bonjour, Le guide Promotelec "Locaux d'habitation" (24è édition) dit : "En mode de pose noyé dans un mur ou un plancher, les accessoires ne sont pas admis, exception faite d'une jonction sans changement de direction. Dans ce cas, les accessoires doivent assurer l'étanchéité pendant le...
par Candela
ven. 16 janv. 2009 11:21
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Groupe electrogene probleme batteries
Réponses : 2
Vues : 2659

Re: Groupe electrogene probleme batteries

Bonjour, Il faudrait nous décrire un peu mieux le fonctionnement de votre installation... Les batteries font-elles partie de l'onduleur? Ce qui veut dire que l'onduleur comporte un chargeur réglant la charge des batteries? Comment s'articule le fonctionnement Groupe-Onduleur (dans le temps et pour l...
par Candela
ven. 16 janv. 2009 10:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : conducteur principal de protection
Réponses : 4
Vues : 2726

Re: conducteur principal de protection

Bonjour,
Le cuivre nu est autorisé pour les PE (C15-100 543.2.1).
S'il n'y a pas de protection mécanique, la section est au minimum de 4 mm².
par Candela
jeu. 15 janv. 2009 12:03
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Eclairage pour batiment
Réponses : 5
Vues : 3694

Re: Eclairage pour batiment

Merci pour ces informations mais en faite ce que je ne comprends pas trop c'est comment obtenir 200lux ou 500lux au niveau des différentes zones ? Il faut calculer des côtes ou faire autres choses ??? Je suis dans le noir la.... Je me suis lancé dans les luminaires car je ne connais pas trop ce dom...
par Candela
jeu. 15 janv. 2009 11:29
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : procédure groupe électrogéne mobile
Réponses : 6
Vues : 4332

Re: procédure groupe électrogéne mobile

Bonjour, J'ai répondu à cette question en réponse à votre autre post. Si vous louez les câbles avec le groupe, ce qui est fréquent dans ces puissances, contentez-vous d'imposer la chute de tension et laissez le loueur faire les calculs en fonction des câbles dont il dispose. Il est préférable que le...
par Candela
jeu. 15 janv. 2009 11:06
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : comment calculé la section et la chute de tention
Réponses : 2
Vues : 1841

Re: comment calculé la section et la chute de tention

Bonjour, sachant que 1000kva et 400v donc l'intensité nominal est i=s/u i=1000/400=2,5ka Voici la formule de calcul : In = Sn/410 [z_racine3] soit 1408 A pour un 1000 kVA 410 V; vous auriez 2439A pour un transfo 237v à vide entre phases. (modèle devenu très rare) La valeur exacte est bien obtenue en...
par Candela
jeu. 15 janv. 2009 00:25
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : realisation prise de terre
Réponses : 5
Vues : 3672

Re: realisation prise de terre

merci candela pour ces informations ,cependant ma préocupation est de savoir si après avoir réalisé la fondation du batiment et posé le cable de terre ainsi que les piquets,est ce qu'il faut directement mettre le béton sur les cables ou alors il faut d'abord recouvrir les cables de la terre avant d...
par Candela
mer. 14 janv. 2009 23:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Réponses : 19
Vues : 25114

Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?

Bonsoir, mais attention, tu as raison uniquement pour le chapitre 771 :-o ce qui veut dire "habitation" qui est un chapitre je dirais un peu " à part".... Excusez moi pour cette expression. :-D Dans l'industrie et tertiaire on applique plus ou moins ma formule Je suis tout à fait...
par Candela
mer. 14 janv. 2009 17:06
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : équivalence ?
Réponses : 8
Vues : 5273

Re: équivalence ?

Bonjour, Je partage l'avis de RFco, ce n'est pas dans les normes de l'habitat. Et si l'on pouvait raisonner "industrie", il faudrait prendre de grandes précautions pour que le courant se répartisse convenablement entre des conducteurs mis en parallèle (à commencer par ne pas en mettre 3, c...
par Candela
mer. 14 janv. 2009 16:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Réponses : 19
Vues : 25114

Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?

Bonjour, L'interrupteur à un calibre maximal Prenons le cas d'un interrupteur mono 40 A, pour pouvez mettre 4 disjoncteurs de 10 A en aval... La somme des courants nominaux en aval de l'interrupteur ne doit pas être supérieur à son calibre A MOINS de le protéger en amont par un disjoncteur inférieur...