- sam. 17 janv. 2009 14:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Cablâge tableau et raccord ict
- Réponses : 5
- Vues : 3393
Re: Cablâge tableau et raccord ict
Bonjour, Le guide Promotelec "Locaux d'habitation" (24è édition) dit : "En mode de pose noyé dans un mur ou un plancher, les accessoires ne sont pas admis, exception faite d'une jonction sans changement de direction. Dans ce cas, les accessoires doivent assurer l'étanchéité pendant le...
- ven. 16 janv. 2009 11:21
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Groupe electrogene probleme batteries
- Réponses : 2
- Vues : 2659
Re: Groupe electrogene probleme batteries
Bonjour, Il faudrait nous décrire un peu mieux le fonctionnement de votre installation... Les batteries font-elles partie de l'onduleur? Ce qui veut dire que l'onduleur comporte un chargeur réglant la charge des batteries? Comment s'articule le fonctionnement Groupe-Onduleur (dans le temps et pour l...
- ven. 16 janv. 2009 10:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : conducteur principal de protection
- Réponses : 4
- Vues : 2726
Re: conducteur principal de protection
Bonjour,
Le cuivre nu est autorisé pour les PE (C15-100 543.2.1).
S'il n'y a pas de protection mécanique, la section est au minimum de 4 mm².
Le cuivre nu est autorisé pour les PE (C15-100 543.2.1).
S'il n'y a pas de protection mécanique, la section est au minimum de 4 mm².
- jeu. 15 janv. 2009 12:03
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Eclairage pour batiment
- Réponses : 5
- Vues : 3694
Re: Eclairage pour batiment
Merci pour ces informations mais en faite ce que je ne comprends pas trop c'est comment obtenir 200lux ou 500lux au niveau des différentes zones ? Il faut calculer des côtes ou faire autres choses ??? Je suis dans le noir la.... Je me suis lancé dans les luminaires car je ne connais pas trop ce dom...
- jeu. 15 janv. 2009 11:29
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : procédure groupe électrogéne mobile
- Réponses : 6
- Vues : 4332
Re: procédure groupe électrogéne mobile
Bonjour, J'ai répondu à cette question en réponse à votre autre post. Si vous louez les câbles avec le groupe, ce qui est fréquent dans ces puissances, contentez-vous d'imposer la chute de tension et laissez le loueur faire les calculs en fonction des câbles dont il dispose. Il est préférable que le...
- jeu. 15 janv. 2009 11:06
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : comment calculé la section et la chute de tention
- Réponses : 2
- Vues : 1841
Re: comment calculé la section et la chute de tention
Bonjour, sachant que 1000kva et 400v donc l'intensité nominal est i=s/u i=1000/400=2,5ka Voici la formule de calcul : In = Sn/410 [z_racine3] soit 1408 A pour un 1000 kVA 410 V; vous auriez 2439A pour un transfo 237v à vide entre phases. (modèle devenu très rare) La valeur exacte est bien obtenue en...
- jeu. 15 janv. 2009 00:25
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : realisation prise de terre
- Réponses : 5
- Vues : 3672
Re: realisation prise de terre
merci candela pour ces informations ,cependant ma préocupation est de savoir si après avoir réalisé la fondation du batiment et posé le cable de terre ainsi que les piquets,est ce qu'il faut directement mettre le béton sur les cables ou alors il faut d'abord recouvrir les cables de la terre avant d...
- mer. 14 janv. 2009 23:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
- Réponses : 19
- Vues : 25114
Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Bonsoir, mais attention, tu as raison uniquement pour le chapitre 771 :-o ce qui veut dire "habitation" qui est un chapitre je dirais un peu " à part".... Excusez moi pour cette expression. :-D Dans l'industrie et tertiaire on applique plus ou moins ma formule Je suis tout à fait...
- mer. 14 janv. 2009 17:06
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : équivalence ?
- Réponses : 8
- Vues : 5273
Re: équivalence ?
Bonjour, Je partage l'avis de RFco, ce n'est pas dans les normes de l'habitat. Et si l'on pouvait raisonner "industrie", il faudrait prendre de grandes précautions pour que le courant se répartisse convenablement entre des conducteurs mis en parallèle (à commencer par ne pas en mettre 3, c...
- mer. 14 janv. 2009 16:48
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
- Réponses : 19
- Vues : 25114
Re: Apres un inter diff,combien de disjoncteurs ?
Bonjour, L'interrupteur à un calibre maximal Prenons le cas d'un interrupteur mono 40 A, pour pouvez mettre 4 disjoncteurs de 10 A en aval... La somme des courants nominaux en aval de l'interrupteur ne doit pas être supérieur à son calibre A MOINS de le protéger en amont par un disjoncteur inférieur...