4321 résultats trouvés

par Candela
mar. 2 févr. 2021 12:21
Forum : Régime du neutre
Sujet : Pavé de terre électrique
Réponses : 2
Vues : 2326

Re: Pavé de terre électrique

Bonjour, Pour dire simplement, il s'agit d'une" araignée" munie d'un dispositif limiteur de tension permettant d'ouvrir le circuit de mise à la terre afin de réaliser des mesures en toute sécurité. Il permet de réduire la tension induite à 50V et de protéger l'opérateur en cas de court-cir...
par Candela
mar. 2 févr. 2021 01:30
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?
Réponses : 8
Vues : 6365

Re: Une inondation peut-elle provoquer un incendie ?

Bonjour, Hello ! Cette inondation provoquerait des court-circuits et le(s) disjoncteur(s) de votre installation électrique couperait aussitôt l'électricité L'eau n'est pas nécessairement un très bon conducteur, cela dépend de sa concentration en sels minéraux. Mais avant qu'il y ait un court-circuit...
par Candela
lun. 1 févr. 2021 00:49
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Que pensez-vous des électriciens portant des tissus synthétiques?
Réponses : 3
Vues : 2576

Re: Que pensez-vous des électriciens portant des tissus synthétiques?

Bonjour, Sans vouloir faire de pub, ci dessous un lien qui explique la façon dont sont testés ces vêtements. Nous autorisons les liens placés titre d'exemple: ils doivent impérativement être en lien direct avec le sujet et en donner une illustration. Celui-ci répond à ces critères. Dans la mesure du...
par Candela
lun. 25 janv. 2021 00:46
Forum : Régime du neutre
Sujet : Probleme en electricité
Réponses : 1
Vues : 1650

Re: Probleme en electricité

Bonjour, Il faudrait préciser quel est le SLT de cette usine. Ne serait-ce pas IT*, par hasard? Quelle est l'étendue de cette installation? Cordialement *c.a.d neutre isolé de la terre, ou relié par une impédance (platine comportant résistance est self ou capacité, impédance 50Hz généralement de 130...
par Candela
ven. 22 janv. 2021 00:48
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Vidange huile transformateur
Réponses : 1
Vues : 1647

Re: Vidange huile transformateur

Bonjour, tous les transformateurs de distribution sont dotés d'un bouchon de vidange.En le desserrant, on peut opérer un prélèvement, et en le retirant il est possible de vidanger: -soit dans un bac, et il suffit ensuite d'ouvrir un orifice supérieur (bouchon du relais multifonction par ex, ou retir...
par Candela
dim. 17 janv. 2021 12:38
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Que pensez-vous des électriciens portant des tissus synthétiques?
Réponses : 3
Vues : 2576

Re: Que pensez-vous des électriciens portant des tissus synthétiques?

Bonjour, Question d'opinion... Personnellement, je serais plutôt d'accord avec vous. Le port d'une combinaison en coton (je suppose que c'est ce que veut dire "vêtements à arc électrique") isole, mais ne protègera pas totalement face à un échauffement violent provoqué par un arc. La questi...
par Candela
ven. 15 janv. 2021 01:41
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Mise en parallèle d'alternateurs?
Réponses : 1
Vues : 1938

Re: Mise en parallèle d'alternateurs?

Bonsoir, Pourquoi le fait de coupler un alternateur au réseau ne provoque pas de court-circuit avec les autres sources d'énergie du réseau? J'ai bien en tête qu'il est nécessaire de respecter le niveau de tension, fréquence et ordre des phases, mais pour moi le fait de faire débiter 2 sources d'éner...
par Candela
mar. 12 janv. 2021 11:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : questions sur une pointe de terre à l'intérieur?
Réponses : 1
Vues : 1278

Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur?

Bonjour, La C15-100(543.3.2) indique que les connexions doivent rester accessibles, à moins d'être protégées par une matière de remplissage ou soudées. Un "regard" ne s'impose pas dans votre cas, il suffit d'une découpe de la dalle d'une dimension suffisante pour permettre la mise en place...
par Candela
sam. 9 janv. 2021 17:27
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Appareil de surveillance ???????
Réponses : 2
Vues : 1650

Re: Appareil de surveillance ???????

Bonjour,
Il vous faut un relais de contrôle d'intensité, comme par exemple celui-ci.
Ceci pour un produit de marque "Premium"
Autre choix: RLT_SRI (EPP-620 sur la notice)

Cordialement
par Candela
jeu. 7 janv. 2021 11:23
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?
Réponses : 6
Vues : 2855

Re: Cable de démarrage voiture trop... . Fin ? Multimètre pour vérifier ?

Bonjour, Il faudrait mesurer la résistance du câble, mais comme celle-ci est très faible sur une distance aussi courte, la plupart des multimètres ne donnent pas un résultat assez précis. Il est beaucoup plus simple de mesurer la section du câble: -soit vous reproduisez celle qui existait avant la m...

Aller à la recherche avancée