Hello,
Désolé, ni utilisateur de ce logiciel, ni dans la région (même si j'y suis allé une journée pour une rencontre inter clubs de pétanque remportée par les locaux)
@+
6605 résultats trouvés
- mer. 4 févr. 2009 22:53
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Logiciel Fix-o-Cad
- Réponses : 4
- Vues : 3079
- mer. 4 févr. 2009 21:34
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel
- Réponses : 10
- Vues : 6185
Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel
On peut tout a fait ne mettre que des type A sans soucis.
On n'ajoute pas l'intensité des circuits protégés pour trouver l'intensité assignée d'un inter différentiel, du moins, pas en habitat.
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
On n'ajoute pas l'intensité des circuits protégés pour trouver l'intensité assignée d'un inter différentiel, du moins, pas en habitat.
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
- mer. 4 févr. 2009 21:04
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : gaine ict sous placostyle
- Réponses : 3
- Vues : 2485
Re: gaine ict sous placostyle
hello,
La norme préfère entre placo et isolant
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 204322.pdf
@+
La norme préfère entre placo et isolant
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 204322.pdf
@+
- mer. 4 févr. 2009 21:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel
- Réponses : 10
- Vues : 6185
Re: besoin d aide pour alimenter mon inter differentiel
artelec24 a écrit :par exemple ceci
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006269
Stéphane, mieux vaut proposer un courbe C plutot qu'un courbe B, non???
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007612
- mer. 4 févr. 2009 19:15
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : 1ere année d'activité -> votre chiffre d'affaires ???
- Réponses : 15
- Vues : 15607
Re: 1ere année d'activité -> votre chiffre d'affaires ???
Et puis c'est tellement variable d'une région à l'autre (les tarifs, ne serait ce que le taux horaire : de 30 à 50€/h), qu'avancer des chiffres ne voudrait pas trop dire grand chose...
@+
@+
- mer. 4 févr. 2009 14:18
- Forum : Devenir artisan électricien
- Sujet : 1ere année d'activité -> votre chiffre d'affaires ???
- Réponses : 15
- Vues : 15607
Re: 1ere année d'activité -> votre chiffre d'affaires ???
Bonjour, Ce n'est pas particulièrement indiscret, mais surtout cela ne veut rien dire. Imaginons un cas. Je travailles un mois entier chez un client à disons 35€ de l'heure, cela fait donc 160*35=5600€ de chiffre Deuxième cas Je remplace des radiateurs chez un client, et comme ils sont assez aisés ...
- mer. 4 févr. 2009 14:11
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Remplir l'attestation pour Consuel
- Réponses : 3
- Vues : 2372
Re: Remplir l'attestation pour Consuel
Hello,
Voir ici : http://www.consuel.com/attestations.htm
@+
Voir ici : http://www.consuel.com/attestations.htm
@+
- mer. 4 févr. 2009 13:28
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
- Réponses : 7
- Vues : 3717
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
Réunis tous les départs est inutile, il suffit de relier l'arrivée surtout si elle est en cuivre, et donc juste à la sortie du ballon et ça passera sans soucis...
- mer. 4 févr. 2009 13:22
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Dimensionnement du branchement ERDF
- Réponses : 14
- Vues : 9001
Re: Dimensionnement du branchement ERDF
Bonjour,
Perso, je préfère le cuivre, cela fait moins d'accessoires difficiles à mettre en oeuvre et surtout section inférieure...
@+
Perso, je préfère le cuivre, cela fait moins d'accessoires difficiles à mettre en oeuvre et surtout section inférieure...
@+
- mer. 4 févr. 2009 13:16
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
- Réponses : 7
- Vues : 3717
Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???
safrane14 a écrit :Non c'est pour des liaisons cuivres
Ah rare comme cas,
Donc perso, je relierais toutes les nourrices (au moins celle où l'arrivée est raccordée)
@+