- jeu. 13 août 2020 14:22
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
- Réponses : 3
- Vues : 4573
Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour, Merci SVP de me confirmer la valeur de la résistance de la prise de terre des masses des candélabres à ne dépasser, est ce bien 100 Ohm pour un DDR de 500mA dans un milieu sec selon NF C 15 100 ? ou il y a une autre valeur exigée dans la NF C 17 200 norme eclairage public Je suis confus car...
- ven. 24 juil. 2020 22:29
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Lecture Section de câble
- Réponses : 4
- Vues : 3195
Re: Lecture Section de câble
Bonjour,
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement
Ça devrait être 3×(2×300)+ 1x300
3 = 3 phases (triphasé)
2×300 = chaque phase est composé de 2 câbles de 300mm²
1x300 = Le neutre est composé d'un seul câble de 300mm²
Cordialement
- jeu. 16 juil. 2020 22:49
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Gaine en plomb du neutre d'un câble H1 XDV
- Réponses : 0
- Vues : 1908
Gaine en plomb du neutre d'un câble H1 XDV
Bonjour maessieurs,
Que dit la norme NF C 33 210 en terme concernant l'utilisation d'une gaine en plomb autour du neutre d'un câble H1 XDV?
je trouve une autre variante : neutre massif nu sans Plomb
Cordialement
Que dit la norme NF C 33 210 en terme concernant l'utilisation d'une gaine en plomb autour du neutre d'un câble H1 XDV?
je trouve une autre variante : neutre massif nu sans Plomb
Cordialement
- mer. 15 juil. 2020 00:08
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : les TC (TT) pour la mesure et protection
- Réponses : 9
- Vues : 12158
Re: les TC (TT) pour la mesure et protection
Bonjour,
et si nous avons un In de 100A et on a utilisé un TC surdimentioné de 200/5A est que la précision ne sera pas affectée dans un cas de CL0.5 et un de cas de 5P10 ?
Merci
et si nous avons un In de 100A et on a utilisé un TC surdimentioné de 200/5A est que la précision ne sera pas affectée dans un cas de CL0.5 et un de cas de 5P10 ?
Merci
- mar. 14 juil. 2020 23:58
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Défaut d'isolement d'un câble distribution publique BT
- Réponses : 0
- Vues : 1819
Défaut d'isolement d'un câble distribution publique BT
Bonjour messieurs,
Si un défaut d'isolement (soit accidentellement par fausse manoeuvre ou déterioration de la gaine d'isolement,.....) est survenu sur un câble RVFV ou AR2V d'un départ de distribution publique issu d'un TIPI ou TUR, comment peut on le detecter ?
Cordialement
Si un défaut d'isolement (soit accidentellement par fausse manoeuvre ou déterioration de la gaine d'isolement,.....) est survenu sur un câble RVFV ou AR2V d'un départ de distribution publique issu d'un TIPI ou TUR, comment peut on le detecter ?
Cordialement
- mar. 23 juin 2020 09:29
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Tenue à l'arc interne 12.5KA
- Réponses : 0
- Vues : 1677
Tenue à l'arc interne 12.5KA
Bonjour,
J'aimerais savoir que dit la dernière version de la norme en terme de durée de tenue à l'arc interne pour une cellule HTA GIS 12.5KA/1s ou 12.5 KA/0.7s ?
Quelle est la différence entre Courant de courte durée admissible et la Tenue à l'arc interne?
Cordialement
J'aimerais savoir que dit la dernière version de la norme en terme de durée de tenue à l'arc interne pour une cellule HTA GIS 12.5KA/1s ou 12.5 KA/0.7s ?
Quelle est la différence entre Courant de courte durée admissible et la Tenue à l'arc interne?
Cordialement
- sam. 20 juin 2020 21:24
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Emplacement des TC de protection et Comptage
- Réponses : 2
- Vues : 2145
Re: Emplacement des TC de protection et Comptage
Je vous remercie M. Candela Je vous ai posé la question car le sujet a fait l'objet d'une discussion d'un CPS qui impose l'emplacement de ces TC en amont du disjoncteur en vue d'avoir une sélectivité entre le départ poste source et les postes de livraison ou distribution Mon avis était contre puisqu...
- jeu. 18 juin 2020 23:09
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Emplacement des TC de protection et Comptage
- Réponses : 2
- Vues : 2145
Emplacement des TC de protection et Comptage
Bonjour messieurs; J'ai une question qui me chagrine Dans la NF C 13-100 et 13-200, le schéma unifilaire d'un poste de livraison montre que les TC de comptage HTA et les TC protection sont placés en aval du disjoncteur général double sectionnement "DM2" ? ce qui pose un problème de continu...
- jeu. 4 juin 2020 17:08
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Position du neutre dans un coffret S15 ou S20
- Réponses : 10
- Vues : 5209
Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20
Non la grille est cablé horizontalement
Elle ne porte pas de marquage
mais lors de la pose ils l'ont inversé et du coût le neutre aussi
Elle ne porte pas de marquage
mais lors de la pose ils l'ont inversé et du coût le neutre aussi
- mer. 3 juin 2020 16:41
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Position du neutre dans un coffret S15 ou S20
- Réponses : 10
- Vues : 5209
Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20
Effectivement, il s'agit des GFC alimentants des lotisements et qui sont géeés par un distributeur d'energie local j'ai fait le controle et j'ai constaté ce problème Mais la mise en service n'a pas été encore faite L'entrepreneur chargé des travaux dit que ce n'est pas un problème d 'avoir le neutre...