136 résultats trouvés
- dim. 31 janv. 2021 00:24
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
- Réponses : 7
- Vues : 9810
Re: Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
Bonjour, D'aprés ma connaissance, lorsque la distance entre le transfo et la cellule de protection dépasse 100 m une protection homopolaire est obligatoire selon la NF C 13 100 et vue que la cellule dans ce cas est une DM1 la protection est assurée Je ne suis pas sur qu'une remonté de barre plus une...
- sam. 30 janv. 2021 22:27
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Pavé de terre électrique
- Réponses : 2
- Vues : 2379
Pavé de terre électrique
Bonjour,
C'est quoi un pavé de terre électrique "domaine tableau HTA étanche et essais de cables à partir des bornes de terre d'un tableau HTA RM6)?
je l'ai vu dans le mode emploi des tableaux RM6 partie essais des cable
Cordialement
C'est quoi un pavé de terre électrique "domaine tableau HTA étanche et essais de cables à partir des bornes de terre d'un tableau HTA RM6)?
je l'ai vu dans le mode emploi des tableaux RM6 partie essais des cable
Cordialement
- ven. 29 janv. 2021 14:17
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
- Réponses : 3
- Vues : 2367
Re: Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Bonjour, Le tableau d'éclairage public type chassis est alimenté depuis un départ TIPI et les deux se trouvent dans le poste de distribution public. Ma question concerne la mise à la terre de la masse du tableau éclairage, est ce avec la masse HTA du poste ou non? d'autre par la cablette en cuivre n...
- jeu. 28 janv. 2021 23:38
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
- Réponses : 3
- Vues : 2367
Séparation des prises de terre du poste HTA/BT et de l'éclairage extérieur
Bonjour messieurs, Pourriez vous me clarifier les points suivants : J'ai lu un peu la NF C 17 200 Septembre 2016 Article 546 et figure 54E. 1- Est ce que la prise de terre des masses de l'éclairage exterieur (candelabres,luminaires, etc...) doit être séparée de la prise de terre des masses du poste ...
- ven. 22 janv. 2021 00:18
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Pose d'un câble de branchement BT armé
- Réponses : 0
- Vues : 922
Pose d'un câble de branchement BT armé
Bonjour messieurs,
Pourquoi la pose d'un câble armé ARVFV ou RVFV de branchement BT sous fourreau est interdite ?
Merci
Pourquoi la pose d'un câble armé ARVFV ou RVFV de branchement BT sous fourreau est interdite ?
Merci
- lun. 4 janv. 2021 22:58
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
- Réponses : 3
- Vues : 2249
Re: Ecran semi conducteur d'un câble HTA
Bonjour Merci pour votre réponse Je suppose que l'ame conductrice et le ruban Alu ou Cu représentent les deux armatures du condensateur Y a t il pas une relation avec le champ électrique ? vu que ces écrans se trouve seulement en cable HTA? C'est l'impact au juste sur l'enveloppe isolante ? Cordiale...
- lun. 4 janv. 2021 00:27
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Ecran semi conducteur d'un câble HTA
- Réponses : 3
- Vues : 2249
Ecran semi conducteur d'un câble HTA
Bonjour,
quel est le role des écrans semi conducteurs interne et externe dans un cable HTA type S26 par exemple ?
Cordialement.
quel est le role des écrans semi conducteurs interne et externe dans un cable HTA type S26 par exemple ?
Cordialement.
- lun. 28 déc. 2020 23:05
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : NF C 11 201
- Réponses : 4
- Vues : 3299
Re: NF C 11 201
Bonjour,
Merci M. Candela pour le partage
Cordialement
Merci M. Candela pour le partage
Cordialement
- dim. 27 déc. 2020 21:30
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
- Réponses : 2
- Vues : 1887
Re: Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Bonjour,
Merci beaucoup M. Candela
rien à dire, surtout votre précision sur le champ d'application.
Merci beaucoup M. Candela
rien à dire, surtout votre précision sur le champ d'application.
- ven. 25 déc. 2020 14:40
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
- Réponses : 2
- Vues : 1887
Régles d'isolement TR 225KV / 20KV
Bonjour messsieurs ,
Merci de me renseigner sur les distances d'isolement minimales normatives à respecter entre phase-phase et phase-masse pour un transformateur 225KV/20KV?
Cordialement.
Merci de me renseigner sur les distances d'isolement minimales normatives à respecter entre phase-phase et phase-masse pour un transformateur 225KV/20KV?
Cordialement.