bonsoir,
sujet en doublon, j'ai commencé à apporter quelques éléments
ici : viewtopic.php?f=39&t=12128
382 résultats trouvés
- lun. 28 oct. 2019 22:20
- Forum : Les énergies renouvelables
- Sujet : Tension entre terre et neutre
- Réponses : 2
- Vues : 3756
- lun. 28 oct. 2019 22:19
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Tension entre terre et neutre
- Réponses : 5
- Vues : 4449
Re: Tension entre terre et neutre
bonsoir, Au vue des mesures c'est la phase 2 qui s'écoule à la terre D'où cela vient impossible à vous dire sans être sur place je ne connais pas votre installation et je n'ai pas de don de voyance cela peut venir d'un appareil raccordé en défaut, de l'installation d'un voisin, d'un défaut sur le ré...
- sam. 26 oct. 2019 21:02
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Tension entre terre et neutre
- Réponses : 5
- Vues : 4449
Re: Tension entre terre et neutre
re donc si la phase 2 / terre te donne aussi 328v et que la phase 1 / terre te donne aussi 328v c'est que c'est ta phase 3 qui débite vers la terre, tu donne pas la mesure avec la phase 3 mais normalement si tu prends la tension entre la phase 3 et la terre tu devrais mesurer environ 138 volts lorsq...
- sam. 26 oct. 2019 18:42
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Tension entre terre et neutre
- Réponses : 5
- Vues : 4449
Re: Tension entre terre et neutre
bonsoir, ph2 - terre et ph3 - terre tu as combien ? car à priori tu as une de ces 2 phases qui débitent à la terre il faut que tu trouves la phase qui débite puis que tu trouves l'appareil raccordé dessus qui débite après à noter qu 'il n'est pas obligé que cela vienne de ton installation, cela peux...
- ven. 13 sept. 2019 21:39
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : baisse et hausse de tension
- Réponses : 7
- Vues : 5139
- lun. 10 juin 2019 10:27
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : coffret legrand mystere
- Réponses : 3
- Vues : 3009
Re: coffret legrand mystere
bonjour,
c'est un carillon pour sonnette
c'est un carillon pour sonnette
- lun. 18 févr. 2019 23:27
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
- Réponses : 22
- Vues : 244626
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
re,
a voir ce qu'il alimente si cela n'alimente pas de circuit en direct et que cela sert que de point de coupure
autant le supprimer mais bon pour être sur il faudrait une photo du tableau ouvert
après vous pouvez mettre des fusibles 32a cela sera toujours mieux que les 30a d'enedis
a voir ce qu'il alimente si cela n'alimente pas de circuit en direct et que cela sert que de point de coupure
autant le supprimer mais bon pour être sur il faudrait une photo du tableau ouvert
après vous pouvez mettre des fusibles 32a cela sera toujours mieux que les 30a d'enedis
- lun. 18 févr. 2019 22:02
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
- Réponses : 22
- Vues : 244626
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
bonsoir, non et cela ne vous est d'aucune utilité d'avoir des fusibles de type ad, ces fusibles servent à protéger le réseau enedis et à mettre hors tension un tableau de comptage et non à protéger une installation domestique donc pour vous ces fusibles type ad se trouvent dans le boitier gris au de...
- lun. 18 févr. 2019 19:41
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
- Réponses : 22
- Vues : 244626
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Bonsoir,
les liens ne fonctionnent pas
De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis
car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit
si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite
les liens ne fonctionnent pas
De toutes les façons les fusibles 32a claqueront plus vite qu'un 30a d'enedis
car les fusibles enedis sont des type AD ( accompagnement disjoncteur ) donc ils sont sensés lachés sur court-circuit
si le disjoncteur de branchement ne déclenche pas assez vite
- lun. 18 févr. 2019 14:56
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Remplacement fusible EDF obsolète
- Réponses : 22
- Vues : 244626
Re: Remplacement fusible EDF obsolète
Bonjour, une photo de la situation, une vue générale de préference pour etre bien sur de la situation mais bon si un technicien Enedis est passé et qu'il a constaté que c'était bien en partie aval, c'est à vous d'en acheter sinon pour moi l'hypothèse 2 peux faire l'affaire après en fonction de la ph...