3371 résultats trouvés

par Carminas
ven. 12 déc. 2008 19:44
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Luminaire au plafond
Réponses : 2
Vues : 1692

Re: Luminaire au plafond

Bonsoir

Oui s'il est à plus de 2,25m de haut par rapport au fond de la baignoire ou de la douche en volume 2 s'il est de classe II ou volume 3 si classe I.

@+
par Carminas
ven. 12 déc. 2008 19:42
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : bruit sur horloge programmable !!???!!!
Réponses : 7
Vues : 5031

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Il s'agit effectivement d'un contacteur Jour Nuit. Il est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance. Le rôle du contacteur est d'alimenter un circuit de puissance permettant de fortes intensités par l'intermédiaire d'un circuit de commande dans lequel circule une faible intensi...
par Carminas
ven. 12 déc. 2008 09:17
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : bruit sur horloge programmable !!???!!!
Réponses : 7
Vues : 5031

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

La puissance du chauffe-eau est trop importante pour ce que peux supporter l'horloge (ou est peut être juste aux limites auquel cas les contacts ne tiendrons pas bien longtemps).
Il faut passer par un contacteur (type HC), voir schéma précédent.

@+
par Carminas
jeu. 11 déc. 2008 23:09
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : bruit sur horloge programmable !!???!!!
Réponses : 7
Vues : 5031

Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!

Bonsoir

Est-ce que vous passez bien par un contacteur ?

Image

@+
par Carminas
jeu. 11 déc. 2008 23:07
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Norme handicapé
Réponses : 10
Vues : 6910

Re: Norme handicapé

Bonsoir

Voir en page 3 de ce doc les cas précis ou cela s'applique.
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F10

Très franchement, cette norme n'est pas une grosse contrainte, et on ne sais pas quoi sera fait demain.
Donc autant le faire.

@+
par Carminas
jeu. 11 déc. 2008 09:31
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau
Réponses : 9
Vues : 5595

Re: Comment répartir les disjoncteur sur les ID dans mon tableau

Bonjour Ce n'est pas mal sauf la répartission des gros consommateurs sur les 3 ID AC ID 1 : four et SL ID 2 : rien ID 3 : LV Permuttez un circuit prises de l'ID2 avec soit le four soit le SL Pour la hauteur du tableau, voici exactement ce que dit la norme (sauf si accessibilité aux handicapés ce qui...
par Carminas
mar. 9 déc. 2008 23:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : un petit coup de main me ferais plaisir
Réponses : 11
Vues : 6399

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Il y a plusieurs manières de faire. Voir quelques exemples avec 3 types de cas, tous conformes, mais plus ou moins dans l'esprit de la norme : Le 1er est l'interconnexion au tableau qui, bien qu'autorisé, n'est pas je pense dans l'esprit de la norme : http://www.casimages.com/img/jpg/mini_0707040939...
par Carminas
mar. 9 déc. 2008 23:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : un petit coup de main me ferais plaisir
Réponses : 11
Vues : 6399

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Passez un conducteur de terre dans cette gaine (relié aux circuits de terre de la sdb) et laissez le en attente.

@+
par Carminas
mar. 9 déc. 2008 22:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : un petit coup de main me ferais plaisir
Réponses : 11
Vues : 6399

Re: un petit coup de main me ferais plaisir

Bonsoir Plusieurs remarques : - le disj des prises GTL doit être sous un différentiel 30mA - le type A est trop chargé, enlevez le lave-vaisselle ou passez en 63A - A moins qu'il ne s'agisse d'un modèle de chauffe-eau de puissance > 4,5kW qui nécessiterait un cablage en 4², il faut mettre un disj 20...
par Carminas
mar. 9 déc. 2008 09:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Logiciel
Réponses : 17
Vues : 9980

Re: Logiciel

Bonjour

Vous avez Chantier Chrono de Legrand qui permet de faire des schéma unifilaires.
http://www.legrand.fr/pro-elec/legrand- ... 4_703.html

@+

Aller à la recherche avancée