350 résultats trouvés
- mer. 12 mai 2010 08:27
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Acquit défaut
- Réponses : 3
- Vues : 5027
Re: Acquit défaut
Bonjour a tous , Question : Comment fonctionne un acquit défaut ? De quelle maniere supprime t il le défaut ? Exemple d'un defaut fréquent : un bagage reste trop longtemps devant une cellule photoelectrique qui est occultée pour une durée supérieure a 5 sec le convoyeur s'arrete je prend ma clé j a...
- sam. 8 mai 2010 17:41
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Panne éclairages et prises murales
- Réponses : 8
- Vues : 3524
Re: Panne éclairages et prises murales
bonjour à tous , pour vérifier s'il sagit d'une rupture de neutre ,vous pouvez tester au voltmètre aux bornes d'une des prises concernées. si la phase arrive mais pas le neutre , vous aurez une tension inférieure à 230V ( entre 100 et 150V environ ). si c'est le cas ,suivez le conseil de rob1desbois...
- lun. 26 avr. 2010 19:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Câble électrique qui vibre
- Réponses : 8
- Vues : 4894
Re: Câble électrique qui vibre
Bonsoir ,
Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...
A+
Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...
A+
- lun. 26 avr. 2010 18:54
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Choix des interrupteurs différentiels.
- Réponses : 12
- Vues : 16451
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
bonsoir,
vous pouvez consulter à la fin de ce lien basé sur la C15100 habitat des exemples de schémas d'installation.
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
A+
vous pouvez consulter à la fin de ce lien basé sur la C15100 habitat des exemples de schémas d'installation.
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
A+
- dim. 25 avr. 2010 15:36
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Câble électrique qui vibre
- Réponses : 8
- Vues : 4894
Re: Câble électrique qui vibre
Bonjour à tous ,
de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?
A+
de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?
A+
- dim. 4 avr. 2010 20:44
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : chute de tension
- Réponses : 10
- Vues : 6355
Re: chute de tension
bonsoir,
je crois que tu as oublié le facteur " b " de la formule Lob...
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
A+
je crois que tu as oublié le facteur " b " de la formule Lob...
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
A+
- sam. 3 avr. 2010 10:59
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : mise en conformité perceuse d'établi
- Réponses : 14
- Vues : 8280
Re: mise en conformité perceuse d'établi
bonjour,
il faudrait que le neutre arrive à votre coffret de commande pour avoir le 230V
en cas d'impossibilité il est encore possible d'installer un transfo 380/230 ...
n'oubliez pas de raccorder la perceuse à la terre .
A+
il faudrait que le neutre arrive à votre coffret de commande pour avoir le 230V
en cas d'impossibilité il est encore possible d'installer un transfo 380/230 ...
n'oubliez pas de raccorder la perceuse à la terre .
A+
- sam. 3 avr. 2010 10:03
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : telecommande a distance
- Réponses : 8
- Vues : 4955
Re: telecommande a distance
bonjour, il faudrait connaitre la puissance totale de chauffage ... l'utilisation d'un gestionnaire d'énergie pourrait être interessante .... celui ci pour piloter les radiateurs ( à l'aide d'un fil pilote ) les radiateurs en sont équipés ( fil noir ) il faut donc prévoir un fil d'1,5² en plus de l'...
- sam. 3 avr. 2010 09:49
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Circuits éclairages en R2V 3G
- Réponses : 10
- Vues : 6857
Re: Circuits éclairages en R2V 3G
bonjour , pour fixer tes cables sous la dalle , tu peux utiliser des embases et des colliers colson . il y a aussi un system sous forme de languette d'environ 15 cm dont tu fixes l'extrémité puis tu y accroches tes cables au fur et à mesure ( il faut que je trouve un lien ) http://www.materielelectr...
- ven. 2 avr. 2010 20:20
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Circuits éclairages en R2V 3G
- Réponses : 10
- Vues : 6857
Re: Circuits éclairages en R2V 3G
re, dès l'instant où il y a la lettre " G " c'est qu'il y a un conducteur de terre . ce qui serait interressant , c'est qu'il y est un faux plafond en dalles 600X600 ( démontable ) cela permet de passer les cables au dessus ( fixés sous la dalle ) et de poser les boites de dérivation. dans...