199 résultats trouvés

par Mercure2
mer. 5 déc. 2018 12:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Contrainte transformateur en surcharge
Réponses : 2
Vues : 2842

Re: Contrainte transformateur en surcharge

Bonjour il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile . les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inf...
par Mercure2
dim. 25 nov. 2018 12:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220
Réponses : 2
Vues : 2680

Re: Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220

bonjour Le four fait 4,5 kw c'est trop pour une seule phase du groupe, ce four en monophasé , il absorbe un courant de =4500/230=19.56A ce qui est trop comme charge monophasé ; y "a t'il pas de possibilité de voir pour coupler les resistance en étoile on aura donc =4500/400x1.732 = 6.49 A par p...
par Mercure2
sam. 17 nov. 2018 14:30
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA
Réponses : 2
Vues : 3190

Re: Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA

Bonjour A mon avis et je m'interroge en quoi consiste exactement la fiabilisation d'une protection ampèremétrique , si la cellule départ est installée ou alimentée par un j/barre en aval d'un disjoncteur hta. qui dispose de plusieurs seuils de protection numérique .est que et particulièrement cette ...
par Mercure2
sam. 3 nov. 2018 00:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix des isolateurs
Réponses : 2
Vues : 2633

Re: Choix des isolateurs

bonsoir

pour quelle utilisation intérieur ou extérieurs

cordialement
par Mercure2
mar. 9 oct. 2018 13:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre et transformateur en parallèle
Réponses : 4
Vues : 4350

Re: Régime du neutre et transformateur en parallèle

bonjour 1)Est ce que vous avez respecter les condition de mise en // des deux transfo . 2)Est ce que l'armoire TGBT existant peut recevoir ;une extension de puissance 2x630 KVA ;en principe le TGBT éxistant est dimensionner pour un seul transfo,pour un ICC bien determiner. la on aura deux ICC en par...
par Mercure2
sam. 15 sept. 2018 13:27
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT
Réponses : 2
Vues : 2916

Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Bonjour

1250/5 c'est le courant nominal des TC.
quels sont les courant de reglages Surcharge et court circuit , courant differentiel
quels sont les temps de reponses.

Cordialement
par Mercure2
sam. 15 sept. 2018 13:18
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : methode de test DMCR sur un transformateur
Réponses : 4
Vues : 5842

Re: methode de test DMCR sur un transformateur

Bonjour je tiens à rajouter une information complémentaire , les indications du DGPT sont très importante , d’après mon expérience que j'ai vécu avec un nouveau transformateur 1000 KVa , présence de gaz dans l'indicateur de niveau ;malgré les purges effectués . et l'operaion de dégasage de l'huile s...
par Mercure2
sam. 15 sept. 2018 12:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 8669

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

Bonjour En résume ce sont les éléments principal qui existe dans le système de protection ou les appareil de coupure ou fermeture à distance ou local dans poste de transformation. - moteur d'armement du disjoncteur pour tous types de disjoncteur (ABB;NEXAns ,schneider;Siemens .. - Bobine de déclench...
par Mercure2
mer. 5 sept. 2018 14:23
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Alimentation compartiment BT cellule HTA
Réponses : 9
Vues : 8669

Re: Alimentation compartiment BT cellule HTA

bonjour Normalement la source d'alimentation électrique du chargeur .doit étre secouru , (groupe éléctrogéne) pour maintenir l'alimentation du chargeur.dans le cas ou la coupure de réseau secteur est prolongé, pour éviter la décharge complète des (batterie 24 V ou 48 V DC) , puisque leurs autonomie ...
par Mercure2
ven. 15 juin 2018 01:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Incident sur cellule interrupteur HTA
Réponses : 7
Vues : 8449

Re: Incident sur cellule interrupteur HTA

Bonjour CANDELA j'interviens dans le même sujet avec quelques remarques qui peuvent orienter l'investigation ,et puisque vous avez rétablit le courant depuis un poste de livraison .le sectionneurs MALT était ouvert et l'interrupteur est fermer pour alimenter le jeux de barre.je suppose q'aucune inte...