87 résultats trouvés

par mortevielle
jeu. 29 oct. 2015 15:06
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Sélectivité energétique
Réponses : 7
Vues : 5878

Re: Sélectivité energétique

Bonjour, Merci de votre retour. Apparemment le déclenchement "reflex" est un brevet de schneider. Il y a une mesure de la pression à l'intérieur de la chambre de coupure et quand elle dépasse un certain seuil elle actionne l'ouverture du disjoncteur. Maintenant pourquoi ce système est prop...
par mortevielle
lun. 26 oct. 2015 17:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Sélectivité energétique
Réponses : 7
Vues : 5878

Sélectivité energétique

Bonjour, Lorsqu'on a des disjoncteurs limiteurs, le déclenchement ne se fait plus simplement sur le courant mais sur l’énergie traversante I²t. Pour cette valeur on utilise simplement la contrainte thermique I²t que laisse passer le disjoncteur. Pourquoi est ce que le critère du déclenchement n'est ...
par mortevielle
lun. 26 oct. 2015 17:05
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : CPI
Réponses : 6
Vues : 5379

Re: CPI

Bonjour, Ce que je voulais dire c'est que si on met un différentiel sur un depart, il peut declencher à cause des courants capacitifs. Or je suis d'accord que le cable posé sur la terre constitue une capacité mais le courant capacitif doit remonté jusqu'au neutre par un endroit (si il est isolé) est...
par mortevielle
mar. 20 oct. 2015 15:14
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : CPI
Réponses : 6
Vues : 5379

Re: CPI

ok sujet deja traité dans le forum, ce que je ne comprend pas c'est qu'en IT si on met un différentiel en tete d'installation, on ne doit plus voir le courant capacitif car pour remonter au neutre il doit passer par les capacités parasite du transfo, il n'y a qu'a bien isolé le transfo et l'affaire ...
par mortevielle
mar. 20 oct. 2015 11:49
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : CPI
Réponses : 6
Vues : 5379

CPI

Bonjour, Les premiers CPI étaient constitués de lampes que l'on connectait entre les phases et le PE. En cas de défauts, les deux lampes sur les phases non en défaut s'allumaient et on savait la phase en défaut. Pour un défaut sur le neutre les trois lampes s'allumaient. Ma question est de savoir si...
par mortevielle
lun. 17 nov. 2014 16:50
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Efficacité Liaison equipotentielle supplémentaire
Réponses : 1
Vues : 2672

Efficacité Liaison equipotentielle supplémentaire

Bonjour, Dans la NFC-15 100 (415.2) il est mis que la résistance entre toute masse de la LES doit être inférieure à 50/Ia ou Ia est le courant de fonctionnement du dispositif en 5 seconde maximum (et 50 est 50 Volt). Comme le courant de fonctionnement d'un dispositif dépend du temps de fonctionnemen...
par mortevielle
mer. 30 avr. 2014 13:05
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite
Réponses : 10
Vues : 13025

Re: Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite

Bonjour,
Merci pour ces informations mais je n'ai pas compris d'ou vient le facteur 0.75
S totale = (S en B2) + (S en B1)/0,75)

A bon entendeur salut,