par mortevielle
dim. 1 mai 2016 19:43
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : fusible
Réponses : 2
Vues : 2900

Re: fusible

Bonjour, 1) Temps de fusion avec le temps d'arc car si tu arrête le courant à la courbe de pré-arc ou juste après, le fusible peut encore se resolidifier je pense 2) courbe de non fonctionnement : c'est la courbe pour laquelle si on se trouve en deça on est certain que le fusible ne va pas fondre. S...
par mortevielle
sam. 30 avr. 2016 14:16
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 11667

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

bonjour, Tu peux tenir en compte de la distance entre luminaire pour le calcul de la chute de tension, tu divises ton circuit en 10 parties, pour chaque partie tu calcules le courant d'emploi et la chute de tension correspondante et ensuite tu sommes les chutes de tension. En tout cas si les charges...
par mortevielle
mar. 26 avr. 2016 22:57
Forum : Régime du neutre
Sujet : Courant de court circuit minimal
Réponses : 7
Vues : 7807

Re: Courant de court circuit minimal

Bonjour, Il aurait été alors plus logique que la nfc 15-100 accepte de déclencher sur thermique en moins de 5 seconde en travaillant avec un CC de 5 seconde maximum basé alors sur ro2 et non ro1 car on est dans un cas similaire au fusible, pourquoi faire une distinction ? Ceci est fort utile en prat...
par mortevielle
mar. 26 avr. 2016 13:47
Forum : Régime du neutre
Sujet : Regime IT - localisation d'un défaut
Réponses : 1
Vues : 2333

Re: Regime IT - localisation d'un défaut

Bonjour,

Je veux dire en cas de double défaut impédant, comment le detecter ?

merci
par mortevielle
mar. 26 avr. 2016 10:22
Forum : Régime du neutre
Sujet : Regime IT - localisation d'un défaut
Réponses : 1
Vues : 2333

Regime IT - localisation d'un défaut

Bonjour, Lorsque je regarde les appareils actuels, injecteurs 2.5 Hz et localisateur de defaut (pince ampermétrique) je me dis qu'il n'est pas difficile de localiser un defaut, il faut commencer par le tgbt et faire tous les departs, puis dessendre au tableau inférieur et ainsi de suite. Quand est i...
par mortevielle
lun. 25 avr. 2016 14:34
Forum : Régime du neutre
Sujet : Courant de court circuit minimal
Réponses : 7
Vues : 7807

Re: Courant de court circuit minimal

Bonjour,

Neanmoins il aurait été plus logique de travailler avec l'I²t et le K²S², car pour un disjoncteur sur le temps de déclenchement, la température peut également augmenter (disjoncteur retardé, ...),

bav,
par mortevielle
lun. 25 avr. 2016 14:23
Forum : Régime du neutre
Sujet : Courant de court circuit minimal
Réponses : 7
Vues : 7807

Re: Courant de court circuit minimal

Bonjour,

Ok merci, c'est bien la resistivité du cable et ca n'a rien à voir avec le fusible ou un effet limiteur de celui-ci.

bav,
par mortevielle
mer. 20 avr. 2016 07:13
Forum : Régime du neutre
Sujet : Courant de court circuit minimal
Réponses : 7
Vues : 7807

Re: Courant de court circuit minimal

bonjour,

je comprends bien que si on prend ro2 on augmente l'impedance et on diminue le CC mais ma question est qu'est ce qui justifie qu'on prenne ro2 pour le fusibles ?

Merci
par mortevielle
lun. 18 avr. 2016 20:19
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Interprétation des courbes à chaud et à froid
Réponses : 12
Vues : 11628

Re: Interprétation des courbes à chaud et à froid

Bonjour, Si je ne me trompe pas la nfc-15100, impose de couper les courants de court circuit en moins de 5 seconde et sur magnétique. La dérogation d'un dispositif commun ne s'applique pas, car si vous détecter sur thermique un CC il faut au moins que ce soit en moins de 5 seconde dans tous les cas....
par mortevielle
lun. 18 avr. 2016 11:10
Forum : Régime du neutre
Sujet : Courant de court circuit minimal
Réponses : 7
Vues : 7807

Courant de court circuit minimal

Bonjour, La c15-500 propose un tableau (4a) pour le calcul des courants de court-circuit minimaux. Ainsi que l'on ait un disjoncteur ou un fusible, cela change le calcul du courant de court-circuit. Le courant de court circuit minimal est plus faible pour un fusible qu'un disjoncteur. A quoi est ce ...

Aller à la recherche avancée